Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: Vinttiras від 02 Серпень 2010, 15:53:25
-
Интересует освещённость отдельно стоящего рыбного корпуса, чтобы рассчитать количество светильников, помогите плиииз. В корпусе будет продаваться "живая рыба". Корпус представляет собой помещение в котором на прилавках будут продавать рыбу.
-
В корпусе будет продаваться "живая рыба".
ДБН В.2.5-28-2006 Додаток К , продовольчі магазини п.45 - 300 лк (без самообслуговування) , п.46 - 400 лк (з самообслуговуванням)
-
Roman3R спасибо, но вот вопрос, на прилавке рыба лежит, и иногда продавцы разрешают выбирать самим покупателям ту рыбу которая им нравится, тогда как ??? это получается частичное самообслуживание
-
Бери по максимуму.
-
продавцы разрешают выбирать самим покупателям ту рыбу которая им нравится
Самообслуживание - 400 лк .
-
Подскажите пожалуйста какие лампы необходимо применять в прод. магазине а именно в рыбном, вопрос о ЛЛ, номер спектра или температура?
-
ДБН В.2.5-28-2006
4.68. При освещении витрин следует применять осветительные приборы с разрядными источниками света и галогенными лампами накаливания. Источники света выбираются с учетом требований к цветоразличению по таблице 24.
Рыбные продукты | Тц=4000 - 6500К | Ra=80 и более |
-
Скажите пожалуйста какие именно лампы отвечают этим требованиям, интересует тип или номер лампы (для ЛЛ например 833, 840 или др). Витрины идут комплектно со своими встроенными в них лампами. Для освещения проходов запроектированы светильники с ЛЛ 2х36 (в спецификацию заложены лампы 830 G13), а для освещения зон где установлены открытые холодильники с рыбой (высота 800-900 мм) запроектированы подвесные светильники с КЛЛ 2хPL-L 32W, номер спектра вообще не указан. Какие бы вы рекомендовали лампы применить или уточните пожалуйста номер спектра или тип. Заранее спасибо
-
интересует тип или номер лампы (для ЛЛ например 833, 840 или др)
надо смотреть у производителей, по быстрому в нете нашел филипсов:трубчатые (http://www.ecat.lighting.philips.com/l/catalog/catalog.jsp?userLanguage=ru&userCountry=ru&catalogType=LP_PROF_ATG&_dyncharset=UTF-8&categoryid=LP_CF_TLD8_EU_FA_RU_LP_PROF_ATG&productid=927923084014_EU_RU&title=MASTER%20TL-D%20Super%2080%201m%2036W/840%201SL&ctn=927923084014_EU) и компактные (http://www.ecat.lighting.philips.com/l/catalog/catalog.jsp?userLanguage=ru&userCountry=ru&catalogType=LP_PROF_ATG&_dyncharset=UTF-8&categoryid=LP_CF_CPLL4PXA_EU_FA_RU_LP_PROF_ATG&productid=927907584015_EU_RU&title=MASTER%20PL-L%20Xtra%2024W/840/4P%201CT&ctn=927907584015_EU), это те что по условиям температуры и цветопередачи проходят (в онлайн каталоге можно нужные параметры задавать для подбора), eсли надо GE, OSRAM и Electrum завтра на бумаге в каталоге посмотрю
-
Нашел интересную ссылку http://www.lampa28.ru/articles/c_lamp_lum_line_standart.htm (http://www.lampa28.ru/articles/c_lamp_lum_line_standart.htm)
Т.е для ламп Т8 мне подходят 840 лампы и номера выше этого думаю для PL-L примерно та же маркировка.
Вопрос еще в том нужно ли и для общего освещения проходов между витринами использовать лампы с этим спектром или только для освещения витрин
-
нужно ли и для общего освещения проходов между витринами использовать лампы с этим спектром
ДБН В.2.5-28-2006
4.68. При освещении витрин следует применять