Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Типові проєкти => Тема розпочата: ilkush від 31 Серпень 2010, 17:24:48
-
Уважаемые Господа проектировщики.
Нет ли у Вас типового проекта 09455? или чертежей металлоконструкций по этому проекту.
Спасибо.
-
Вы хоть бы указали наименование проекта, но предполагаю что не по адресу!
-
форумчане поделитесь пожалуста, если есть данным типовым "Опоры ВЛ 6 - 10 кВ на базе железобетонных стоек длиной 10,5 м. Рабочие чертежи. Арх. №09455" ::)
-
Рабочие чертежи. Арх. №09455"
Они таке же как в 3.407.1-143.1 только другое обозначение типа опор .
-
:)тогда вопрос по другому имеется объект в районе 2 по ветру 4 по гололеду местность не населенная провод-10кВ АС-95 сколько составит пролет между опорами СВ105-5? ...при этом планируется еще совместная прокладка 1- или 2-х цепную линию 0,4кв Ан-95, у меня получилось 25м, у разработчика 10кВ -35м. :'( Может че-то не учитываю смотрю типовой 143 в.1, а он данный типовой которого у меня нет :-[
-
имеется объект в районе 2 по ветру 4 по гололеду местность не населенная провод-10кВ АС-95 сколько составит пролет между опорами СВ105-5?
Для промежуточных опор П 10,5-4 на стойках СВ 105-5 пролет 60 м . Таблица 1 арх.09455 .
-
Таблица 1 арх.09455 .
а у меня типовой 143, вот я и прошу помощи
-
и для отдельно линии 0,4кВ там же по тип.136 у меня тоже 25м
-
а у меня типовой 143
Промежуточные опоры П10-1 пролет 65 м. 3.407.1-143.1.7 табл.1 .
-
Промежуточные опоры П10-1 пролет 65 м. 3.407.1-143.1.7 табл.1 .
заказчик хочет положить на линии 10кВ линию 0,4кВ и я смотрю П10/0,38 таблицу на 3.407.1-143.1.16
-
заказчик хочет положить на линии 10кВ линию 0,4кВ и я смотрю П10/0,38 таблицу на 3.407.1-143.1.16
Это при совместной прокладке линии 10(6) кВ и 0,38 кВ .
-
тогда вопрос по другому имеется объект в районе 2 по ветру 4 по гололеду местность не населенная провод-10кВ АС-95 сколько составит пролет между опорами СВ105-5? ...при этом планируется еще совместная прокладка 1- или 2-х цепную линию 0,4кв Ан-95, у меня получилось 25м, у разработчика 10кВ -35м. Может че-то не учитываю смотрю типовой 143 в.1, а он данный типовой которого у меня нет
а я о чем, просто разработчик прислал бумагу где подтверждает что 35м для совместной прокладки и ссылается на ТП 09455
-
а я получается в сливах :'(
-
Эх мне б этот типовой заполучить :thumbsup:, в NormaCS вроде есть но на торренте не менее 40-99Гб качать, это же целый месяц :-[