Подскажите, делаю конференц-зал, по факту вроде требуется рабочее и аварийное освещение. Если я часть светильников питаю от рабочего а часть от аварийного щита, то при проведения к примеру презентации, когда выключается весь свет, аварийное освещение отключиться от выключателя и все? Тогда какой его смысл? Подскажите, запутался. Или надо вывести управление в комнату оператора?
-
Аварийное освещение должно включатся отдельно от основного, но может быть частью основного освещения. Т.е. аварийное может освещать вместе с рабочим, но управляться от выключателя рабочего освещения аварийное включаться не может
-
В случае пропадания рабочего освещения, аварийное включается в ручную, а эвакуационное автоматически. Сети аварийного и рабочего освещения прокладываются отдельно, питаются отдельно, управляются отдельно и на светильниках аварийного освещения делаются соответствующая надпись
-
Что означает эвакуационное автоматически???
оно же похоже и так постоянно светится! Или нет?
-
Что означает эвакуационное автоматически???
По украинским нормам (из ДБНа):
4.1. Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.
Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
4.78. Осветительные приборы аварийного освещения (безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими, включаемыми одновременно с осветительными приборами нормального освещения, и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения.
Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения специально нанесенной буквой А красного цвета.
-
а разве нет каких-то требований, что эвакуационное должно включаться дистанционно с поста дежурного или поста охраны? чесгря непомню откуда такая информация, но где-то встречал
-
Конференцзал на сколько мест?
-
а разве нет каких-то требований, что эвакуационное должно включаться дистанционно с поста дежурного или поста охраны
Из ПУЭ 6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом доступ к аппаратам управления должен быть возможен только обслуживающему персоналу.
-
александр555,
В случае пропадания рабочего освещения, аварийное включается в ручную
- ни в коем случае!, правильный ответ:
Аварийное освещение должно включатся отдельно от основного, но может быть частью основного освещения. Т.е. аварийное может освещать вместе с рабочим, но управляться от выключателя рабочего освещения аварийное включаться не может
и включается автоматически при пропадании напряжения, если не является частью рабочего :)
ДБН По украинским нормам
аналогичен СНиПу и СП по Российским нормам :)
а разве нет каких-то требований, что эвакуационное должно включаться дистанционно с поста дежурного или поста охраны?
- при такой постановке вопроса - таких норм нет! учи матчасть - ПУЭ 6.5.16
, СП 31-110-2003_ПРОЕКТИРОВАНИЕ_И_МОНТАЖ_ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК_ЖИЛЫХ_И_ОБЩЕСТВЕННЫХ_ЗДАНИЙ., СНиП 23-05-95_ЕСТЕСТВЕННО_ И_ИСКУССТВЕННОЕ_ОСВЕЩЕНИЕ ;) :D
-
- ни в коем случае!
наверное так и правильнее :thumbsup:, но из ПУЭ 6.5.16
указано о ручном управлении аварийным освещением ???!
-
Sergey U., игра слов ;) :)
александр555,
Цитата: Sergey U.
В случае пропадания рабочего освещения, аварийное включается в ручную
- ни в коем случае!, правильный ответ:
- речь идет о ВКЛЮЧЕНИИ!!!! поэтому и ответ: ни в коем случае :D
а в пункте 6.5.16 говорится об
Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением
и оговаривается кто имеет право ВЫКЛЮЧИТЬ освещение безопасности
:)
а включается это освещение ТОЛЬКО!!!
автоматически при пропадании напряжения, если не является частью рабочего
, а уж если является, то горит вместе с рабочим и автоматически переходит на аварийное питание в случае пропадания напряжения :)
как-то так... ::)
-
Цитата: vihtorka
а разве нет каких-то требований, что эвакуационное должно включаться дистанционно с поста дежурного или поста охраны?
- при такой постановке вопроса - таких норм нет! учи матчасть
опять же и в этом случае: в вопросе речь идет о включении - ответ - норм нет
управление с поста - да, нормами предусмотрено в определенных случаях
:)
-
devchonka,
а уж если является, то горит вместе с рабочим
не могли бы Вы вместо слова горит =-0 употребить слово светится, а то чет неуютно как-то стало
-
ну, да, ну, да... когда ВСЕ вокруг горит.... :'(
но, вообще-то, я процитировала нормы :D
По украинским нормам (из ДБНа):
4.78. Осветительные приборы аварийного освещения (безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими,
а уж, если горят осветительные приборы, чего ж не гореть освещению? :) :) :)
-
зал человек на 100 в казначействе. Просто если ставить светильники с аккумууляторами, то гемор, поэтому два ввода меня единственное, что беспокоило, это именно то, что кто то должен включать аварийное освещение, когда полная темнота, но теперь понял, спасибо.