Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: Spacedreamer від 26 Лютий 2010, 22:35:38

Назва: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Spacedreamer від 26 Лютий 2010, 22:35:38
Добрый день!
Пришло мне заключение экспертизы по проекту жилого 5-ти этажного дома. Среди прочих было и такое замечание (приведу его полностью) :
 
" Пояснить отсутствие раздела "Контроль загазованности" (ДБН В.2.5-20-2001 п. 6.53, "Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухо-небезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських споруд".

Хотелось бы понять, насколько правомерно такое замечание. Разве в проекте электроснабжения и освещения должен быть раздел, относящийся к газоснабжению? Это ведь как я понимаю, как раз и есть слаботочные сети, проекты которых разрабатываются в рамках проектов пожарной сигнализации.


Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Виктор від 27 Лютий 2010, 00:10:44
Spacedreamer, Так как у Вас "сборная солянка" как Вы написали в соседней теме, то что делает у Вас ГИП?
Он-то и должен рапределить, кто что делает.
А газовики должны были выдать задание.
А пока сигнализация загазованности не относится к пожарной сигнализации (хотя, я так думаю, она должна будет перейти под эгиду МЧС).
Цитата: Spacedreamer
Разве в проекте электроснабжения и освещения должен быть раздел, относящийся к газоснабжению?
Сигнализация загазованности не относится к газоснабжению и выполняется в газифицированных пунктах (городах и т.д.) даже если здание не газифицировано.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: 3oloS від 27 Лютий 2010, 00:13:30
Spacedreamer, исходя из построения вопроса, Вы скорее всего проектировали только разделы
Цитата: Spacedreamer
электроснабжения и освещения
?
Так как заключение с замечаниями составляется на весь проект, видимо в составе сданной на экспертизу документации контроль загазованности отсутствовал как таковой. Да и судя по цитате эксперт и не настаивал на отображении
Цитата: Spacedreamer
"Контроле загазованности" в проекте электроснабжения
а всего лишь хотел
Цитата: Spacedreamer
Пояснить отсутствие раздела
а Вы восприняли его на свой счет
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: O.S. від 27 Лютий 2010, 00:50:00
"Розробка даного розділу проекту не була передбачена договором між Проектувальником та Замовником"

думаю, це і все пояснення.
 
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Виктор від 27 Лютий 2010, 00:58:10
Цитата: O.S.
Розробка даного розділу проекту не була передбачена договором між Проектувальником та Замовником
Это если только в договоре написано:
Не разрабатывать проект сигнализации загазованности.
Если такой фразы нет, то проект должен соответствовать действующим правилам и нормам. И ответственность за это несет ГИП.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте эле
Відправлено: sashka від 27 Лютий 2010, 11:18:23
Зауваження цілком правомірне. Розділ "Сигналізація загазованості" повинен бути. Інша справа на яких умовах підписувався договір і хто цей розділ  повинен робити.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Spacedreamer від 27 Лютий 2010, 13:39:25
Цитата: sashka
Зауваження цілком правомірне. Розділ "Сигналізація загазованості" повинен бути
Что ж, опытом похвастать не могу, поэтому если этот раздел ДОЛЖЕН быть в проекте, то хотелось бы узнать, какими нормами мне необходимо руководствоваться, в которых четко написано, что в составе проекта Електроснабжения и освещения должны присутствовать такие то и такие то разделы?
Кстати, к вопросу о составе проекта електроснабжения можно и отнести раздел "Молниезащита". Как я понимаю, на проектирование молниезащиты должна быть лецензия МЧС и соответсвенно Молниезащита идет отдельным томом, но с другой стороны молниезащита должна быть и в проекте внутреннего электроснабжения. Как туть быть?  Правда молниезащиту необходимо разбирать в другой ветке, а то выпадем в оффтоп.
Поэтому вернемся к составу интересующего нас проекта. Нормы и правила?
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Spacedreamer від 27 Лютий 2010, 13:45:29
Spacedreamer, исходя из построения вопроса, Вы скорее всего проектировали только разделы
Цитата: Spacedreamer
электроснабжения и освещения
?
Так как заключение с замечаниями составляется на весь проект, видимо в составе сданной на экспертизу документации контроль загазованности отсутствовал как таковой. Да и судя по цитате эксперт и не настаивал на отображении
Цитата: Spacedreamer
"Контроле загазованности" в проекте электроснабжения
а всего лишь хотел
Цитата: Spacedreamer
Пояснить отсутствие раздела
а Вы восприняли его на свой счет

