Уважаемые, а помогите разобраться в одной ситуации...
Отделение банка (особая группа, I категория и II кат-я). Ставлю во ВРУ-0,4 кВ на вводе 2 АВРа (чтобы нагрузка была равномерной от двух ТП) и подключаю к ним равномерно токоприемники всех выше перечисленных категорий...
Делают замечание, мол
ВСН 97-83 пункт 4.2 "Требования к надежности электроснабжения отдельных электроприемников
высшей категории недопустимо распространять на все остальные электроприемники потребителей."
Другими словами, помимо 2-х АВР, надо еще предусмотреть 2 перекидных рубильника и только от них питать II категорию. Ну бред же! :(
Что думаете по этому поводу...
-
ВСН 97-83
как называется7
-
как называется7
Инструкция по проектированию городских и поселковых электрических сетей ВСН 97-83 Минэнерго СССР
-
zazikstealth, посмотрите тему http://eom.com.ua/index.php/topic,5616.0.html, (http://eom.com.ua/index.php/topic,5616.0.html,) там приводились схемы, может поможет.
devchonka, ВСН 97-83 Инструкция по проектированию городских и поселковых электрических сетей (уже опередили)
-
охренеть замечание! у банков свои нормы ведомственные :)
-
у меня их в данный момент нету, ищи...
а городские и поселковые электрические сети
не имеют к данной электроустановке никакого отношения ;) :)
-
посмотрите тему [url]http://eom.com.ua/index.php/topic,5616.0.html,[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php/topic,5616.0.html,[/url]) там приводились схемы, может поможет.
в этой теме II категория обсуждалась, а я бы хотел оставить для всего объекта 2 АВРа без рубильников перекидных и секционных...
-
А смысл? Вообще замечание правильное, т.к. вторая категория если, что может потерпеть. А вот для первой и особой группы нужны ИБП, ДЭС, а увеличение мощности ведет к удорожанию этих девайсов. Тогда у вас получается весь объект по 1-й категории. Но если переделывать не хочется, то можно отписаться, что это требование заказчика и приложить его письмо
-
А смысл? Вообще замечание правильное, т.к. вторая категория если, что может потерпеть.
Смысл таков... зачем переключать в ручную, если можно автоматизировать. Ну потерпит вторая категория ровно 2 минуты, пока дежурный не пойдет и не переключит рубильник. Что выиграет энергоснабжающая организация?!
А вот для первой и особой группы нужны ИБП, ДЭС, а увеличение мощности ведет к удорожанию этих девайсов. Тогда у вас получается весь объект по 1-й категории.
Ну а если применить пару АВР только на особую и I категорию, а пару АВР на II категорию?
-
ДБН В.2.5-23-2003
2.8 Допускається, як виняток, поширювати вимоги до надійності електропостачання електроприймачів більш високої категорії на електроприймачі нижчої категорії будинку або споруди з ініціативи власника за узгодженням з електропередавальною організацією.
2.8. Допускается, как исключение, распространять требования надежности электроустановок более высокой категории на елетроустановки более низкой категории здания или строения с инициативы хозяина и с согласованием электропередающей организацией.
Если проект в облэнерго согласован - то эксперты не правы.
-
вторая категория - ровно 2 минуты, пока дежурный не пойдет и не переключит рубильник. Что выиграет энергоснабжающая организация?!
+1
Если проект в облэнерго согласован - то эксперты не правы.
вот и я о том-же :)
-
замечание, мол
ВСН 97-83 пункт 4.2 "Требования к надежности электроснабжения отдельных электроприемников
высшей категории недопустимо распространять на все остальные электроприемники потребителей."
Это лишь значит, что гарантированный лимит мощности, который автоматически отпустится энергоснабжающей организацией заказчику в момент аварии будет в пределах мощности, заявленной по I и особой категории, дополнительная мощность для II категории будет вводиться вручную рабочим персоналом.
Если доступ к перекидным рубильникам ВРУ будет у заказчика - тогда требование не имеет смысла, а
если управление ВРУ будет осуществляться специальной эксплуатирующей (энергоснабжающей) организацией - то вторую категорию заказчику включат лишь тогда, когда введут в питающие сети резервную мощность энергосистемы (оперативные переключения и т.п.), и тогда требование может быть вполне обоснованным.
-
добавлю к ответу Ответ #9, что часто у заказчиков есть типовое ТЗ по которым банк строит все отделения и в котором прописано, что по какой категории они намерены запитать.
-
У тебя должен быть сделан АВР (на контакторах или авт. выключателяХ) для питание потребителей первой категории (не важно что там надо и по второй питать). Т.е. при отключении какого то ввода потребители и первой и второй кат. буддут получать питание от другого ввода. Будет ещё один аппарат, который будет подлючать особых потребителей от ДЭС или ИБП