Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: holodnjak від 14 Квітень 2010, 16:03:33
-
Согласно ПУЭ 2.4.34 На ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ должны быть устроены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений (2.4.40) и повторного заземления PEN (РЕ)-проводника (2.4.42).
Повторное заземление это понятно.
А заземляющие устройство, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений -помогите разобратся какое оно.
Зарание спасибо.
-
holodnjak, скачайте пособие к гл. 2.4 ПУЭ http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=742
Там все расписано, откуда ноги растут :)
по поводу заземляющего устройства, предназначенного для защиты от грозовых перенапряжений - см. п.2.4.40
-
Тоисть по ПУЭ п. 2.4.40 необходимо, например в детский садик на вводе устанавливать вентильные розрядники и плюс делать повторное заземление. Я правильно понял.
-
Если правильно выполняют раздел проекта марги "ЭГ"-молниезащита и заземление, в котором учитывают все требования к заземлению и ограничению перенапряжени.
А если разделяют эти разделы в разные тома, то ограничители перенапряжения (ОПН), и как один из видов вентильные разрядники (которые кстати сказать практически не применяются для общ. зданий а используются либо искровые промежутки либо варисторы) закладываются в разделе молниезащиты.