Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Ivan від 02 Червень 2010, 15:51:05
-
Подскажите пожалуста, габарити пересечения ВЛИ-0,4 кв и ВЛ-10 кВ в прогоне. В ПУЄ-2006 не могу розобратся, 2 м или 1м.
-
ПУЕ п.2.4.188 табл.2.5.35.
-
"Таблиця 2.5.35 ------- У разі перетину ПЛ 10 кВ між собою і з ПЛ меншої напруги" , а мне нужно не "ПЛ меншої напруги" а ПЛІ.
А на щёт п. 2.4.188 ненашол, у меня IV роздел только до п. 2.4.87
-
ссорі п.2.5.188 :-[
-
п.2.5.102
ВЛИ - возд. линия СИП. Предпоследнее примечание.
не підходить. Тому що потрібно
ВЛ-10 кВ
та
ВЛИ-0,4 кв
-
не підходить. Тому що потрібно
удалил сообщение
-
В ПУЕ не передбачено чітко габарит перетину
ВЛИ-0,4 кв и ВЛ-10 кВ в прогоне
Є габарит при спільному підвішуванні - 1м.
А при перетині, швидше за все, слід керуватись
Таблиця 2.5.35 ------- У разі перетину ПЛ 10 кВ між собою і з ПЛ меншої напруги
хоча і нелогічно, бо при голому проводі 2м і при ізольованому теж 2м. =-0
-
Раз нет конкретно для ПЛИ, то нужно брать как для ПЛ согласно п.2.5.188 табл.2.5.35.
Было как то замечание, что не выдержано сближение к пожароопасным зонам, согласно 2.5.240. Но в нем речь идет про ПЛ, а у нас была ПЛИ. Замечание отбить не смогли, после этого ПЛИ не применяем в таких условиях :)
-
"хоча і нелогічно, бо при голому проводі 2м і при ізольованому теж 2м." - оце ж і я так думаю.
Але правила є правила, і їх потрібно дотримуватись. Просто я думав, що десь щось недочитую. Всім дуже дякую, пишу 2м.
-
Просто я думав, що десь щось недочитую.
Суто по даному питанню (габарит) в нашому колективі було багато суперечок. Пережували ПУЕ з різних сторін, а спільної думки не дійшли. Варто написати розробникам, щоб внесли зміни. Хоча і так вже є аж три зміни за кілька років існування документу :D
-
"2.5.186 Найменші відстані між найближчими проводами (або проводами та тросами) перетнутих ПЛ слід приймати не меншими від вказаних у табл. 2.5.35 за температури повітря плюс 15 °С без вітру.
Для проміжних значень довжин прогонів відповідні відстані визначають за допомогою лінійної інтерполяції.
Відстань між найближчими проводами ПЛ, яка перетинає, і перетнутою ПЛ 6-35 кВ за умови, що хоча б одну з них виконано захищеними проводами, за температури плюс 15°С без вітру повинна бути не меншою за 1,5 м...."
-
Есть существующая ВЛ-6кВ которая идет по ненаселенной местности на высоте 6,5 м. Необходимо ее пересечь проектируемой ВЛИ-0,22 СИП 2х25 нашел в ПУЭ такой пункт "У містах і селищах міського типу допускається проходження ПЛІ чи ПЛ з ізольованими самоутримними проводами напругою до 1 кВ над проводами ПЛ напругою до 20 кВ. " какое тогда нужно взять расстояние между ВЛ-6 кВ и ВЛИ-0,22 при пересечении или лучше пройти под ВЛ-6 кВ на высоте 5м
-
какое тогда нужно взять расстояние между ВЛ-6 кВ и ВЛИ-0,22 при пересечении или лучше пройти под ВЛ-6 кВ на высоте 5м
ПУЕ . п.2.5.184 та табл. 2.5.35 .
-
Подскажите пожалуйста, какой минимальный габарит для пересечение ВЛИ-0,4кВ с ВЛ-10кВ??
-
п. 2.5.180 и п.2.5.186 ПУЕ (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1499)
-
Посмотри здесь! ;)
http://eom.com.ua/index.php?topic=5318.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=5318.0)