Да, я делал только проект Електроснабжения и освещения, даже наружное подключение делал не я. Опять же та же самая "сборная солянка". Но вопрос не в этом. Приходится так работать и от этого пока уйти не могу.
Так как, повторюсь, не имею большого опыта в проектировании, хочу так же узнать, каким образом оформляется диалог между проектировщиком и экспертизой? Например, если какие то пункты замечаний я исправил в проекте и подал на повторное рассмотрение уже исправленный,  а на некоторые пункты я хочу дать аргументированный ответ, то в каком виде этот ответ подается? Письмо? Через кого я должен его передавать? В общем, прошу просветить.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: O.S. від 27 Лютий 2010, 14:12:18
Цитата: Виктор
Это если только в договоре написано:
Не разрабатывать проект сигнализации загазованности.

Не знаю, в нас договори складаються трохи не так. Там пишеться типу: "Проектувальник зобов"язаний розробити розділи АБ, ЕО, ЕМ, ВК, ОВ".
Які розділи вказано в договорі, ті і робимо. Які не вказано--не робимо.

Цитата: Spacedreamer
каким образом оформляется диалог между проектировщиком и экспертизой?

Однозначно про це в НД нема, у нас оформлюється лист в екпертизу з реквізитами фірми, вихідним номером і за підписом ГІПа з відповідями типа:

Заув. № 1. Прийнято, внесено зміни на арк. ЕО-7.
Заув. № 2. Не прийнято, тому що....(причина).

Потім ідете в екпертизу на захист (там по певним дням, у нас треба попередньо записуватись по телефону). Берете цю бумажку з відповіддю, а також з текстом зауважень експертизи і з проектом, в якому ви виправили зауваження, з якими згодні. Присутність замовника теж дуже бажана, але то як вийде. Ну потім сідаєте з експертом і переконуєте його, шо ви праві, а він не дуже)
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: 3oloS від 27 Лютий 2010, 14:35:59
Цитата: Spacedreamer
Поэтому вернемся к составу интересующего нас проекта. Нормы и правила?

ДБН А.2.2-3-2004 Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для строительства
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=190 - большинство ответов на Ваши вопросы
P.S. Если проект - сборная солянка, то вы вносите исправления и отвечаете на замечания экспертизы по своей выполненной части, а полностью ответ на заключение формирует ГИП, имхо
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Spacedreamer від 27 Лютий 2010, 15:08:48
Цитата: Spacedreamer
Поэтому вернемся к составу интересующего нас проекта. Нормы и правила?

ДБН А.2.2-3-2004 Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для строительства
[url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=190[/url] - большинство ответов на Ваши вопросы
P.S. Если проект - сборная солянка, то вы вносите исправления и отвечаете на замечания экспертизы по своей выполненной части, а полностью ответ на заключение формирует ГИП, имхо


