Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Ageev від 01 Квітень 2010, 18:09:50

Назва: электроснабжение гаражей
Відправлено: Ageev від 01 Квітень 2010, 18:09:50
При согласовании проекта электроснабжения гаражей проверяющее лицо требует обосновать расчет мощности согласно руководящих документов. Нигде не могу найти таковых что делать не знаю. Просьба посоветовать на что опираться при расчете.
Назва: Re: электроснабжение гаражей
Відправлено: andery від 01 Квітень 2010, 19:11:49
Ageev,
http://eom.com.ua/index.php/topic,3232.0.html
В СП 31-110-2003 должно быть, хоть я не уверен.
Назва: Re: электроснабжение гаражей
Відправлено: Ageev від 01 Квітень 2010, 19:30:20
В СП только жилые и общественные здания
Назва: Re: электроснабжение гаражей
Відправлено: devchonka від 02 Квітень 2010, 09:42:50

Ageev, СП31-110-2003, примечание к табл.6.13 определяет участие гаражей в максимуме нагрузки - 0,9.

для того, что бы что-то посоветовать, нужно понять о чем идет речь  :)
что у тебя за гараж? (частный дом; гараж-стоянка, подземная, наземная; гаражный кооператив или иное?  :)
Назва: Re: электроснабжение гаражей
Відправлено: 3oloS від 02 Квітень 2010, 09:56:13
Ageev, в Российских нормах нашел уд. нормы установленной мощности электропотребителей и коэффициентов спроса только здесь - ОНТП 01-91/Минавтотранс СССР Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта, Таблица 43 (см.вложение), в Украине же они приведены в ДБН-23 (жилые и общ.здания)
Назва: Re: электроснабжение гаражей
Відправлено: Бригадир від 02 Квітень 2010, 10:30:28
Ageev, попробуй как на крытой стоянке 200 Вт на место.
Назва: Re: электроснабжение гаражей
Відправлено: Ageev від 02 Квітень 2010, 21:25:55
Большое спасибо нашел мощность в ОНТП. А какой косинус фи брать для расчета тока. Речь идет о гаражном кооперативе наземном на 1000 боксов. Косинус фи желательно обосновать документом.
Назва: Косинус фи
Відправлено: Ageev від 05 Квітень 2010, 13:08:48
Помогите определить косинус фи для гаражного кооператива (1000 гаражей). Желательно чтобы где-то было прописано.
Назва: Re: электроснабжение гаражей
Відправлено: Shturman від 07 Квітень 2010, 21:48:53
Косинус фи зависит от типа потребителей. Наверно, если это гараж просто для хранения автомобилей то кроме освещения особо там ничего и нет. Если там светильники с люминесцентными лампами, то косинус фи 0,92, если в перемешку со светильниками с лампами накаливания то 0,95-0,97
Назва: Re: электроснабжение гаражей
Відправлено: Бригадир від 08 Квітень 2010, 10:08:58
Цитата: Shturman
с люминесцентными лампами, то косинус фи 0,92
это если электронный балласт. Для электромагнитных - 0,45. В больших торговых центрах из-за этого ставят конденсаторные установки.

ДБН В.2.5-23-2003, таблиця 4.14
Гаражі (стоянки) індивідуального автотранспорту:кВт на місце
а) стаціонарні відкриті стоянки - 0,05
б) закриті гаражі-бокси - 0,12
в) закриті багатоповерхові та підземні гаражі - 0,22
Назва: Re: электроснабжение гаражей
Відправлено: devchonka від 19 Травень 2010, 15:19:02
Цитата: Shturman
Косинус фи зависит от типа потребителей. Наверно, если это гараж просто для хранения автомобилей то кроме освещения особо там ничего и нет. Если там светильники с люминесцентными лампами, то косинус фи 0,92, если в перемешку со светильниками с лампами накаливания то 0,95-0,97

гараж - он и есть гараж: у кого сверлильный станочек, у кого лебедка, у кого сварочник..... я бы взяла 0,85
Назва: Re: электроснабжение гаражей
Відправлено: FilipchikZF від 18 Червень 2010, 05:13:06
У меня ьоксов 150. Какие щитки гаражные ставить в боксах и на какое напряжение? Какое брать ВРУ в помещении охраны? Спасибо. Жду ответа  Адрес FilipchikZF@ya.ru
Назва: Re: электроснабжение гаражей
Відправлено: Sergey U. від 18 Червень 2010, 06:13:06
Цитата: FilipchikZF
Какие щитки гаражные ставить в боксах

