Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Dmitrik від 10 Жовтень 2010, 10:07:15

Назва: Пересечение ВЛИ СИПом
Відправлено: Dmitrik від 10 Жовтень 2010, 10:07:15
Здравствуйте. Подскажите как лучше выполнить пересечение. Мой проектируемый СИП 4х25 пересекает ВЛИ СИП 2х?.
Варианты:
1. Взять опоры не CВ-95, а CВ-110 и перейти на расстоянии метра.
2. Переставить существующую опору и сделать пересечение на одной опоре.
3. Где можно найти типовое такое пересечение.
Спасибо.
Назва: Re: Пересечение ВЛИ СИПом
Відправлено: Sergey U. від 10 Жовтень 2010, 13:08:51
3. Где можно найти типовое такое пересечение.

к примеру здесь http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=487 есть перекрестное крепление проводов СИП на опоре.

Здравствуйте. Подскажите как лучше выполнить пересечение. Мой проектируемый СИП 4х25 пересекает ВЛИ СИП 2х?.
Варианты:
1. Взять опоры не CВ-95, а CВ-110 и перейти на расстоянии метра.
2. Переставить существующую опору и сделать пересечение на одной опоре.

Из двух перечисленных вариантов, как на меня, так проще 1-й, не трогая сущ.ВЛИ, но посмотрите п.п. 2.4.60 и при пересечении ВЛИ между собой нужно учесть требования ПУЭ п.п.2.4.60, что при пересечении двух ВЛИ достаточно выдержать 0,1м, тогда может можно обойтись и стойками СВ-95. Удачи
Назва: Re: Пересечение ВЛИ СИПом
Відправлено: Dmitrik від 10 Жовтень 2010, 13:38:38
2.4.65. Пересечение ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ между собой рекомендуется выполнять на перекрестных опорах; допускается также их пересечение в пролете. Расстояние по вертикали между проводами пересекающихся ВЛ (ВЛИ) должно быть не менее: 0,1 м на опоре, 1 м в пролете.

Исходя из этого пункта думаю потребуются опоры CВ-110
Назва: Re: Пересечение ВЛИ СИПом
Відправлено: Sergey U. від 10 Жовтень 2010, 15:03:34
Да 0,1 для пересечения на опоре, а я так понял п.п.2.4.65 - это рос.нормы, в укр. п.п.2.4.61, но все те же 1м  ;)
Назва: Re: Пересечение ВЛИ СИПом
Відправлено: Ivan від 12 Листопад 2010, 11:51:03
2.4.60 Перетин ліній напругою до 1 кВ між собою рекомендується здійснювати на перехресних опорах.
Допускається також перетин у прогоні. У цьому разі відстань по вертикалі між ближніми проводами ліній, що перетинаються, на опорі і в прогоні повинна бути не менше ніж: між неізольованими проводами ПЛ – 1 м; між неізольованими проводами ПЛ і ПЛІ – 0,5 м; між проводами ПЛІ – 0,1 м. Ця відстань визначається за температури повітря плюс 15°С без вітру.

2.4.61   У разі перетину лінії до 1 кВ у прогоні опори, які обмежують прогін перетину, можуть бути проміжного та анкерного типів.
Місце перетину ліній між собою в прогоні необхідно вибирати якомога ближче до опори верхньої лінії. Відстань по горизонталі від опор ПЛІ до проводів ПЛ повинна бути не менше ніж 2 м, а до проводів ПЛІ – не
менше 1 м.