Эти нормы я читал. Дело в том, что там нет конкретного изложения, что проект електроснабжения должен содержать то-то и то-то. А помнится мне, что где то я встречал какой то ГОСТ, где как раз и было изложенно именно это. Но ведь для аргументированного ответа я не могу сказать "Где то встречал"  :) Помогите вспомнить.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Spacedreamer від 27 Лютий 2010, 19:23:47
Нашел нормы состава проектной документации для електроснабжения  :)  - ДСТУ Б А.2.4-21:2008 "Система проектної документації для будівництва. Силове електрообладнання. Робочі креслення"
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=799
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Леонідович від 27 Лютий 2010, 22:26:32
І в мене були такі заморочки - немає проекту загазованості. Я вихожу з цього таким способом:
- пишу в ПЗ приблизно таке: Встановити в коридорі підвалу сигналізатор загазованості по метану типу „Варта 2-01А” з мережевим адаптером та акумуляторним блоком. Сигнал загазованості забезпечити шляхом встановлення двох світло - звукових сигналізаційних пристроїв ОСЗВ-12 з напругою живлення 12 В в торгових залах 1-го та мансардного поверхів.
   Підключення електроприймачів протипожежних установок, пожежної, охоронної сигналізації та сигналізації загазованості виконати окремими групами від ЩОА з влаштуванням АВР. Резервне живлення виконати від акумуляторної батареї, ємність якої повинна забезпечити роботу даних систем протягом доби в режимі „Чергування” та не менше трьох годин в режимі „Тривога”.
- в однолінійці ЩОА показую резервні групи для підключення всього цього.
Зауваження перестали поступати, все приймається, всі раді і проходить без якогось там окремого проекту.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: O.S. від 27 Лютий 2010, 22:54:51
Quote (selected)
"(...)Силове електрообладнання. Робочі креслення"
є ще ДСТУ "Внутрішнє електричне освітлення. Робочі креслення"

Леонідович, а якшо підвал великий і там багато вводів труб в різних кінцях?

Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Леонідович від 27 Лютий 2010, 23:02:12
Цитата: O.S.
Леонідович, а якшо підвал великий і там багато вводів труб в різних кінцях?
Признаюсь чесно, що глибше чим написав не копав. Знаю ще що на кожні повні і неповні 100м.кв встановлюється один такий прилад. Я навіть місце розташування на плані не ставив. Проходило. Експерт в принципі знає, що вона (сигналізація) не чисто наше, але повинно бути. Ось воно і є. Вже Замовника можна і спитати - в проекті є, чому не поставив.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: O.S. від 27 Лютий 2010, 23:09:03
По нормам треба ставити 1 датчик на кожен ввід підземної комунікації (вийняток--якщо дві комунікації не далі чим 2 м одна від одної по горизонталі, тоді можна 1 спільний датчик на ці дві комунікації).

Експерти в вас "добрі", в нас таке не проходить...і правильно в принципі.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Виктор від 28 Лютий 2010, 01:15:58
Все расписано эдесь:
Технические требования и правила по применению сигнализаторов довзрывоопасных концентраций топливных газов и микроконцентраций угарного газа в воздухе жилых зданий и общественных зданий и сооружений
Скачать:
http://eom.com.ua/index.php/topic,1991.msg22373.html#msg22373
топик 25
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: sbal від 28 Лютий 2010, 12:05:57
Ребята, а задание заказчику на "сигн.загазованности" не пробовали к проекту прикладывать?
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: sashka від 28 Лютий 2010, 12:52:36
Панове завданням на проектування не відмажетесь

ДБН В.2.2-9-99 "ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ"
7.40 У підвалах, технічних підпідлогових просторах, цокольних та перших поверхах громадських будинків та споруд газифікованих поселень, а також у приміщеннях, зазначених у 7.39 належить передбачати котнроль довибухонебезнечних концентрацій паливного газу в повітрі з виведенням на колективну попереджувальну сигналізацію та об'єднану диспетчер-ську службу.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: sbal від 28 Лютий 2010, 13:09:45
sashka, если Вам экспертиза лепит замечание, а по договору не Вы делаете, задание - перевод стрелок.
"ДБН В.2.2-9-99 "ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ" п.7.40" - "слаботочный" отдельный проект.....
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: трансформатор від 28 Лютий 2010, 18:46:09
Не стоит искать истину, там где ее не найти, потому как все очень размыто в этом вопросе. Эта тема у нас стара как мир. После долгих споров есть устная договоренность с экспертизой. Проектировщик электрических сетей прикладывает  в комплект ЭМ чертеж с планом размещения прибора контроля загазованности и свето-звукового оповещающего устройства с соответствующими сетями + схема подключения прибора СГБ-1, ВАРТА, УПСК... и тд. нужное подчеркнуть. Если есть на объекте помещение с автономным источником теплоснабжения на газу, электрику выдает задание проектировщик который делает проект по газу, а дальше задача сводится к предыдущей.  Думаю в данном случае проще сделать чертеж и пройти экспертизу будут и овцы целы и волки сыты.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Spacedreamer від 28 Лютий 2010, 20:49:28
Суммируя вышеизложенное...
Раздел контроля загазованности в проекте может быть, а может и не быть-все зависит от "доброты" экспертизы. Но таки, чтобы не наталкиваться на возражения, загазованность в проекте электроснабжения лучше делать. Это на будущее мне и другим на заметку.

