Здравствуйте!
Только что зарегистрировался. Очень нужна помощь форума.
По НТПД 90 высота помещения ДЭС должна бвть не менее 3600. Существующее помещение подходит по всем параметрам кроме высоты (2600). Но в НТПД 90 написано, что они не распространяются на ДЭС специального назначения. Помогите найти документ, по которому можно запроектировать резервную ДЭС в помещении высотой 2600. Объект особяя группа первой категории (Магистральная связь и серверная).
Всем большое спасибо.
-
НТПД 90 . 1.1. Настоящие нормы устанавливают основные требования к проектированию новых, расширяемых и реконструируемых стационарных дизельных электростанций (ДЭС) единичной мощностью агрегатов 30 кВт и выше.
У вас какая мощность ? Если меньше 30 кВт , не обращайте внимания на нормируемую высоту . Главное что бы нормальные габариты обслуживания .
-
Два агрегата по 200 кВт каждый.
Я надеюсь найти какие нибудь ведомственные нормы, которые позволят.
В НТПД 90 сказано, что они не распространяются на ДЭС специального назначения.
По каким нормам проектируются ДЭС на объектах связи?
Спасибо.
-
Олег НВГ, НТПД 90 отменен как НТД.
-
А что вместо него? Какой документ актуален сегодня?
Спасибо.
-
Я этого сказать не могу. По моему он отменён без замены.
Олег НВГ, а комплектную ДЭСку контейнерного типа не хотите поставить?
-
Контейнеры ставить некуда. Есть дизельная. заказчик хочет только увеличить мощность агрегатов.
Спасибо.