Вот к примеру - http://www.electromix.ru/production/5_shema.html (http://www.electromix.ru/production/5_shema.html)
http://energoplus.rbs.ru/view/schit-garazhnyy-1-faz-ucheta--schg-13-220/KK00CUHO-KPKK57UDKP3GUU3G.html (http://energoplus.rbs.ru/view/schit-garazhnyy-1-faz-ucheta--schg-13-220/KK00CUHO-KPKK57UDKP3GUU3G.html)
http://i-kes.ru/shit-garag.htm (http://i-kes.ru/shit-garag.htm)
и т.д. определяете вы!
Назва: Re: электроснабжение гаражей
Відправлено: devchonka від 18 Червень 2010, 07:36:44
Цитата: FilipchikZF
У меня ьоксов 150

FilipchikZF, что есть "бокс"? Если ты имеешь в виду отдельностоящий гараж (о чем и была речь в ранних постах), то в Гугле (Яндексе) набираешь "щиток для гаража" и выбираешь ближайший по географическому расположению завод (я беру ПКФ Автоматика), это специализированные щитки именно для гаражей....
если ты имеешь в виду, что это выделенное пространство для стоянки одной машины в крытой автостоянке (что, собственно, и есть "бокс"), то там не нужны щитки - открывай СНиП на Автостоянки и удачи.... там все написано... ;) :)

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1138 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1138)
Назва: Re: электроснабжение гаражей
Відправлено: hi_tech від 18 Червень 2010, 08:35:53
Sergey U., devchonka, вот сколько не нахожу гаражных щитов, все IP20 или IP40, а разве гараж не пожароопасное помещение?
Назва: Re: электроснабжение гаражей
Відправлено: devchonka від 18 Червень 2010, 08:44:04
hi_tech, например ЯВУ-1Г-40УХЛ4 - в тех. информации указано только климатическое исполнение... а степень защиты - заказывай, какую надо...  ::)
а ты какие щитки смотрел?
Назва: Re: электроснабжение гаражей
Відправлено: *Андрей* від 18 Червень 2010, 08:45:19
Цитата: hi_tech
ergey U., devchonka, вот сколько не нахожу гаражных щитов, все IP20 или IP40, а разве гараж не пожароопасное помещение?
ДБН В.2.3-15:2007 (для Украины)
6.6    Здания гаражей и помещения для хранения автомобилей по взрывопожарной и пожарной опасности согласно НАПБ Б.07.005 относятся к категории В.
Назва: Re: электроснабжение гаражей
Відправлено: hi_tech від 18 Червень 2010, 08:52:47
devchonka, http://www.tulaavtomatika.ru/catalog/04kv/ustroistva/yavu_1g_03_k.php?sphrase_id=402 (http://www.tulaavtomatika.ru/catalog/04kv/ustroistva/yavu_1g_03_k.php?sphrase_id=402)
заказать я конечно могу, просто мне не понятно почему все производители в технических характеристиках щитов гаражных указывают степени защиты IP20 (40)...
Назва: Re: электроснабжение гаражей
Відправлено: Sergey U. від 18 Червень 2010, 17:56:34
Цитата: hi_tech
просто мне не понятно почему все производители в технических характеристиках щитов гаражных указывают степени защиты IP20 (40)...
Да и мне интересно!
Назва: Re: электроснабжение гаражей
Відправлено: FilipchikZF від 19 Червень 2010, 03:16:36
Занимаюсь гаражным кооперативом на 200 боксов. Разве для бокса не нужен щиток? А вообще кто может для наглядности поделиться проектом элснабжения гаражного кооператива - буду признательна
Назва: Re: электроснабжение гаражей
Відправлено: devchonka від 21 Червень 2010, 08:25:42
Цитата: hi_tech
IP20
.... и, правда... =-0
hi_tech, да хто ж их знает почему... :) есть многое такое, друг Гораций, что и не снилось Вашим мудрецам   (что Вашей философии не снилось - в другой  редакции  :D )
я по этому поводу не очень расстраиваюсь  :), заказываю как мне надо и все  :D

для
Цитата: FilipchikZF
бокса
в
Цитата: FilipchikZF
гаражном кооперативе
щиток, конечно, нужен... мощность должна быть прописана в ТУ...  :)