Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: Gagauz_S від 26 Серпень 2010, 11:43:32

Назва: Освещение подземной галереи (конвеер)
Відправлено: Gagauz_S від 26 Серпень 2010, 11:43:32
Скажите пожалуйста какие можно применить светильники на 42 В в подземной галерее конвеера? Питание светильников идёт от ТСЗИ 380/42
Назва: Re: Освещение подземной галереи (конвеер)
Відправлено: Roman3R від 26 Серпень 2010, 21:35:46
Світильники на 220 В з лампами 42 В і відповідним ступенем захисту IP .
Назва: Re: Освещение подземной галереи (конвеер)
Відправлено: tuilri від 26 Серпень 2010, 21:38:52
Подземная галерея конвейера является особоопасным помещением( по опасности поражения электрическим током). Там необходимо применять напряжение 12В. Светильник на 12В мощностью 60Вт - ВРН-60. Скорей всего это пожароопасное помещение. Поэтому с IP54. И трансформатор сильно мощный и громоздкий. Я обычно использую ЯТП-0,25 220/12(24,36), мощностью 0,25 кВА.
Назва: Re: Освещение подземной галереи (конвеер)
Відправлено: Roman3R від 26 Серпень 2010, 21:48:10
Цитата: tuilri
Светильник на 12В мощностью 60Вт - ВРН-60
Це переносний вибухозахищений світильник . Ставити необхідно світильники стаціонарні а не переносні .
Назва: Re: Освещение подземной галереи (конвеер)
Відправлено: tuilri від 26 Серпень 2010, 21:55:47
А зачем там стационарные на 42В ?? Для освещения галереи конвейера я применяю как стационарные -светильники на 220В а понижающий трансформатор необходим лишь для устроуства ремонтного освещения согласно ПУЕ от розеток с пониженным напряжением 12(24,36)В.
Назва: Re: Освещение подземной галереи (конвеер)
Відправлено: erika24 від 27 Серпень 2010, 11:49:07
Цитата: tuilri
с пониженным напряжением 12(24,36)В.
именно 24В,
ПУЭ 6.1.17. Для живлення переносних світильників у приміщеннях з підвище-ною небезпекою та особливо небезпечних слід застосовувати напругу не бі-льше ніж 24 В.
Цитата: tuilri
как стационарные -светильники на 220В
через УЗО

ПУЭ 6.1.16. ...У приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних допускається напруга до 220 В, у цьому разі необхідно передбачати захисне вимкнення лінії при струмі витоку до 30 мА або живлення кожного світильника за допомогою розділового трансформатора (розділовий трансформатор може мати кілька електрично не пов'язаних вторинних обмоток)...
Назва: Re: Освещение подземной галереи (конвеер)
Відправлено: Roman3R від 27 Серпень 2010, 12:19:24
Цитата: erika24
ПУЭ 6.1.16
В цьому пункті іде мова про місцеве а не загальне освітлення . Для загального освітлення необхідно користуватися п.6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, 
необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использовать светильники класса защиты 1, в этом случае цепь оборудуют устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Тут іде мова про напругу 220 В .
Назва: Re: Освещение подземной галереи (конвеер)
Відправлено: erika24 від 27 Серпень 2010, 12:38:30
спасибо :) поправили  ;) я об применении на групах УЗО так как светильники в основном класса 1
Назва: Re: Освещение подземной галереи (конвеер)
Відправлено: tuilri від 28 Серпень 2010, 09:40:38
Roman3R,  :thumbsup: сколько передалал таких объектов а такого не знал!