Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: aleks від 12 Травень 2010, 15:37:52

Назва: опуск по крыше
Відправлено: aleks від 12 Травень 2010, 15:37:52
в связи с геометрией обьекта в некоторых местах вертикальные опуски с высокой части здания приходиться прокладывать горизонтально по крыше более низкого участка. можно ли эти участки спрятать под кровельный материалл и как поступить, если этот материал будет горючим? или их нужно прокладывать открыто на опорах каких-то?
Назва: Re: опуск по крыше
Відправлено: Electrician від 12 Травень 2010, 15:51:32
Наверно поступать надо аналогично размещению молниеприемной сетки, то есть исходить из того, что молния может ударить и в горизонтальный участок опуска, проходящий по кровле более низкого участка крыши. Я бы наверно так сделал - для собственного спокойствия  :)
Назва: Re: опуск по крыше
Відправлено: aleks від 12 Травень 2010, 21:29:05
надаюсь молния все таки не попадет в этот участок, иначе нехорошо будет людям, проектирующим молниезащиту, в том числе и мне  :)
эти опуски предполагаються только как молниеотводы, а не молниеприемники....
т.е. вариант не прятать эти участки, а пролаживать открыто - самый оптимальный?
Назва: Re: опуск по крыше
Відправлено: Бригадир від 12 Травень 2010, 22:01:30
А другого пути не было?
Назва: Re: опуск по крыше
Відправлено: aleks від 13 Травень 2010, 10:26:13
нет, очень длинное здание, так что как не крути...
Назва: Re: опуск по крыше
Відправлено: Electrician від 13 Травень 2010, 11:16:15
да, я думаю, в данной ситуации (прокладка по кровле) открытая прокладка молниеотвода будет оптимальным решением