Доброго здоров"я!!!Шановне товариство підскажіть будь ласка яким ДБНом користуватись при визначенні норм освітленності: ДБН В.2.5-23-2003 чи ДБН В.2.5-28-2006?
-
ДБН В.2.5-28-2006
-
Дякую!!!
-
Доброго здоров"я!!!Шановне товариство підскажіть будь ласка яким ДБНом користуватись при визначенні норм освітленності: ДБН В.2.5-23-2003 чи ДБН В.2.5-28-2006?
Тем где требования выше, а еще есть всякие санитарные нормы, которые в свою очередь тоже отличаются
-
Тем где требования выше
Мой ГИП говорит что нужно всегда ориентироваться на более свежие нормы :) В моем случае от эксперта было замечание: по освещению лестничных площадок взял по ДБН В.2.5-23-2003 10лк, а по ДБН В.2.5-28-2006 должно быть 20лк.
-
ДБН В.2.5-23-2003 10лк, а по ДБН В.2.5-28-2006 должно быть 20лк.
Вот подтверждение Тем где требования выше
У меня был случай парикмахерская по ДБН 300лк, а по сан.нормам, которые старее - 500лк, так пришлось менять, нормы то действующие!
-
Всем доброго времени суток!
Точно сказать сейчас не могу,покопаться в папках надо...сто процентов помню,что с форума Энергомира (http://energomir.net) нормы снимал.
Надеюсь мой совет поможет.
С ув.Талан Артем
-
У меня был случай парикмахерская по ДБН 300лк, а по сан.нормам, которые старее - 500лк, так пришлось менять, нормы то действующие!
У меня тоже такой случай был, но я отписался, что брал по ДБН и санстанция отстала
-
но я отписался, что брал по ДБН и санстанция отстала
Я то же так пытался, но..., не приняли :(