Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Саша85 від 27 Серпень 2010, 13:36:41

Назва: Категорія з надійності електрозабезпечення "свинарників"
Відправлено: Саша85 від 27 Серпень 2010, 13:36:41
Який документ регламентує категорію надійності з електрозабезпечення свинарників (невеликі ферми) ???
Назва: Re: Категорія з надійності електрозабезпечення "свинарників"
Відправлено: tuilri від 27 Серпень 2010, 14:59:01
Саша85, ВНТП-АПК-02.05. Категория там не указана, но сказано что для электроснабжения малых ферм целесообразно предусматривать автономные источники. Документ этот есть где-то на форуме.
Назва: Re: Категорія з надійності електрозабезпечення "свинарників"
Відправлено: owl від 24 Жовтень 2010, 09:11:07
У меня были откормочные комплексы
вл 6кВ(10кВ) 2шт от разных источников
ТП комплектная с секционником по высокой и низкой сторонам
запас мощности на трансформаторах 1,5
по технологии 
1 категории система поддержания микроклимата вытяжная вентиляция
2 категория кормораздача освещение
3 вся бытовуха и внутриплощадочное освещение


Назва: Re: Категорія з надійності електрозабезпечення "свинарників"
Відправлено: Бригадир від 24 Жовтень 2010, 09:55:41
Фонарь "Летучая мышь" и "буржуйки":D