Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: FEG від 28 Липень 2010, 15:20:44

Назва: Кабель по лестничной клетке
Відправлено: FEG від 28 Липень 2010, 15:20:44
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, как можно провести шлейф. Коридор и все офисные помещения находятся по одну сторону лестничной клетки, а одно единственное офисное помещение - по другую. Транзитом по лестничной клетке прокладывать шлейф нельзя. А как можно? Ну не прокладывать же его по улице?
Спасибо!
Назва: Re: Кабель по лестничной клетке
Відправлено: sbal від 28 Липень 2010, 15:26:50
FEG, скрыто
Назва: Re: Кабель по лестничной клетке
Відправлено: FEG від 28 Липень 2010, 16:02:58
Спасибо sbal . Не подходит. Пожарники написали вообще никак нельзя. В проекте было написано прокладка в металлической трубе, в стене (скрыто) + еще и огнестойким кабелем. Завернули проект. Сказали, что ни в коем случае нельзя и сослались на п.5.42 ДБН В.1.1-7-2002. И что теперь делать? Один пункт из-за которого не дают положительную экспертизу.
Назва: Re: Кабель по лестничной клетке
Відправлено: alex_1503 від 28 Липень 2010, 16:21:03
А вы им в ответ ДБН В.2.5-13-98*
п. 2.3.17   Прокладка незащищенных проводов и кабелей через помещения, которые не подлежат защите, должна производиться скрытым способом или в металлических тонкостенных трубах.
При прокладке скрытым способом провода и кабели сигнализации должны быть проложены в от-дельной штрабе.
Назва: Re: Кабель по лестничной клетке
Відправлено: руслан-электрик від 28 Липень 2010, 16:24:31
FEG, а ты выложи этот кусочек проекта, а то с твоих слов не совсем понятно, как это офисное помещение связано с лестничной клеткой и другими помещениями
Назва: Re: Кабель по лестничной клетке
Відправлено: sbal від 28 Липень 2010, 16:35:12
FEG, да бреда в нормах хватает, привыкай.  :) Бодаться можно долго с экспертизой.

Вариант: "опусти" шлейф, ИПР установи (да по центру, типа двери мешают), на лестн.клетках то надобны. И кабель шлейфа уже не транзитный. А то как же так, для освещения можно, а для ИПР низзя?!

Вообще-то у меня смутное подозрение, что экспертиза шутит и заставляет тебя подумать  :D

руслан-электрик, ну представь, лестн.клетка рубает строение на части от и до. Я в своей практике таких шедевров насмотрелся....
Назва: Re: Кабель по лестничной клетке
Відправлено: руслан-электрик від 28 Липень 2010, 17:34:37
Цитата: sbal
руслан-электрик, ну представь, лестн.клетка рубает строение на части от и до. Я в своей практике таких шедевров насмотрелся....
Sbal согласен на все 100%. Поэтому и попросил чертежик
Назва: Re: Кабель по лестничной клетке
Відправлено: FEG від 28 Липень 2010, 18:18:03
Всем СПАСИБО!
Экспертиза шутит?  :D Забавно. Классные у них шутки, один пожарный говорит прокладывать кабель только в трубе и скрыто, другой - обязательно огнестойким кабелем, а третий - никак не прокладывать (это как раз такой случай).
 Не знаю как добавить файлик. Может так и неправильно. Но по-другому не получается.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1206 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1206)
Назва: Re: Кабель по лестничной клетке
Відправлено: руслан-электрик від 28 Липень 2010, 18:32:55
FEG могу присоединится к предложению Sbal и предложить включить ИПР в шлейф, который идет в офисною помещение, таким образом уходим от транзита 
Назва: Re: Кабель по лестничной клетке
Відправлено: sbal від 28 Липень 2010, 18:36:01
FEG, ну как я и предполагал  :) и руслан-электрик, согласен
Ставишь посредине ИПР и все дела. На крайняк отправляешь на крышу и обратно  :D
Цитата: FEG
один пожарный говорит
уже устал повторять - претензии и пожелания должностных лиц принимать только в письменном виде. Дабы гениальность и/или дурость...
Назва: Re: Кабель по лестничной клетке
Відправлено: Roman3R від 28 Липень 2010, 22:01:23
В лестничной клетке выгородить тамбур и пройти свободно кабелем уже в тамбуре .
Назва: Re: Кабель по лестничной клетке
Відправлено: hi_tech від 28 Липень 2010, 23:39:46
Еще раз вдумайтесь в суть замечания, ведь смутило сразу слово "транзит", а в замечании сослались на
п.5.42 ДБН В.1.1-7-2002: "У сходових клітках не допускається розміщувати: ...
електричні кабелі та проводи, крім електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;"
Этот пункт не запрещает прокладку слаботочных сетей, в части электрических кабелей и проводов он заимствован из п.11.6 ВСН 59-88, сейчас это п.5.39 ДБН 23
"У сходових клітках дозволяється розміщувати тільки мережі освітлення цих кліток і коридорів.
Відкрите прокладання кабелів по сходових клітках не допускається, за винятком кабелів мережі їх освітлення. Ці кабелі не повинні поширювати полум'я і до висоти 2 м від підлоги мати захист від механічних пошкоджень." и относится только к сетям электроснабжения, электроосвещения и силового электрооборудования.
Кстати, п.2.3.13 ДБН 13
"2.3.13   Монтаж электрических проводок установок пожарной сигнализации (шлейфы, соеди-нительные линии, линии электропитания) должен производиться в соответствии с проектно-сметной документацией, а также с требованиями нормативной документации: ПУЭ, СНиП 3.05.06, СНиП 3.05.07, НД по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей и настоящих Норм." Где тут ДБН В.1.1.7-2002 ?