Касательно конкретно моей ситуации...
В замечании сказано: "Пояснить отсутствие раздела "Контроль загазованности..." Значит, экспертиза не настаивает, а просит пояснить. Как бы мне так это все красиво ему пояснить? (именно конкретно в моей ситуации). Итак, господа, сочинение на вольную тему  :)
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: viknik від 28 Лютий 2010, 22:35:35
 проекты по загазованности и дымоудалению у нас всегда выполнял специалист КИП и А ,лицензия на этот раздел(автоматика) тоже отдельная, мы электрики максимум питание подавали на какие либо их щитки и датчики или клапаны,ГИП это должен знать и замечания раздавать специалистам соответствующие их части проекту и сам комплектовать ответы на замечания,ну а если такого специалиста(КИП и А) нет в организации то тогда надо самим думать что и как
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: 3oloS від 28 Лютий 2010, 22:49:24
да нет Spacedreamer,
Цитата: Spacedreamer
все зависит
только лишь от наличия газификации населенного пункта где расположен объект, и выше описанное беспокойство лично меня наталкивает на то, что может быть Вы являетесь ГИПом данного проекта? Если я ошибаюсь, - то это замечание Вас не касается...
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Виктор від 28 Лютий 2010, 22:51:21
Цитата: Spacedreamer
Раздел контроля загазованности в проекте может быть, а может и не быть-все зависит от "доброты" экспертизы
Сигнализация загазованности в проекте  должна быть. Этого требуют нормы.
Цитата: Spacedreamer
Как бы мне так это все красиво ему пояснить?
Как вариант:
В соответствии с заданием на проектирование проект сигнализации загазованности разрабатывается по отдельному заданию заказчика.
Но заказчик тут может встать на дыбы. Проект-то нужен. По науке Ваша фирма должна была это сделать. Самый лучший вариант - заключить допсоглашение с заказчиком (выставив ему смету) и выполнить проект.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: andery від 01 Березень 2010, 08:25:45
Рассказываю как у нас.
ГИП говорит - по нормам надо датчики загазованости ставить.
Газовик указывает где датчики надо ставить у себя в проекте и вносит в спецификацию или говорит чтоб я у себя указал и занес в спецификацию. (ГИП считает этот вопрос не принципиальным - у кого в проекте они будут).
Я подвожу кабель к датчикам загазованиости и отображаю это на плане.
Вот и все.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: rza від 01 Березень 2010, 09:17:44
У нас, если фирма делает проект газоснабжения жилых и общественных зданий обязательно включается проект сигнализации загазованности, а для остальных случаев если требуют от Заказчика Сигнализацию Загазованности  делается отделным проектом.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Spacedreamer від 01 Березень 2010, 21:57:18
Цитата: andery
(ГИП считает этот вопрос не принципиальным - у кого в проекте они будут)

Становиться понятно, где здесь собака зарыта. Дело в том, что этот вопрос находится на стыке специализаций. Раздел электроснабжения должен соответствовать разделу газификации. Вот в таких случая ГИП и должен коорденировать действия проектантов, потому как никто не хочет лишний раз заморачиваться. Вот как раз в моем случае это и есть один из неприятных нюансов "сборной солянки".
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: sbal від 02 Березень 2010, 09:03:23
Цитата: Spacedreamer
Раздел электроснабжения должен соответствовать разделу газификации

Хм..., допустим я делаю проект, этого же объекта, внешних кабельных сетей телефонизации. Мне что, тоже делать сигнализацию загазованности? То-то.

