Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: AlucarD від 12 Листопад 2010, 11:51:04

Назва: Ки и cosф для инфракрасныx обогревателей
Відправлено: AlucarD від 12 Листопад 2010, 11:51:04
Если кто-то сталкивался с промышленными инфракрасными обогревателями (по каталогу U=380B, I=5,9А) подскажите какой Ки и cosф для них принимать (10 шт в одной групе, 8 групп) или где прочитать? Зарание большое спасибо.
P.S. Очень срочно надо.
Назва: Re: Ки и cosф для инфракрасныx обогревателей
Відправлено: Roman3R від 12 Листопад 2010, 12:19:59
Косинус=1 (активная нагрузка-ТЭНы) , Ки=1 если все будут включены и нет регулирования температуры в помещении
Назва: Re: Ки и cosф для инфракрасныx обогревателей
Відправлено: Бригадир від 12 Листопад 2010, 12:41:01
Roman3R,  :thumbsup:
Назва: Re: Ки и cosф для инфракрасныx обогревателей
Відправлено: AlucarD від 12 Листопад 2010, 13:13:46
есть регулирование температуры в помещениях. есть 8 одинаковых помещений (в кождом помещ. свое регулирование температуры) в каждом помещении 10 обогревателей. С прогнозировать сколько одновременно будет включено трудно. известно сто это будет дискретная величина 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 или 80 обогр.

Quote (selected)
Косинус=1 (активная нагрузка-ТЭНы) , Ки=1 если все будут включены и нет регулирования температуры в помещении
СПАСИБО
и еще вопрос с какого документа эти данные. и как посчитать Ки
Назва: Re: Ки и cosф для инфракрасныx обогревателей
Відправлено: Roman3R від 12 Листопад 2010, 13:36:58
как посчитать Ки
Если они в одном помещении все будут включены более 10 мин.(постоянная времени нагрева) тогда Ки=1 для выбора питающего кабеля . п.2.11. РТМ 36.18.32.4-92*. Такое может быть при первом включении обогрева .
Назва: Re: Ки и cosф для инфракрасныx обогревателей
Відправлено: AlucarD від 12 Листопад 2010, 14:29:48
нет слов
Roman3R,  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Назва: Re: Ки и cosф для инфракрасныx обогревателей
Відправлено: AlucarD від 12 Листопад 2010, 14:34:28
еще вопрос: хочу использовать для управления инфракрасными обогревателями ящики серии Я-5000 (а именно Я5111) чтобы было автоматическое и ручное управление.  Но везде пишут что это ящики управления двигателями?
Назва: Re: Ки и cosф для инфракрасныx обогревателей
Відправлено: Sergey U. від 12 Листопад 2010, 17:30:21
Но везде пишут что это ящики управления двигателями?
Ну а какая разница? применяю их и для обогревателей! ;)
Назва: Re: Ки и cosф для инфракрасныx обогревателей
Відправлено: Electrician від 12 Листопад 2010, 17:40:48
Просто там, после пускателей стоят тепловые реле для защиты двигателей от перегрузки потому и такое название/назначение. Но и с нагревателями он прекрасно справится
Назва: Re: Ки и cosф для инфракрасныx обогревателей
Відправлено: AlucarD від 13 Листопад 2010, 15:29:36
Так тепловоке реле можно со схемы исключить, и указать это при заказе на завод изготовитель.
Назва: Re: Ки и cosф для инфракрасныx обогревателей
Відправлено: Бригадир від 13 Листопад 2010, 17:56:55
AlucarD, а как инженер-электрик слабо самому схемку придумать, да чтоб за температуркой следила и в ящик засунуть? Или не инженер? ::)
Назва: Re: Ки и cosф для инфракрасныx обогревателей
Відправлено: Sergey U. від 13 Листопад 2010, 18:52:29
Человек хотит
чтобы было автоматическое и ручное управление
поэтому Я5000 +
регулятор темпы
;)
Назва: Re: Ки и cosф для инфракрасныx обогревателей
Відправлено: Бригадир від 13 Листопад 2010, 19:11:04
путаем электрику с автоматикой
А у нас на форуме все.
 А АСУТП далеко от электрики?
Назва: Re: Ки и cosф для инфракрасныx обогревателей
Відправлено: Roman3R від 14 Листопад 2010, 17:53:31
берем регулятор темпы для газовых котлов
Там зовсім інший принцип регулювання температури - регулювання подачі теплоносія за допомогою триходових клапанів , а тут необхідно почергово вмикати (вимикати) обігрівачі для досягнення заданої температури .
Назва: Re: Ки и cosф для инфракрасныx обогревателей
Відправлено: Sergey U. від 14 Листопад 2010, 18:13:50
необхідно почергово вмикати (вимикати) обігрівачі для досягнення заданої температури

для таких случаев применял датчики ДТКБ- http://www.energo.com.ru/spravochnik/datchiki_DTKB.php (http://www.energo.com.ru/spravochnik/datchiki_DTKB.php)
Назва: Re: Ки и cosф для инфракрасныx обогревателей
Відправлено: Бригадир від 14 Листопад 2010, 19:21:08
А кто решил греться инфракрасными обогревателями. Ведь они нагревают предметы, а уж те обогревают помещение. Причем близкое размещение к предметам может их поджечь. Распространители этой продукции при рекламировании об этом умалчивают. И только при покупке в инструкции вы об этом прочтете, если вообще будете, как это у нас принято, читать.
Назва: Re: Ки и cosф для инфракрасныx обогревателей
Відправлено: AlucarD від 15 Листопад 2010, 00:49:10
Quote (selected)
AlucarD, а как инженер-электрик слабо самому схемку придумать, да чтоб за температуркой следила и в ящик засунуть? Или не инженер?
Инженер. Вроде.
Только для такой схемы (если нужно ручное и автоматическое управление) нужен:
1. Переключатель (SA)
2. для ручного режима кнопка "Пуск" и "Стоп"
3. Магнитный пускатель (нагрузка 40 кВт)
4. Лампочки сигнализирующие какой режим

И что мы получаем типовую схему Я-5000 без теплового реле.
Зачем выдумывать схему если она уже есть? Я приверженец того что нужно научится использовать то что есть (естественно при этом разбираться в применяемых схемах.)

Только меня посетила мысль а зачем ручное управление?


Назва: Re: Ки и cosф для инфракрасныx обогревателей
Відправлено: AlucarD від 15 Листопад 2010, 00:50:45
Quote (selected)
А кто решил греться инфракрасными обогревателями. Ведь они нагревают предметы, а уж те обогревают помещение. Причем близкое размещение к предметам может их поджечь. Распространители этой продукции при рекламировании об этом умалчивают. И только при покупке в инструкции вы об этом прочтете, если вообще будете, как это у нас принято, читать.

Есть склад песка и щебня, для зимнего бетонирования по технологии температ песка и щебня должна быть +10, так говорят технологи.