Делал проект и вот после експертизы написали:
Выполнить "Расчет достаточности мощности тр-ров на ПС 35/10кВ", в исходных даных написали тоьлко 2 линии от Пс из 8-ми!
Думаю что 2-ух линий не достаточно, но скажу что подобный расчет сам не делал :-[
Скажите что надо для етого расчета?
Спасибо.
-
Помогите пожалуйста, очень надо!!! :o
-
*Андрей*, а по етой бумажке можно что нить посчитать
ЛЕП у меня проверена все ОК
-
а по етой бумажке можно что нить посчитать
А ЛЭП 10 кВ двухцепная что-ли? И что то за токи на бумажке? Линейные токи?
-
может что-типа такого (но это для 0,4кВ), а потом
Плюс проверить на пропускную способность ЛЭП 10 кВ после подключения обьекта.
-
Скажите что надо для етого расчета?
Спасибо.
получить такое письмо
-
помогите с примером расчета ПС 110/10кВ! зарание благодарен!
-
помогите с примером расчета ПС 110/10кВ! зарание благодарен!
Рожкова, Козулин "Электрооборудование станций и подстанций", глава 5 "Главные схемы электростанций и подстанций" , в частности е) "Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанции"
Плюс ГОСТ 14209-97_Руководство по загрузке силовых масляных