Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Саша85 від 27 Серпень 2010, 13:36:41
-
Який документ регламентує категорію надійності з електрозабезпечення свинарників (невеликі ферми) ???
-
Саша85, ВНТП-АПК-02.05. Категория там не указана, но сказано что для электроснабжения малых ферм целесообразно предусматривать автономные источники. Документ этот есть где-то на форуме.
-
У меня были откормочные комплексы
вл 6кВ(10кВ) 2шт от разных источников
ТП комплектная с секционником по высокой и низкой сторонам
запас мощности на трансформаторах 1,5
по технологии
1 категории система поддержания микроклимата вытяжная вентиляция
2 категория кормораздача освещение
3 вся бытовуха и внутриплощадочное освещение
-
Фонарь "Летучая мышь" и "буржуйки":D