Сигнализация загазованности природным газом отдельный проект, как пожарная сигнализация, вентиляция, дымоудаление и т.д. Повторяю, отдельный проект. Кто делает этот отдельный проект - другой вопрос. А экспертиза воткнула замечание правильно, проект "газовой" сигнализации должен быть в комплекте проектной документации, почитай список, например в ДБН В.2.2.9 кажется....
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Леонідович від 02 Березень 2010, 09:17:42
 
Цитата: sbal
Сигнализация загазованности природным газом отдельный проект, как пожарная сигнализация, вентиляция, дымоудаление и т.д.
Абсолютно згідний з sbal. І з врахуванням цього замовник повинен це оплатити. А не так як в мене - одним реченням в розділі ЕТР. І без оплати, що саме головне. :thumbsup:
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: sbal від 02 Березень 2010, 09:37:22
Цитата: Леонідович
А не так як в мене - одним реченням в розділі ЕТР
Но это не является проектом, и даже не стадия "П", экскиз.

ГИП-ы втыкают чё хотят, абы пройти экспертизу.
Вообще мне не понятно, как можно "толстые" провода и "тонкие" под одной "крышей"?
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: viknik від 02 Березень 2010, 09:59:00
та к у нас ГИП-ы такие им провода -однофигственно, у нас ГИП проектантов вообще всех под одну дудку косит-делайте проект кто хотите как хотите-мне побарабану-я ГИП долже только указы и приказы отдавать, причем наш ГИП в техн плане проектирования полный 0, и изза этого стычки постоянно, он вроде бы и пытаеться что то понять ну у него не получаеться, и ему все равно кому вопросы пришли по каким разделам-типа кто хочет тот пусть такие замечания и снимает, ну у нас как я и говорила и повторюсь, сигнализацией,дымоудалением и т.д. занимается отдельный спеуиалист по КИП и А( автоматика) и отдельно даже на стадии П пишеться записка или не пишеться если не надо, и все вопросы связанные с автоматикой снимает и разбирает и решает этот специалист
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Леонідович від 02 Березень 2010, 10:09:21
Цитата: viknik
наш ГИП в техн плане проектирования полный 0,
А ти не боїшся, що він теж на форумі?  :) Кажеться, що такий випадок уже був :D

В каждой шутке есть доля шутки....
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: viknik від 02 Березень 2010, 10:12:29
неа я с ним в одной комнате сижу-это он мне этот форум посоветовал :),он меня всего на 2г. старше-бояться мне не получается-больше он по голове получает :D
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: viknik від 02 Березень 2010, 10:15:29
Цитата: Андрійка
а наш ГИП - вообще строитель, и никто ни бум-бум в электричестве, все сам, и посоветоваться не с кем особо, а вопросов тьма
ну а мне повезло советоваться есть с кем ,у меня начальник лет 40 проектирует и в разных отраслях-так что на все вопросы имеете ответы,ну почти на все :)

Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: sbal від 02 Березень 2010, 10:15:58
 :D переходим на личности? ГИП и иже с ним - это отдельная тема.

