1. Где написано чем что заземлять? В каких случаях РЕ-проводник, в каких - полосой контура заземления? Двигатель станка, например.
2. Рядом с цехом будет установлен стенд испытания стропов. Чем заземлить: тянуть полосу от контура заземления цеха или бить свой контур?
-
mental, ну в общем-то ПУЭ Глава 1.7 Решать тебе РЕ или как-то иначе. А вообще я все подсоединяю к контуру, который проходит по периметру. Я бы делал контур, ИМХО.
По поводу стенда не понятно - в отдельном помещении будет, на улице? Расстояние от ближайшего контура и т.д. Можно поподробнее ?
-
Стенд будет на улице рядом с зданием
-
Стенд будет на улице
Я думаю его индивидуально заземлить не составит труда. Я бы вкопал заземлитель и не парился.
-
какое сопротивление заземления? 380В 3ф. Или может РЕ проводник от щита протянуть?
-
mental, повторюсь , на улице я бы делал заземлитель
-
сопротивлением 10 Ом?
-
mental, ты скажи мощность стенда , его особенности, что за нагрузка и т.д. - из этого и считать надо заземление.
-
mental, повторюсь , на улице я бы делал заземлитель
Но без,Или может РЕ проводник от щита протянуть?
или
тянуть полосу от контура заземления цеха
все равно не обойтись, иначе не получится система TN-C-S(TN-S). Если сечение кабеля не меньше 10 по меди, или 16 по алюминию то используй ноль в качестве PEN и не парся (если, конечно, до этого у тебя не была система TN-S).
-
Я віддаю перевагу РЕ-провіднику в складі кабеля і стараюсь відмовлятись від сталевих полос. Це менші трудозатрати і імхо так зручніше. Та і норми кажуть:
4.2.1.9 Захисні провідники, як правило, повинні бути прокладені спільно з лінійними провідниками або в безпосередній близькості від них.
Якщо для захисту від ураження електричним струмом використовуються пристрої захисту від надструму, виконання цієї вимоги є обов'язковим.
(ДБН В.2.5-27-2006)
-
Добрый день всем. У меня недавно возник немного похожий вопрос: есть аптека на первом этаже хрущевки (бывшая квартира с видом на центральную улицу), делается местное заземление со стороны подъездов, от заземления и до щита проводник проходит по подъезду и дальше через торговый зал. Еще на пути попадается санузел. Естествено во всех помещениях делается евроремонт, и облагораживается подъезд. Каким способом можно провести? Можно ли от заземлителя провести СИПом?
-
Я думаю что можно
1.7.131 Як захисні провідники в електроустановках напругою до 1 кВ можна використовувати:
1) спеціально передбачені для цього провідники:
-жили багатожильних кабелів і проводів;
-
Каким способом можно провести?
Для систем TN-C і TN-C-S не вимагається робити зовнішній контур заземлення для електроспоживачів (рис. 1.7.1 ПУЕ) , заземлення виконується PE або PEN провідниками відповідних кабельних ліній .
-
Можно ли от заземлителя провести СИПом?
Ні в гл. 1.7 ПУЕ, ні в ДБН В.2.5-27-2006 ніяких застережень начебто нема, тому думаю що можна. Треба тільки переріз вибрати правильно (п. 1.7.121 ПУЕ).
-
По поводу производственных помещений мне кажется заземлять нужно жилой кабеля, а контур из полосы - это уже система выравнивания потенциалов, которую по нынешним требованиям и делать- то не обязательно.
А вот в аптеке, я думаю к внешнему контуру заземления нужно подсоединять ГЗШ (скорее всего шину РЕ вводного устройства), а от нее уже вести ко всему проводами. Правда, как уже сказано выше, выполнение внешнего контура заземления не обязательно.
-
Спасибо всем.
Важно было знать именно про СИП. :thumbsup:
-
1.7.121. В электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной
нейтралью сечение заземляющих проводников, соединяющих токоведущую часть
источника питания с заземлителем, должно соответствовать требованиям 1.7.137
к защитным проводникам. Сечение заземляющих проводников повторных
заземлений, а также в системах заземления ТТ и 1Т, соединяющих заземлитель с РЕ-шиной
или ГЗШ, определяют по максимальному току, который может протекать через
заземлитель за время срабатывания защитного устройства.
Во всех случаях минимальное сечение заземляющего проводника должно быть
не менее 6 мм2 - для меди, 16 мм2 - для алюминия и 50 мм2 - для стали.
ВОПРОС: как определить максимальный ток, который может протекать через
заземлитель за время срабатывания защитного устройства, Как соединить медный провод, выбранного сечения(будет в пределах помещения) и полосу контура повторного заземления
-
как быть с заземлением ТП
В ней так же как и в электрощитовых прокладывается полоса по периметру помещения?