Добрый день!Может кто поможет разобраться:
-есть два ввода :1) основной - РЕС-овский и 2) - автономный от ДГ для 2-эт.магазина. Нужно запитать щиты сигнализации(охрана,газ,пожара) .Питание оных щитов есс-но 220В, напряж. ДГ - 380В. Нарисовал подключение основной шины ГРЩ от в т.ч. АВР дизельгенератора -думаю 2.6.2. НПАОП 40.1-1.32-01 п.2.6.2 выполено(Противопожарные приборы, сигнализация загазованности и охранная независимо от категории надежности электроснабжения дома должны питаться от двух независимых вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от ВРУ или ГРЩ. Переключение с одной линии на другую осуществляется автоматически.) 1-й ввод-РЕС,2-й - ДГ ,но уже на основной шине ГРЩ.В щитах стоят 3-х(по-моему) часовые аккумуляторы, АВР ДГ автоматически переключает питание на ВСЕХ потребителей сразу и все вроде бы довольны.Экспертиза - нет. Подскажите, правильно я сделал?
И может кто сталкивался как получить 220В от 380В автономной электростанции,чтоб если что отдельно 220В от неё пустить.
Заранее спасибо. :o
-
И может кто сталкивался как получить 220В от 380В автономной электростанции
точно также как и от трансформаторной подстанции
что написала экспертиза?
-
Юниор, для информации:
ДБН.В.2.5-13-98*
Электроснабжение установок
1.6.36 По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники установок по-жарной сигнализации согласно требованиям ПУЭ следует относить к I категории, за исключением
случаев, указанных в 1.5.3.
Устройства АВР должны обеспечивать время переключения вводов электроснабжения без выдачи приемно-контрольными приборами сигналов "Пожар" или "Неисправность".
1.6.37 При использовании в качестве резервного источника электропитания аккумуляторных
батарей они должны обеспечивать работу установки пожарной сигнализации в режиме ожидания в
течение 24 ч и не менее 3 ч в режиме "Пожар" (без выносных световых и звуковых сигнализаторов).
1.5.3 При отсутствии по местным условиям возможности осуществлять питание электроприёмников, указанных в п. 1.5.1, от двух независимых источников допускается по согласованию с
заказчиком осуществлять их питание от одного источника - от разных трансформаторов двух-
трансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций,
подключенных к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, с устройством
автоматического ввода резерва, как правило, на стороне низкого напряжения.
При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электро-снабжения) следует предусматривать привод резервного пожарного насоса от двигателя внутреннего сгорания.
Для запуска двигателя внутреннего сгорания следует предусматривать аккумуляторные батареи.
-
точно также как и от трансформаторной подстанции
что написала экспертиза?
Экспертиза написала "Не погоджено"
Я просто думаю,что из 3-х две фазы ДГ будут не нагружены.Как будет себя вести такой холостой ход?
-
Нужно запитать щиты сигнализации(охрана,газ,пожара)
ну вообще-то эти щиты потребляют мизер. До 1кВт вместе взятые. Второе- прибор пожарной сигнализации скорей всего со встроенным аккумулятором. Третье- что конкретно написано в замечаниях? Четвертое- ну так нагрузи эти приборы от разных фаз. что за проблема?
-
...До 1кВт вместе взятые. Второе- прибор пожарной сигнализации скорей всего со встроенным аккумулятором. Третье- что конкретно написано в замечаниях? Четвертое- ну так нагрузи эти приборы от разных фаз
В замечаниях написали в том числе: "Виконати живлення сигналізатора загазованості, пожежної та охоронної сигналізації згідно вимог НПАОП 40.1-1.32-01 п.2.6.2". У меня до этого было просто по два шлейфа с автоматами по 3А от главной шины ГРЩ до каждого из щитков сигнализации(схема с дизельгенератором и АВР всего объекта появилась уже после замечаний экспертизы) - тут как быть с АВР для сигнализации, и к слову: а если объект будет 3-й категории надежности- может кто-нибудь сталкивался с мелкими АВР для таких нужд ( Какой все-же будет смысл автоматического переключения без резервного ввода - по НПАОП 40.1-1.32-01 п.2.6.2 : "Противопожарные приборы, сигнализация загазованности и охранная независимо от категории надежности электроснабжения дома должны питаться от двух независимых вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от ВРУ или ГРЩ. Переключение с одной линии на другую осуществляется автоматически." - при пропадании напряжения на вводе объекта 3-й категории 220 или 380В ).
-
а если объект будет 3-й категории надежности
Необхідно передбачати сигналізатори та прилади пожежно-охоронної сигналізації з вмонтованими акумуляторами необхідної ємності для резервного живлення .
-
Встроенный аккумулятор будет считаться как 2-я линия от ГРЩ?
-
он будет считаться вторым независимым источником питания
-
Спасибо. Буду пока что с остальными нюансами разбираться. :)