Назва: Норма освещённости рыбного корпуса
Відправлено: Vinttiras від 02 Серпень 2010, 15:53:25
Интересует освещённость  отдельно стоящего рыбного корпуса, чтобы рассчитать количество светильников, помогите плиииз. В корпусе будет продаваться "живая рыба". Корпус представляет собой помещение в котором на прилавках будут продавать рыбу.
Назва: Re: Норма освещённости рыбного корпуса
Відправлено: Roman3R від 02 Серпень 2010, 16:08:02
Цитата: Vinttiras
В корпусе будет продаваться "живая рыба".
ДБН В.2.5-28-2006 Додаток К , продовольчі магазини п.45 - 300 лк (без самообслуговування) , п.46 - 400 лк (з самообслуговуванням)
Назва: Re: Норма освещённости рыбного корпуса
Відправлено: Vinttiras від 03 Серпень 2010, 09:32:06
Roman3R спасибо, но вот вопрос, на прилавке рыба лежит, и иногда продавцы разрешают выбирать самим покупателям ту рыбу которая им нравится, тогда как ??? это получается частичное самообслуживание
Назва: Re: Норма освещённости рыбного корпуса
Відправлено: Бригадир від 03 Серпень 2010, 11:36:26
Бери по максимуму.
Назва: Re: Норма освещённости рыбного корпуса
Відправлено: Roman3R від 03 Серпень 2010, 12:19:54
Цитата: Vinttiras
продавцы разрешают выбирать самим покупателям ту рыбу которая им нравится
Самообслуживание - 400 лк .
Назва: Re: Норма освещённости рыбного корпуса
Відправлено: Ghostp від 04 Вересень 2010, 20:36:46
Подскажите пожалуйста какие лампы необходимо применять в прод. магазине а именно в рыбном, вопрос о ЛЛ, номер спектра или температура?
Назва: Re: Норма освещённости рыбного корпуса
Відправлено: 3oloS від 05 Вересень 2010, 00:10:39
ДБН В.2.5-28-2006
4.68. При освещении витрин следует применять осветительные приборы с разрядными источниками света и галогенными лампами накаливания. Источники света выбираются с учетом требований к цветоразличению по таблице 24.
Рыбные продуктыТц=4000 - 6500КRa=80 и более
Назва: Re: Норма освещённости рыбного корпуса
Відправлено: Ghostp від 05 Вересень 2010, 11:22:57
Скажите пожалуйста какие именно лампы отвечают этим требованиям, интересует тип или номер лампы (для ЛЛ например 833, 840 или др). Витрины идут комплектно со своими встроенными в них лампами. Для освещения проходов запроектированы светильники с ЛЛ 2х36 (в спецификацию заложены лампы 830 G13), а для освещения зон где установлены открытые холодильники с рыбой (высота 800-900 мм) запроектированы подвесные светильники с КЛЛ 2хPL-L 32W, номер спектра вообще не указан. Какие бы вы рекомендовали лампы применить или уточните пожалуйста номер спектра или тип. Заранее спасибо
Назва: Re: Норма освещённости рыбного корпуса
Відправлено: 3oloS від 05 Вересень 2010, 14:50:04
Цитата: Ghostp
интересует тип или номер лампы (для ЛЛ например 833, 840 или др)
надо смотреть у производителей, по быстрому в нете нашел филипсов:трубчатые (http://www.ecat.lighting.philips.com/l/catalog/catalog.jsp?userLanguage=ru&userCountry=ru&catalogType=LP_PROF_ATG&_dyncharset=UTF-8&categoryid=LP_CF_TLD8_EU_FA_RU_LP_PROF_ATG&productid=927923084014_EU_RU&title=MASTER%20TL-D%20Super%2080%201m%2036W/840%201SL&ctn=927923084014_EU) и компактные (http://www.ecat.lighting.philips.com/l/catalog/catalog.jsp?userLanguage=ru&userCountry=ru&catalogType=LP_PROF_ATG&_dyncharset=UTF-8&categoryid=LP_CF_CPLL4PXA_EU_FA_RU_LP_PROF_ATG&productid=927907584015_EU_RU&title=MASTER%20PL-L%20Xtra%2024W/840/4P%201CT&ctn=927907584015_EU), это те что по условиям температуры и цветопередачи проходят (в онлайн каталоге можно нужные параметры задавать для подбора), eсли надо GE, OSRAM и Electrum завтра на бумаге в каталоге посмотрю
Назва: Re: Норма освещённости рыбного корпуса
Відправлено: Ghostp від 05 Вересень 2010, 16:46:38
Нашел интересную ссылку http://www.lampa28.ru/articles/c_lamp_lum_line_standart.htm (http://www.lampa28.ru/articles/c_lamp_lum_line_standart.htm)
Т.е для ламп Т8 мне подходят 840 лампы и номера выше этого думаю для PL-L примерно та же маркировка.
Вопрос еще в том нужно ли и для общего освещения проходов между витринами использовать лампы с этим спектром или только для освещения витрин
Назва: Re: Норма освещённости рыбного корпуса
Відправлено: 3oloS від 05 Вересень 2010, 20:25:51
Цитата: Ghostp
нужно ли и для общего освещения проходов между витринами использовать лампы с этим спектром
Цитата: ZoloS9479
ДБН В.2.5-28-2006
4.68. При освещении витрин следует применять