Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Комп'ютерні мережі => Тема розпочата: Вадим1977 від 05 Жовтень 2010, 16:56:28

Назва: ПЭУ и разводка по зданию
Відправлено: Вадим1977 від 05 Жовтень 2010, 16:56:28
Есть такой вопрос кабели UTP и ВОЛС - подподают ли под ПЭУ?
Дело в том что разводка в доме кабеля происходит между 1 и 2 этажом как и полагается требованиям ВСН-60-89. В хрушевках как вы знаете по другому нельзя.
Но газовшики просто достали своими требованиями кабель должен быть на расстоянии 0.5 м от газовой трубы. Каждый раз приходиться объяснять - ПЭУ - это электрическое снабжение - а UTP - с его 0.5 вольта(сигнальный) даже близка вам не страшен, но они не как не могут угомонится.
Вот вопрос - как доказать, что линии связи и ПЭУ - разные вещи? Почему телефонистам можно, а сетям нельзя. У них и напряжение больше до 60 вольт и ток в 0.5 ампера.
Назва: Re: ПЭУ и разводка по зданию
Відправлено: Василич від 05 Жовтень 2010, 18:00:00
А на какой конкретно пункт и какого документа они ссылаются? и про какой кабель/провод в нем написано?
Назва: Re: ПЭУ и разводка по зданию
Відправлено: Roman3R від 06 Жовтень 2010, 09:28:41
как доказать, что линии связи и ПЭУ - разные вещи?
ДБН В.2.5-20-2001 . Газоснабюжение . 6.19 Расстояния между газопроводами и инженерными коммуникациями электроснабжения, расположенными внутри помещений, в местах сближения и пересечения следует принимать в соответствии с ПУЭ.
Ваши коммуникации не относятся к коммуникациям электроснабжения и не попадают под требования ПУЭ .
Назва: Re: ПЭУ и разводка по зданию
Відправлено: sbal від 06 Жовтень 2010, 11:02:44
Roman3R а статика, грозы? Я часто вижу "витуху" домовых сетей не то что рядом - подвязанные (!) к газопроводу.
Назва: Re: ПЭУ и разводка по зданию
Відправлено: Василич від 06 Жовтень 2010, 11:31:28
sbal, я не думаю, что у автора в проекте прописан крепеж к газовой трубе.
Назва: Re: ПЭУ и разводка по зданию
Відправлено: Вадим1977 від 12 Жовтень 2010, 12:17:26
как доказать, что линии связи и ПЭУ - разные вещи?
ДБН В.2.5-20-2001 . Газоснабюжение . 6.19 Расстояния между газопроводами и инженерными коммуникациями электроснабжения, расположенными внутри помещений, в местах сближения и пересечения следует принимать в соответствии с ПУЭ.
Ваши коммуникации не относятся к коммуникациям электроснабжения и не попадают под требования ПУЭ .

Вот так и сообщаем - ПЭУ не относятся к телекоммуникациям. Но они не верят и поэтому хотелось бы убедить их тем чтоб указать какие то пункты в ПУЭ которые бы сказали - ПЭУ для электричества. Пункт 1.1.1 и 1.1.3 их не убеждают.
Назва: Re: ПЭУ и разводка по зданию
Відправлено: Roman3R від 12 Жовтень 2010, 13:02:57
ПУЕ .
2.1.1. Настоящая rлава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменноrо и постоянноrо тока.
Что такое вторичные цепи в ПУЕ написано :
3.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на вторичные цепи (цепи  управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты)  электроустановок.
Назва: Re: ПЭУ и разводка по зданию
Відправлено: Вадим1977 від 12 Жовтень 2010, 18:57:30
Большое спасибо Роман. Думаю это поможет.