Подскажите пожалуйста, какими нормами руководствоваться, при выборе категории надежности канализационной насосной станции (КНС)?
-
СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"
п. 5.1; 7.1 - не могу процитировать, но я думаю СНиП найти не проблема
-
Electrician, спасибо...
допустим я присвоил КНС I категорию, помимо насосов, что еще должно относится к I категории(аварийное, дежурное осв., может сигнализация какая...)?
-
zazikstealth, посмотри, может сгодится для ориентирования - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45246 (http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45246)
допустим я присвоил КНС I категорию
??? а может все-таки лучше технолог, или, на худой конец, смежники-сантехники?
-
ZoloS9479
имелось введу я, в лице заказчика-гл.энергетика...
я где-то слышал, что категория КНС зависит от масштабов города (а точнее кол-ва обслуживаемых человек этой КНС)... не найду где...
-
категория КНС зависит от масштабов города (а точнее кол-ва обслуживаемых человек этой КНС)
СНиП 2.04.03-85 . Примечание к табл. 20 . Перерыв в работе насосных станций второй и третьей категорий возможен при учете требований п. 1.8, технологических условий производства или прекращении водоснабжения населенных пунктов не более суток при численности жителей до 5000.
п. 1.8. При определении надежности действия системы канализации и отдельных ее элементов необходимо учитывать технологические, санитарно-гигиенические и водоохранные требования.
В случае недопустимости перерывов в работе системы канализации или отдельных ее элементов должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие бесперебойность их работы.
-