Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: beatle від 03 Серпень 2010, 21:31:22

Назва: Отключающая способность
Відправлено: beatle від 03 Серпень 2010, 21:31:22
Просматривал каталог низковольтного оборудования Moeller. Там есть автоматические выключатели PLHT (промышленная серия) И вот на что я обратил внимание

Отключающая способность для характеристики C:
In = 20-63 A      25 кA
In = 80-100 A    20 кA
In = 125 A         15 кA

Чем больше номинальный ток, тем меньше значение отключающей способности. Интересно, в связи с чем получается такая обратна зависимость? В чем фишка?
Назва: Re: Отключающая способность
Відправлено: Yurik від 04 Серпень 2010, 09:20:54
beatle, это не только у Moeller, у других тоже есть. Скорее всего связано с тем, что используется один и тот же конструктив автомата.
Назва: Re: Отключающая способность
Відправлено: Andrey59 від 04 Серпень 2010, 09:59:34
Возможно из-за того что у меньших номиналов время отключения кз выше (что вытекает из время-токовых характеристик) и возможно ток не успевает достичь максимума, к тому же при большей площади контактов возможность их сваривания выше.
Назва: Re: Отключающая способность
Відправлено: Electrician від 04 Серпень 2010, 10:04:26
Цитата: Andrey59
у меньших номиналов время отключения кз выше
наверно все таки имелось в виду "время отключения кз меньше"?
Назва: Re: Отключающая способность
Відправлено: Andrey59 від 04 Серпень 2010, 11:03:36
Примерно так ... выше-лучше-быстрее  :)
Назва: Re: Отключающая способность
Відправлено: Русс від 04 Жовтень 2010, 18:03:30
Подскажите,пожалуйста, а если отключающая способность 6кА,то автомат отключится при КЗ-3,5кА и еще,что он будет делать если КЗ-12кА?
Назва: Re: Отключающая способность
Відправлено: O.S. від 04 Жовтень 2010, 19:35:20
При 3,5 кА відключить; при 12 кА не відключить і буде горіти разом з іншими елементами мережі (а якщо пощастить, то КЗ відключить автомат рівнем вище, правда не так швидко, як хотілося б)