Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: mental від 15 Березень 2010, 14:48:50

Назва: Чем заземлить: РЕ-проводником или полосу от контура тянуть?
Відправлено: mental від 15 Березень 2010, 14:48:50
1. Где написано чем что заземлять? В каких случаях РЕ-проводник, в каких - полосой контура заземления? Двигатель станка, например.
2. Рядом с цехом будет установлен стенд испытания стропов. Чем заземлить: тянуть полосу от контура заземления цеха или бить свой контур?
Назва: Re: Чем заземлить: РЕ-проводником или полосу от контура тянуть?
Відправлено: NeON2K від 15 Березень 2010, 14:55:38
mental,  ну в общем-то ПУЭ Глава 1.7 Решать  тебе РЕ или как-то иначе. А вообще я все подсоединяю к контуру, который проходит по периметру. Я бы делал контур, ИМХО.

По поводу стенда не понятно - в отдельном помещении будет, на улице? Расстояние от ближайшего контура и т.д. Можно поподробнее ?
Назва: Re: Чем заземлить: РЕ-проводником или полосу от контура тянуть?
Відправлено: mental від 15 Березень 2010, 15:52:01
Стенд будет на улице рядом с зданием
Назва: Re: Чем заземлить: РЕ-проводником или полосу от контура тянуть?
Відправлено: NeON2K від 15 Березень 2010, 16:02:31
Цитата: mental
Стенд будет на улице
Я думаю его индивидуально заземлить  не составит труда. Я бы вкопал заземлитель и не парился.
Назва: Re: Чем заземлить: РЕ-проводником или полосу от контура тянуть?
Відправлено: mental від 15 Березень 2010, 16:31:37
какое сопротивление заземления? 380В 3ф. Или может РЕ проводник от щита протянуть?
Назва: Re: Чем заземлить: РЕ-проводником или полосу от контура тянуть?
Відправлено: NeON2K від 15 Березень 2010, 16:35:57
mental,  повторюсь , на улице я бы делал заземлитель
Назва: Re: Чем заземлить: РЕ-проводником или полосу от контура тянуть?
Відправлено: mental від 15 Березень 2010, 16:48:56
сопротивлением 10 Ом?
Назва: Re: Чем заземлить: РЕ-проводником или полосу от контура тянуть?
Відправлено: NeON2K від 15 Березень 2010, 17:02:30
mental, ты скажи мощность стенда , его особенности, что за нагрузка и т.д. - из этого и считать надо заземление.
Назва: Re: Чем заземлить: РЕ-проводником или полосу от контура тянуть?
Відправлено: CC19 від 15 Березень 2010, 19:04:47
Цитата: NeON2K
mental,  повторюсь , на улице я бы делал заземлитель
Но без,
Цитата: mental
Или может РЕ проводник от щита протянуть?
или
Цитата: mental
тянуть полосу от контура заземления цеха
все равно не обойтись, иначе не получится система TN-C-S(TN-S). Если сечение кабеля не меньше 10 по меди, или 16 по алюминию то используй ноль в качестве PEN и не парся (если, конечно, до этого у тебя не была система TN-S).
Назва: Re: Чем заземлить: РЕ-проводником или полосу от контура тянуть?
Відправлено: O.S. від 15 Березень 2010, 20:13:31
Я віддаю перевагу РЕ-провіднику в складі кабеля і стараюсь відмовлятись від сталевих полос. Це менші трудозатрати і імхо так зручніше. Та і норми кажуть:

4.2.1.9   Захисні провідники, як правило, повинні бути прокладені спільно з лінійними провідниками або в безпосередній близькості від них.
Якщо для захисту від ураження електричним струмом використовуються пристрої захисту від надструму, виконання цієї вимоги є обов'язковим.