Короче, думаю, разобрались - "газовая" сигнализация отдельным проектом и выполняется "слаботочниками-автоматчиками".
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: viknik від 02 Березень 2010, 10:18:45
да зачем на личности переходить,ГИП он и в Африе ГИП, а мы электрики, и
Цитата: sbal
Короче, думаю, разобрались - "газовая" сигнализация отдельным проектом и выполняется "слаботочниками-автоматчиками".
- я с этим согласна :)
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Spacedreamer від 03 Березень 2010, 22:21:38
А нашему брату электрику только и дай, что на интересные темки поговорить. :) По ходу тема больная, что столько отзывов вызвала. Слава богу, что разобрались. 
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Bobertigra від 04 Березень 2010, 10:49:43
Уважаемые коллеги! В моем случае есть 2-х этажный подземный паркинг и ввод коммуникаций на минус первом этаже. На каком этаже ставить тогда сигнализаторы?  И где все таки можно посмотреть рекомендации к их расстановке? В "Технических требованиях и правилах" сказано только про высоту установки и ничего про установку по площади :(
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: blak від 04 Березень 2010, 16:20:02
Датчик устанавливаются над местом ввода комуникации на 1 или цокольном, или подвальном этаже где ввод, в даном случае на минус первом этаже.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Bobertigra від 04 Березень 2010, 17:32:46
Цитата: blak
Датчик устанавливаются над местом ввода комуникации на 1 или цокольном, или подвальном этаже где ввод, в даном случае на минус первом этаже.
То есть достаточно одного датчика на вводе на весь этаж?
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Electrician від 04 Березень 2010, 17:45:30
Цитата: Bobertigra
То есть достаточно одного датчика на вводе на весь этаж?
если все коммуникации вводятся в здание в одном месте, то да. А так "Датчики встановлюються в підвалах, в приямках усіх вводів зовнішніх інженерних мереж. У середній школі та дитячому садку за відсутності у місцях введення комунікацій підвальних приміщень, датчики встановлюються у приміщеннях першого поверху. Встановлюються вони на стінах або під стелею не нижче ніж 30 см від стелі." это цитата из моей записки по соответствующему разделу
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Bobertigra від 04 Березень 2010, 17:52:07
Цитата: Electrician
если все коммуникации вводятся в здание в одном месте, то да
Практически в одном, расстояние около метра. А какие требования к установке датчиков СО в паркингах? Где можно почитать? Спасибо :)
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Electrician від 04 Березень 2010, 17:56:23
Цитата: Bobertigra
А какие требования к установке датчиков СО в паркингах?
а на этот вопрос я попытаюсь ответить завтра - в том проекте, что я цитировал, таковых не было. Надо поискать в других, а уже пора делать ноги  :D
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Bobertigra від 04 Березень 2010, 17:57:29
Спасибо! Буду ждать с нетерпением :thumbsup:
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Bobertigra від 04 Березень 2010, 20:45:27
Подскажите, пожалуйста, как выглядит УГО датчиков CO и метана?
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: blak від 05 Березень 2010, 10:24:33
Как правильно не знаю, сам рисую чорный кружок, на выноске подписываю №1/СН4.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Bobertigra від 05 Березень 2010, 10:29:23
Я встретил такое: кружок, внутри QE, то есть контроль концентрации+электрический сигнал, снаружи кружка СН4
З.Ы. А приемно-контрольный прибор вы обозначаете также как и АПС?
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Electrician від 05 Березень 2010, 10:36:10
Докладываю  :) : указаний насчет количества и размещения датчиков в паркингах, в том, что есть у меня не нашел  :(
а вот насчет
Цитата: Bobertigra
как выглядит УГО датчиков CO и метана?
вопрос интересный. Это ведь должен быть проект выполненный по стандартам на автоматизацию (в частности, по нашему новому ДСТУ Б А.2.4-16 2008), а их ("автоматчиков") проекты выглядят несколько по другому чем мы привыкли. Как то раз, мне пришлось делать проект задним числом (для легализации уже построенного и эксплуатируемого) и в том числе, сбацал проект автоматизации топочной (изучив ГОСТы, инструкции на котел и проведя несколько фотосессий на объекте). Там была и сигнализация загазованности (в проекте), выполненная правда в простейшем виде (без дискретных датчиков) на сигнализаторе Варта (не помню, как уже было в реальности). Прикладываю эту часть проекта - может послужит источником вдохновения  :D
