Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: aleks від 12 Травень 2010, 15:37:52
-
в связи с геометрией обьекта в некоторых местах вертикальные опуски с высокой части здания приходиться прокладывать горизонтально по крыше более низкого участка. можно ли эти участки спрятать под кровельный материалл и как поступить, если этот материал будет горючим? или их нужно прокладывать открыто на опорах каких-то?
-
Наверно поступать надо аналогично размещению молниеприемной сетки, то есть исходить из того, что молния может ударить и в горизонтальный участок опуска, проходящий по кровле более низкого участка крыши. Я бы наверно так сделал - для собственного спокойствия :)
-
надаюсь молния все таки не попадет в этот участок, иначе нехорошо будет людям, проектирующим молниезащиту, в том числе и мне :)
эти опуски предполагаються только как молниеотводы, а не молниеприемники....
т.е. вариант не прятать эти участки, а пролаживать открыто - самый оптимальный?
-
А другого пути не было?
-
нет, очень длинное здание, так что как не крути...
-
да, я думаю, в данной ситуации (прокладка по кровле) открытая прокладка молниеотвода будет оптимальным решением