(ДБН В.2.5-27-2006)
 
Назва: Re: Чем заземлить: РЕ-проводником или полосу от контура тянуть?
Відправлено: EvgenMan від 16 Березень 2010, 11:57:26
Добрый день всем. У меня недавно возник немного похожий вопрос: есть аптека на первом этаже хрущевки (бывшая квартира с видом на центральную улицу), делается местное заземление со стороны подъездов, от заземления и до щита проводник проходит по подъезду и дальше через торговый зал. Еще на пути попадается санузел. Естествено во всех помещениях делается евроремонт, и облагораживается подъезд. Каким способом можно провести? Можно ли от заземлителя провести СИПом?
Назва: Re: Чем заземлить: РЕ-проводником или полосу от контура тянуть?
Відправлено: tuilri від 16 Березень 2010, 12:10:41
Я думаю что можно
1.7.131 Як захисні провідники в електроустановках напругою до 1 кВ можна використовувати:
1) спеціально передбачені для цього провідники:
-жили багатожильних кабелів і проводів;
Назва: Re: Чем заземлить: РЕ-проводником или полосу от контура тянуть?
Відправлено: Roman3R від 16 Березень 2010, 12:31:32
Цитата: EvgenMan
Каким способом можно провести?
Для систем TN-C і TN-C-S не вимагається робити зовнішній контур заземлення для електроспоживачів (рис. 1.7.1 ПУЕ) , заземлення виконується PE або PEN провідниками відповідних кабельних ліній .
Назва: Re: Чем заземлить: РЕ-проводником или полосу от контура тянуть?
Відправлено: O.S. від 16 Березень 2010, 12:52:34
Quote (selected)
Можно ли от заземлителя провести СИПом?

Ні в гл. 1.7 ПУЕ, ні в ДБН В.2.5-27-2006 ніяких застережень  начебто нема, тому думаю що можна. Треба тільки переріз вибрати правильно (п. 1.7.121 ПУЕ).
Назва: Re: Чем заземлить: РЕ-проводником или полосу от контура тянуть?
Відправлено: SKlim від 16 Березень 2010, 15:07:58
По поводу производственных помещений мне кажется заземлять нужно жилой кабеля, а контур из полосы - это уже система выравнивания потенциалов, которую по нынешним требованиям и делать- то не обязательно.
А вот в аптеке, я думаю к внешнему контуру заземления нужно подсоединять ГЗШ (скорее всего шину РЕ вводного устройства), а от нее уже вести ко всему проводами. Правда, как уже сказано выше, выполнение внешнего контура заземления не обязательно.
Назва: Re: Чем заземлить: РЕ-проводником или полосу от контура тянуть?
Відправлено: EvgenMan від 16 Березень 2010, 19:34:18
Спасибо всем.
Важно было знать именно про СИП. :thumbsup:
Назва: Re: Чем заземлить: РЕ-проводником или полосу от контура тянуть?
Відправлено: vovi4 від 22 Липень 2011, 15:32:21
Quote (selected)
1.7.121. В электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной 
нейтралью сечение заземляющих проводников, соединяющих токоведущую часть
источника питания с заземлителем, должно соответствовать требованиям 1.7.137
к защитным проводникам. Сечение заземляющих проводников повторных 
заземлений, а также в системах заземления ТТ и 1Т, соединяющих заземлитель с РЕ-шиной
или ГЗШ, определяют по максимальному току, который может протекать через
заземлитель за время срабатывания защитного устройства.
Во всех случаях минимальное сечение заземляющего проводника должно быть
не менее 6 мм2 - для меди, 16 мм2 - для алюминия и 50 мм2 - для стали.
  ВОПРОС:   как определить максимальный ток, который может протекать через
заземлитель за время срабатывания защитного устройства,  Как соединить медный провод, выбранного сечения(будет в пределах помещения) и полосу контура повторного заземления 
Назва: Re: Чем заземлить: РЕ-проводником или полосу от контура тянуть?
Відправлено: e_one від 31 Жовтень 2011, 11:23:38
как быть с заземлением ТП
В ней так же как и в электрощитовых прокладывается полоса по периметру помещения?