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Bobertigra від 05 Березень 2010, 10:38:36
И еще один глупый вопрос :-[ Каким кабелем подключаются датчики газа (к-во жил, сечение)? Выбрал прибор Варта 1-03,14. Но на сайте практически нет технической информации, по прибору, а по датчикам вообще нет :(. Буду благодарен за любую помощь в вопросе.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Bobertigra від 05 Березень 2010, 10:41:50
Цитата: Electrician
может послужит источником вдохновения
То, чего мне так не хватает ;)
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Виктор від 05 Березень 2010, 10:46:32
Bobertigra, это поможет?
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: O.S. від 05 Березень 2010, 10:49:26
Ось трохи про розстановку датчиків СО (вимоги загальні, не тільки для СО):
(див. п. 2.7--2.8 )
Так сказать, на безриб"ї і рак риба))
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Bobertigra від 05 Березень 2010, 10:52:43
Не знаю даже как вас всех благодарить :)  :thumbsup:
Остался вопрос только с УГО элементов ентой системы...
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Bobertigra від 05 Березень 2010, 10:59:09
Вот что я нашел по теме, может кому-то пригодится:
ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ И ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ (ТУ-газ-86) и Установка и монтаж для производственных помещений с газобаллонными автомобилями.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Виктор від 05 Березень 2010, 11:05:11
Цитата: Bobertigra
Остался вопрос только с УГО элементов ентой системы...
Можно принять свои условные и дать табличку "Условные изображения". Нормы это разрешают.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Bobertigra від 05 Березень 2010, 11:06:00
Цитата: Виктор
Можно принять свои условные и дать табличку "Условные изображения"
Видимо так и поступлю
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Electrician від 05 Березень 2010, 11:08:02
Цитата: Bobertigra
кружок, внутри QE, то есть контроль концентрации+электрический сигнал, снаружи кружка СН4
по моему, все соответствует ДСТУ.
прикладываю чертежи стадии П (записку к которой, я цитировал раньше) там у меня обозначение GE (не помню почему  :-[ - наверно потому, что "коза" такая была)
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Bobertigra від 05 Березень 2010, 11:13:04
И (я надеюсь последний вопрос :)) к какой марке отнести проект такой сигнализации?
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: hi_tech від 05 Березень 2010, 13:26:14
Bobertigra, я совмещал сигнализацию загазованности с сигнализацией СО в паркинге в проекте под одной маркой, называл ее СЗ. Прибор приемно-контрольный был один, к нему разные датчики (метан, СО).
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Bobertigra від 05 Березень 2010, 13:33:14
Цитата: hi_tech
Прибор приемно-контрольный был один, к нему разные датчики (метан, СО)
А как вы их обозначали на планах?
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: hi_tech від 06 Березень 2010, 13:55:31
Вот УГО - применил из ГОСТ 28130-89 "ОГНЕТУШИТЕЛИ, УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. УГО" .
BGG - Извещатель газоаналитический - применил из РД 25.953-90 "СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗИ". Рядом ставил наименование газа СО, CH4.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Spacedreamer від 09 Березень 2010, 20:44:42
Народ, а кто может помочь разобраться в установке сигнализатора ЩИТ-3?
Значит есть вот такой сигнализатор http://www.prompribor.com.ua/ru/pages/202/ и план расстановки датчиков. Надо все это дело запитать. Как правильно это сделать? Питание необходимо подводить к каждому датчику на схеме или ставиться одна "централь" и от неё подключаются все датчики на плане плюс светозвуковое табло, срабатывающее при сработке любого из датчиков?
Если питание необходимо подводить к каждому сигнализатору, что каждый должен подключаться от отдельного автомата? Или проще поставить отдельный щиток и от него уже все запитать?
В общем помогите блуждающему во мраке.