Ведь если так рассуждать, то и ИПР вы там только беспроводной можете поставить :)

Между тем п.5.1.29 НАПБ А.01.001-2004 запрещает лишь открытую прокладку электропроводов и кабелей в лестничных клетках
"5.1.29. Не дозволяється:...
відкрите прокладання електропроводів і кабелів транзитом через пожежонебезпечні і вибухонебезпечні зони будь-якого класу і ближче 1 м і 5 м від них відповідно, а також у сходових клітках;"
Назва: Re: Кабель по лестничной клетке
Відправлено: sbal від 29 Липень 2010, 10:16:24
Я же говорил
Quote (selected)
экспертиза шутит и заставляет тебя подумать 
и уважаемый hi_tech, это подтвердил :)

И опять же повторюсь, бодаться с экспертизой можно долго , доказывая, ссылаясь и прочее. Воткнул ИПР (тем более, что он там нужен по определению) и сдал проект.

hi_tech, у пожарных на глазах только ДБН В.1.1-7-2002, о каком-то ДБН 13 "забыли". Вот и ловят, ведь шлейф также електричні кабелі та проводи, по шлейфу также "упорядоченно и направленно бегают свободные электроны"  :D
Назва: Re: Кабель по лестничной клетке
Відправлено: CC19 від 29 Липень 2010, 14:20:00
Не хочу создавать новую тему. Как думаете, считается ли это прокладкой по лесничной клетке? По другому ни как, разве что через 2-й этаж.
Назва: Re: Кабель по лестничной клетке
Відправлено: sbal від 29 Липень 2010, 14:43:40
Исходя из цитат норм, приведенных выше, да, считается. Выходит - через второй этаж. Все равно, на второй отправляем кабеля. Ну отправь через второй этаж, да не забыть обоснование вставить  :)
Часто видел в проектах "электрики" подобные "зигзаги"... .
Все - ИМХО, знатоки пусть правят, я всего лишь скромный "слаботочник" ::)
Назва: Re: Кабель по лестничной клетке
Відправлено: rga від 29 Липень 2010, 16:31:34
Думаю, здесь типичный случай невнимательности нормописателей. Хотели, как лучше, а получилось...
Вдумаемся в смысл запретов п.5.42:
а) оборудование, выступающее на высоте до 2,2 м - чтоб головой никто не въехал, когда от пожара бежать будет;
б) паропроводы, газопроводы и т.п. - не дай бог рванет!;
в) шкафы - мало ли чем те шкафы напичкают, л/к может сама стать пожаропасной;
д) встроенные помещения - вот тут теряюсь :);
е) выходы из грузовых лифтов - мебель будут вытаскивать на л/к из лифта, а тут пожар! путь эвакуации перегорожен;
    мусоропровод - понятно, горит "на ура" и дым на путь эвакуации.

И наконец:
г) здесь явно  забыли вписать "прокладені відкрито", потому как беды от кабеля, вмурованного в стену (а тем паче огнстойкого да еще и в трубе) явно никакой.
И если инспектор этого не понимает, то или у него на вас зуб, или он не прочел о способе прокладки (они ведь не изучают дотошно наши шедевры, увидел линию по л/к и тут же накатал замечание), или просто думать не хочет.

Как вариант, можно написать ответ, где акцентировать внимание на способе прокладке, привести цитаты из других документов, где этот пункт сформулирован лучше и посмотреть, что будет.
А если ждать невтерпеж, ведите через другой этаж.