Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Василий від 16 Квітень 2008, 08:15:53
-
Помогите найти времятоковые характеристики реле РТ-40, срочно надо а в нете только РТ-80, может у кого есть :'(
-
Писал-писал ответ, а потом сбой. Повторяться не буду - фрагмент из справочника Какуевицкого бросил на е-мэйл. Но у РТ-40 нет времятоковой х-ки - это реле МАКСИМАЛЬНОГО тока, то есть срабатывает сразу при достижении уставки
-
Electrician, спасибо, очень признателен
-
И чтоб больше не задавать вопросов про эти реле скачал весь справочник, интересная книженция :thumbsup:
-
А куда вы его применяете это реле? Интересно!!!!
-
ААА!!! Так это пепловое реле для защиты электроустановок на 40 А!!! Я прав?
-
Володя, в основном это реле для защиты двигателей постоянного тока, типа как теплухи для трехфазных двигателей. Имеет две катушки и два контакта НЗ и НЗ.
От способа соединения катушек зависит уставка реле по току - паралллельно- максимальная от номинала, последовательное - где то половина от номинала.
-
это реле для защиты двигателей постоянного тока
:o Это реле непрямого (трансформаторного) включения, соответственно к постоянному току никакого отношения не имеет (разве что специально извратиться), а используется(валось) оно как максимальное токовое реле в большинстве схем релейной защиты, то есть токовый орган релейной защиты (МТЗ, токовая отсечка, защита тех же двигателей, но естественно переменного тока)
-
Electrician, ну значит мне доводилась изготавливать шкафы спроектированые какими то гениями именно для этих целей, а я как изготовитель, должен делать то шо в проекте написано :(