Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: Иваныч від 23 Квітень 2010, 16:21:01

Назва: Опоры наружного освещения на плане
Відправлено: Иваныч від 23 Квітень 2010, 16:21:01
 Добрый день всем!
Вот такой вопрос задал експерт - проектуемие фонари показаны на 500-ке как существующие. Интересно, как можна их показать по другому? Способ прокладки - воздушка. Может в каком ГОСТе ето есть!? Заранее благодарен. :)
Назва: Re: Опоры наружного освещения на плане
Відправлено: Electrician від 23 Квітень 2010, 16:44:57
сочинить свой вариант и привести в перечне условных обозначений. нормативные документы - ДСТУ Б А.2.4-2.2009 "Условные обозначения и графические изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта" и еще один полезный документ (его здесь, на форуме выкладывал, если не ошибаюсь, Bobertigra) "условные знаки топографических планов"
Назва: Re: Опоры наружного освещения на плане
Відправлено: Roman3R від 24 Квітень 2010, 11:07:47
Цитата: Иваныч
как можна их показать по другому? Способ прокладки - воздушка.
ДСТУ Б А.2.4-18:2008 Рисунок 1
Назва: Re: Опоры наружного освещения на плане
Відправлено: сайран від 24 Квітень 2010, 23:02:57
не хочу вводить Вас в заблуждение но док.назывался кажется УГО на топосъемке элементов...