Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: egeni1959 від 23 Жовтень 2010, 09:56:24
-
Добрый день! Дайте пожалуйста формулы и методику для расчета падения напряжения в ВЛ-6 кВ состоящей из двух кусков АС-35 3200м а дальше А-70 - 5500 м Расчет в точке присоединения и в конце линии. Заранее благодарю.
С уважением, Евгений.
-
http://eom.com.ua/index.php/topic,6047.0.html
-
Для расчеа нужна нагрузка, коэфф мощности. Нагрузка только в одной точк? или рассредоточена?
Напряжение в начале 6,3 кВ?
-
Нагрузка только в одной точк? или рассредоточена?
Рассредоточена .
Напряжение в начале 6,3 кВ?
Да .
-
Добрый день! Дайте пожалуйста формулы и методику для расчета падения напряжения в ВЛ-6 кВ состоящей из двух кусков АС-35 3200м а дальше А-70 - 5500 м Расчет в точке присоединения и в конце линии. Заранее благодарю.
С уважением, Евгений.
Боровиков "Электрические сети энергетических систем", параграф 6.4
И вы не указали нагрузки по участкам
-
Или просто дайте однолинейную схему и укажите нагрузки по подстанциям