Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: NTNLST від 09 Серпень 2010, 12:47:35

Назва: Трансформаторная подстанция
Відправлено: NTNLST від 09 Серпень 2010, 12:47:35
Уважаемые коллеги!
Стена между камерами трансформаторов (2Х1600кВА) и РУ-0,4кВ должна иметь предел огнестойкости?
Другими словами, камеры трансформаторов и помещение РУ-0,4кВ - это разные пожарные отсеки?
Нужно ли заделывать проходы кабелей и воздуховоды огнезащитным покрытием, или нет?

Заранее благодарю!
Назва: Re: Трансформаторная подстанция
Відправлено: Roman3R від 09 Серпень 2010, 14:08:06
Цитата: NTNLST
Нужно ли заделывать проходы кабелей и воздуховоды огнезащитным покрытием, или нет?
ПУЕ . 4.2.101. Отверстия в ограждающих конструкциях зданий и помещений после прокладки токопроводов и других коммуникаций должны быть замазаны материалом, обеспечивающим огнестойкость не ниже огнестойкости самой ограждающей конструкции, но не менее Е160.
Назва: Re: Трансформаторная подстанция
Відправлено: sbal від 09 Серпень 2010, 14:12:50
Цитата: Roman3R
но не менее Е160
160? Может I60?
Назва: Re: Трансформаторная подстанция
Відправлено: Roman3R від 09 Серпень 2010, 14:24:01
Цитата: sbal
Может I60?
REI 60 , табл. 1 . ДБН В.1.1.7- 2002
Назва: Re: Трансформаторная подстанция
Відправлено: Андрюха РЗА від 12 Серпень 2010, 09:28:00
А этот пункт ПУЕ точно относится к внутренним стенам ТП?
Может быть к внешним?
Назва: Re: Трансформаторная подстанция
Відправлено: Roman3R від 12 Серпень 2010, 10:02:47
А этот пункт ПУЕ точно относится к внутренним стенам ТП?
Может быть к внешним?
Цитата: Roman3R
ПУЕ . 4.2.101. Отверстия в ограждающих конструкциях
СНиП I - 2 . Ограждающие конструкции , строительные конструкции предназначенные для изоляции внутренних объёмов в зданиях и сооружениях от внешней среды или между собой.
Виходить що відноситься як до зовнішніх стін так і до внутрішніх стін і перегородок .