Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: NTNLST від 09 Серпень 2010, 12:47:35
-
Уважаемые коллеги!
Стена между камерами трансформаторов (2Х1600кВА) и РУ-0,4кВ должна иметь предел огнестойкости?
Другими словами, камеры трансформаторов и помещение РУ-0,4кВ - это разные пожарные отсеки?
Нужно ли заделывать проходы кабелей и воздуховоды огнезащитным покрытием, или нет?
Заранее благодарю!
-
Нужно ли заделывать проходы кабелей и воздуховоды огнезащитным покрытием, или нет?
ПУЕ . 4.2.101. Отверстия в ограждающих конструкциях зданий и помещений после прокладки токопроводов и других коммуникаций должны быть замазаны материалом, обеспечивающим огнестойкость не ниже огнестойкости самой ограждающей конструкции, но не менее Е160.
-
но не менее Е160
160? Может I60?
-
Может I60?
REI 60 , табл. 1 . ДБН В.1.1.7- 2002
-
А этот пункт ПУЕ точно относится к внутренним стенам ТП?
Может быть к внешним?
-
А этот пункт ПУЕ точно относится к внутренним стенам ТП?
Может быть к внешним?
ПУЕ . 4.2.101. Отверстия в ограждающих конструкциях
СНиП I - 2 . Ограждающие конструкции , строительные конструкции предназначенные для изоляции внутренних объёмов в зданиях и сооружениях от внешней среды или между собой.
Виходить що відноситься як до зовнішніх стін так і до внутрішніх стін і перегородок .