Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Ольга cher від 31 Травень 2010, 05:32:45

Назва: Сигнализация в производственных цехах
Відправлено: Ольга cher від 31 Травень 2010, 05:32:45
Добрыи день!Ребята,подскажите какие извещатели нужно устанавливать в цехе металлоконструкции?Первыи раз делаю проект на производственныи объект.Высота-10м.В цехе имеются баллоны с кислородом,ведется сварка и т.д.Буду благодарна за помощь!
Назва: Re: Сигнализация в производственных цехах
Відправлено: Roman від 02 Червень 2010, 17:58:55
Вопрос: а нужно ли? Сварка - значит извещатели пламени могут срабатывать ложно. Опять же при сварке происходит выделение дыма - возможно ложное срабатывание дымовых извещателей. Тепловые при такой высоте, по моему не эффективны. Мнение неопытного проектировщика пс.
Назва: Re: Сигнализация в производственных цехах
Відправлено: rga від 02 Червень 2010, 18:03:51
Цитата: Ольга cher
Первыи раз делаю проект на производственный объект
Выясните категорию помещения, а потом по вашим российским нормам определите, надо ли вообще защищать этот цех и как.