Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Ageev від 01 Квітень 2010, 18:09:50
-
При согласовании проекта электроснабжения гаражей проверяющее лицо требует обосновать расчет мощности согласно руководящих документов. Нигде не могу найти таковых что делать не знаю. Просьба посоветовать на что опираться при расчете.
-
Ageev,
http://eom.com.ua/index.php/topic,3232.0.html
В СП 31-110-2003 должно быть, хоть я не уверен.
-
В СП только жилые и общественные здания
-
Ageev, СП31-110-2003, примечание к табл.6.13 определяет участие гаражей в максимуме нагрузки - 0,9.
для того, что бы что-то посоветовать, нужно понять о чем идет речь :)
что у тебя за гараж? (частный дом; гараж-стоянка, подземная, наземная; гаражный кооператив или иное? :)
-
Ageev, в Российских нормах нашел уд. нормы установленной мощности электропотребителей и коэффициентов спроса только здесь - ОНТП 01-91/Минавтотранс СССР Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта, Таблица 43 (см.вложение), в Украине же они приведены в ДБН-23 (жилые и общ.здания)
-
Ageev, попробуй как на крытой стоянке 200 Вт на место.
-
Большое спасибо нашел мощность в ОНТП. А какой косинус фи брать для расчета тока. Речь идет о гаражном кооперативе наземном на 1000 боксов. Косинус фи желательно обосновать документом.
-
Помогите определить косинус фи для гаражного кооператива (1000 гаражей). Желательно чтобы где-то было прописано.
-
Косинус фи зависит от типа потребителей. Наверно, если это гараж просто для хранения автомобилей то кроме освещения особо там ничего и нет. Если там светильники с люминесцентными лампами, то косинус фи 0,92, если в перемешку со светильниками с лампами накаливания то 0,95-0,97
-
с люминесцентными лампами, то косинус фи 0,92
это если электронный балласт. Для электромагнитных - 0,45. В больших торговых центрах из-за этого ставят конденсаторные установки.
ДБН В.2.5-23-2003, таблиця 4.14
Гаражі (стоянки) індивідуального автотранспорту:кВт на місце
а) стаціонарні відкриті стоянки - 0,05
б) закриті гаражі-бокси - 0,12
в) закриті багатоповерхові та підземні гаражі - 0,22
-
Косинус фи зависит от типа потребителей. Наверно, если это гараж просто для хранения автомобилей то кроме освещения особо там ничего и нет. Если там светильники с люминесцентными лампами, то косинус фи 0,92, если в перемешку со светильниками с лампами накаливания то 0,95-0,97
гараж - он и есть гараж: у кого сверлильный станочек, у кого лебедка, у кого сварочник..... я бы взяла 0,85
-
У меня ьоксов 150. Какие щитки гаражные ставить в боксах и на какое напряжение? Какое брать ВРУ в помещении охраны? Спасибо. Жду ответа Адрес FilipchikZF@ya.ru
-
Какие щитки гаражные ставить в боксах
Вот к примеру - http://www.electromix.ru/production/5_shema.html (http://www.electromix.ru/production/5_shema.html)
http://energoplus.rbs.ru/view/schit-garazhnyy-1-faz-ucheta--schg-13-220/KK00CUHO-KPKK57UDKP3GUU3G.html (http://energoplus.rbs.ru/view/schit-garazhnyy-1-faz-ucheta--schg-13-220/KK00CUHO-KPKK57UDKP3GUU3G.html)
http://i-kes.ru/shit-garag.htm (http://i-kes.ru/shit-garag.htm)
и т.д. определяете вы!
-
У меня ьоксов 150
FilipchikZF, что есть "бокс"? Если ты имеешь в виду отдельностоящий гараж (о чем и была речь в ранних постах), то в Гугле (Яндексе) набираешь "щиток для гаража" и выбираешь ближайший по географическому расположению завод (я беру ПКФ Автоматика), это специализированные щитки именно для гаражей....
если ты имеешь в виду, что это выделенное пространство для стоянки одной машины в крытой автостоянке (что, собственно, и есть "бокс"), то там не нужны щитки - открывай СНиП на Автостоянки и удачи.... там все написано... ;) :)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1138 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1138)
-
Sergey U., devchonka, вот сколько не нахожу гаражных щитов, все IP20 или IP40, а разве гараж не пожароопасное помещение?
-
hi_tech, например ЯВУ-1Г-40УХЛ4 - в тех. информации указано только климатическое исполнение... а степень защиты - заказывай, какую надо... ::)
а ты какие щитки смотрел?
-
ergey U., devchonka, вот сколько не нахожу гаражных щитов, все IP20 или IP40, а разве гараж не пожароопасное помещение?
ДБН В.2.3-15:2007 (для Украины)
6.6 Здания гаражей и помещения для хранения автомобилей по взрывопожарной и пожарной опасности согласно НАПБ Б.07.005 относятся к категории В.
-
devchonka, http://www.tulaavtomatika.ru/catalog/04kv/ustroistva/yavu_1g_03_k.php?sphrase_id=402 (http://www.tulaavtomatika.ru/catalog/04kv/ustroistva/yavu_1g_03_k.php?sphrase_id=402)
заказать я конечно могу, просто мне не понятно почему все производители в технических характеристиках щитов гаражных указывают степени защиты IP20 (40)...
-
просто мне не понятно почему все производители в технических характеристиках щитов гаражных указывают степени защиты IP20 (40)...
Да и мне интересно!
-
Занимаюсь гаражным кооперативом на 200 боксов. Разве для бокса не нужен щиток? А вообще кто может для наглядности поделиться проектом элснабжения гаражного кооператива - буду признательна
-
IP20
.... и, правда... =-0
hi_tech, да хто ж их знает почему... :) есть многое такое, друг Гораций, что и не снилось Вашим мудрецам (что Вашей философии не снилось - в другой редакции :D )
я по этому поводу не очень расстраиваюсь :), заказываю как мне надо и все :D
для бокса
в
гаражном кооперативе
щиток, конечно, нужен... мощность должна быть прописана в ТУ... :)