Добрый день подскажите пожалуйста косинус фи для VRV систем кондиционирования, для наружных блоков!!!!, вентиляционщики не дают, не знают...и если кто знает, какой коэфициент использования у ВРВ системы кондиционирования...спасибо за помощь
-
Любой двигатель без привода в среднем 0,7. Коллекторные с гармониками.
-
может быть не спорю, но у врв систем точно выше
-
По ДБН-у у систем кондиционирования косинус зависит от мощности - чем она меньше, тем косинус выше и он колеблется от 0,65 до 0,85 - п.3.34
-
а реально?? ::)
-
РЕально кос фи намного выше. Вот недавно подключали. Думаю cos f пощитаете. Табличка с VRF системы ( наружный блок)
-
оооо...получается 0,94-0,95!!! спасиб большое!!! так это другое дело)))
-
хотя максимальный ток меня пугает, наверно пускавой, тогда около косинус около 0,7(((((получается