Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Gagauz_S від 26 Серпень 2010, 15:56:52

Назва: Подключение компрессора
Відправлено: Gagauz_S від 26 Серпень 2010, 15:56:52
Подскажите как правильно выбрать в  РУ - 0,4 кв ячейку от которой питается компрессор 55 кВт  (все находится в одном помещении компрессорной)
Назва: Re: Подключение компрессора
Відправлено: tuilri від 26 Серпень 2010, 16:11:19
что-то непонятна суть вопроса.
Назва: Re: Подключение компрессора
Відправлено: руслан-электрик від 26 Серпень 2010, 16:36:27
Gagauz_S у Вас РУ-0,4 кВ находится в компрессорной?
Назва: Re: Подключение компрессора
Відправлено: Gagauz_S від 26 Серпень 2010, 16:43:14
Да там и трансформаторы и РУ находится в компрессорной
Назва: Re: Подключение компрессора
Відправлено: Gagauz_S від 26 Серпень 2010, 16:44:59
tuilri
Есть компрессор мощностью 55 кВт, его нужно запитать от РУ-0,4 кВт (оно в плачевном состоянии), нужно выбрать новую ячейку (ну или укомплектовать ячейку). Выбрать номинал защиты, производителя. Что в ней должно быть, рубильник, измерительные приборы, тр-р тока, что?
Назва: Re: Подключение компрессора
Відправлено: Gagauz_S від 27 Серпень 2010, 13:02:29
Так что, никто не поможет :(?
Назва: Re: Подключение компрессора
Відправлено: Roman3R від 27 Серпень 2010, 13:23:41
Так что, никто не поможет :(?
Компресор укомплектований своєю пускозахисною апаратурою чи бе неї ?
Назва: Re: Подключение компрессора
Відправлено: Electrician від 27 Серпень 2010, 13:42:19
Gagauz_S, посмотрите еще ПУЭ 5.3.30 - 5.3.42; 5.3.55 - 5.3.62
Назва: Re: Подключение компрессора
Відправлено: Gagauz_S від 27 Серпень 2010, 14:56:53
Цитата: Roman3R
Компресор укомплектований своєю пускозахисною апаратурою чи бе неї ?
Нет без пускозащитной аппаратуры.
Назва: Re: Подключение компрессора
Відправлено: plotpik від 06 Листопад 2010, 00:08:20
tuilri
Есть компрессор мощностью 55 кВт, его нужно запитать от РУ-0,4 кВт (оно в плачевном состоянии), нужно выбрать новую ячейку (ну или укомплектовать ячейку). Выбрать номинал защиты, производителя. Что в ней должно быть, рубильник, измерительные приборы, тр-р тока, что?

То есть вы будете заказывать новую ячейку н/в щита?