Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Pry від 14 Квітень 2010, 15:40:13
-
Кто делал подобные отели в Украине, поделитесь опытом. Особенно интересуют Интерконтиненталь, Хаят.
Каким образом выполнялась магистральная разводка? Вертикально в стояках номеров или горизонтально по коридорам? Как при этом расходились с воздуховодами, и где вообще, проходили воздуховоды? Какие при этом получились высоты потолков в коридорах и номерах?
Буду особо благодарен за разрезы и/или планы со всеми магистральными инженерными сетями.
-
Буду особо благодарен за разрезы и/или планы со всеми магистральными инженерными сетями.
Ну ты даешь - все и сразу.
Сейчас делаю 4*. Полный бардак между смежниками. Сижу с компом прямо на стройке.
-
Pry, Если все разделы проектируются в одной организации, то нужно договариваться, а если в разных то бардака не избежать :(
-
все инженерные разделы проектирует наша организация, тут мы расходимся нормально. Но архитектор отдельный и мы у него на субподряде. Так вот ему хочется высоту потолка в коридоре 2,6 м (ну самый худший вариант 2,5 м) при высоте этажа 3 м. А из высоты этажа вычитаем высоту перекрытия и подготовки пола, и того в свету получается 2,65 м. Вопрос: куда положить инженерию?
И вот этот чудик (архитектор) заявил: ну Хаят же построили с высотой этажа 3 м, вот и вы (инженеры) мне сделайте тут также.
-
Pry, А молниезащиту учесть не забваете ???
-
И вот этот чудик (архитектор) заявил: ну Хаят же построили с высотой этажа 3 м, вот и вы (инженеры) мне сделайте тут также
Проектировал аналогичный отель, сколько звезд в задании не оговаривалось, (инвесторы австрияки-гостиничная сеть). Подвесные потолки у них в отелях не применяют, освещение - настенные светильники переотраженного света, проводка вертикальная - в стояках (один стояк на два номера) горизонтальная - замоноличенная в подготовке пола. Вентканалы общеобменной вентиляции и трубы пожаротушения шли в своих стояках, примыкающим к коридору. В чистоте этаж получался 2,7 м.
-
И вот этот чудик (архитектор) заявил: ну Хаят же построили с высотой этажа 3 м
У нас 3,2, в чистом 2,65. Так что место есть. Там все, и вентиляция, и отопление, и электрика, и "слаботочка".
молниезащиту учесть не забваете
Именно это влияет на высоту этажей.
-
И вот этот чудик (архитектор) заявил: ну Хаят же построили с высотой этажа 3 м, вот и вы (инженеры) мне сделайте тут также
Проектировал аналогичный отель, сколько звезд в задании не оговаривалось, (инвесторы австрияки-гостиничная сеть). Подвесные потолки у них в отелях не применяют, освещение - настенные светильники переотраженного света, проводка вертикальная - в стояках (один стояк на два номера) горизонтальная - замоноличенная в подготовке пола. Вентканалы общеобменной вентиляции и трубы пожаротушения шли в своих стояках, примыкающим к коридору. В чистоте этаж получался 2,7 м.
Спасибо!
А слаботочка? Там пучок получается приличный. Да и по электрике тоже не слабо, похоже, будет (пока идет стадия П). В моем случае нужны лотки, в подготовку пола столько не спрячешь. Да и обслуживать как-то надо.
Теоретически электрику можно вертикальными стояками в шахтах номеров пустить. Но со слаботочкой так не получится - там по 2 коммутационные комнаты на каждом этаже. А еще спринклерные магистрали надо развести, их точно в стояки не поставишь.
-
И вот этот чудик (архитектор) заявил: ну Хаят же построили с высотой этажа 3 м
У нас 3,2, в чистом 2,65. Так что место есть. Там все, и вентиляция, и отопление, и электрика, и "слаботочка".
хорошо вам :), а у нас нету 3,2 м
молниезащиту учесть не забваете
Именно это влияет на высоту этажей. [/quote]
wram, Бригадир,
поясните, как молниезащита влияет на высоту этажа? Не врубаюсь. :)
-
поясните, как молниезащита влияет на высоту этажа?
Это к wram вопрос.
-
Вот такая вот х...я, малята.
(http://s50.radikal.ru/i129/1004/e7/75e5882564a8.jpg)
(http://i066.radikal.ru/1004/d0/a5eebf42d111.jpg)
(http://s55.radikal.ru/i148/1004/40/afe6a84d957e.jpg)
(http://s42.radikal.ru/i095/1004/4c/21f2c992f67d.jpg)
-
Вот такая вот...
У нас за потолком осталось 140 мм - минимум для спринклерных труб и лотков. Все воздуховоды в вертикальных стояках.
-
Стояки и магистарльную линии по этажам можно выполнить шинопроводами (это занимает гораздо меньше места), а слаботочку в лотках неперфорированых с креплением к потолку (выше всех коммуникаций)
-
То что молниезащита влияет на высоту этажей, это ирония. :)
А то что очень часто о ней вспоминают в самый последний момент и упускают время и возможность уменьшит затраты на нее (использование строительных конструкций в качестве заземлителей и токоотводов и т.д. ) это случается повсеместно. Тем более что 5* отель относиться, согластно нормам, к "об`єктам з високим ступенем ризику щодо поженої безпеки"".
-
Подскажите. паркинг, рестораны, магазины я запитываю все это по I категории и при заполнении опросного листа показываю всю расчетную нагрузку в I категории? :)
-
в готеле 5*?
-
Подскажите. паркинг, рестораны, магазины я запитываю все это по I категории и при заполнении опросного листа показываю всю расчетную нагрузку в I категории? :)
Ну, ДБН на гостиницы говорит же, что все должно быть по 1-й, значит все первая.
-
Ну, ДБН на гостиницы говорит же, что все должно быть по 1-й, значит все первая.
Заказчик хочет 5, а денег дает как на две.
-
а сколько этажей Ваша гостинница?