P.S. Интересуют только схемы электрических соединений. Это для проекта ЭОМ.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Sergey U. від 09 Березень 2010, 21:38:41
Цитата: Spacedreamer
Народ, а кто может помочь разобраться в установке сигнализатора ЩИТ-3

А почему именно этот сигнализатор? может такой
http://ross.com.ua/catalog/chemical/signal_gas_home/sgb1.php
и к нему устройство передачи сигналов  
http://ross.com.ua/catalog/chemical/signal_gas_home/sgb1.php

Применяю их в проектах, все впорядке, только СГБ ставлю с аккумулятором.
Я как-то позвонил в Компанию "РОСС" так они мне паспорт прислали, так что сотрудничают с проектировщиками и могут ответить на многие вопросы!
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Виктор від 09 Березень 2010, 21:56:12
Spacedreamer, питание подается только на "централь". Остальное - дело тех, кто ставит сам Щит-3 (включая и табло). Отдельно питание на датчики подавать не надо, все идет в кабеле от "централи" к датчику.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Spacedreamer від 09 Березень 2010, 22:44:36
Цитата: Виктор
А почему именно этот сигнализатор?
Сюдя по всему сигнализатор уже выбрали и без меня. Вот дали схему расстановки датчиков и сказали отобразить как он запитывается.

Цитата: Виктор
питание подается только на "централь"
Т.е. как я понимаю запитать централь можно прямо от ВРУ? Но в таком случае где поставить саму централь? Думаю, что места установки тоже нормируются. Хотя по выше приведеному плану у меня в щитовой два датчика стоят. ВРУ у меня в подвале, но скорее всего поставить централь в щитовой нельзя. Или я ошибаюсь?
Насчет кабеля...ВВГнГ подойдет?
И еще...Стоит ли мне указывать на плане кабеля, что идут от централи к датчикам?

Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Spacedreamer від 09 Березень 2010, 22:50:51
И по поводу обозначений...
Судя по всему на моем плане общее обозначение датчиков, а что они измеряют-непонятно. Как на плане в общем виде их обозначить? (буквенное обозначение)
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Виктор від 09 Березень 2010, 23:01:24
Цитата: Spacedreamer
дали схему расстановки датчиков и сказали отобразить как он запитывается.
Цитата: Spacedreamer
Но в таком случае где поставить саму централь?
Каша какая-то непонятная. Кто все-таки ставит Щит-3?
Ну, это ваши проблемы.
В щитовой Щит-3 поставить можно, хотя должно быть помещение на вашем объекте с персоналом (сужу по тому, что применяете сигнализатор промышленный). Если это жилое или общественное здание, то зачем применять промышленный вариант сигнализатора?
Цитата: Spacedreamer
Стоит ли мне указывать на плане кабеля, что идут от централи к датчикам?
Опять каша - кто же все-таки ставит сигнализатор? Если Вы, то надо. Только тип кабеля (жильность и сечение) надо взять из описания на Щит-3.
Марку кабеля питания - по нормам, в зависимости от сооружения и зоны.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Виктор від 09 Березень 2010, 23:03:57
Цитата: Spacedreamer
Как на плане в общем виде их обозначить? (буквенное обозначение)
Из сообщения № 61:
Цитата: hi_tech
Рядом ставил наименование газа СО, CH4.

Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Spacedreamer від 09 Березень 2010, 23:17:46
Цитата: Виктор
Марку кабеля питания - по нормам, в зависимости от сооружения и зоны
НЕ могли бы вы указать нормы?
Цитата: Виктор
В щитовой Щит-3 поставить можно, хотя должно быть помещение на вашем объекте с персоналом (сужу по тому, что применяете сигнализатор промышленный). Если это жилое или общественное здание, то зачем применять промышленный вариант сигнализатора?
Вы даже не представляете какая каша на самом деле. Встрял я во все это и теперь не знаю, как свалить. Заказчик сам не знает чего хочет, ГИП отсутсвует как таковой, так что крутим-мутим...Но не в этом суть вопроса.
Здание у меня жилое (5-ти этажный дом). Почему применили такой сигнализатор-не знаю и разбираться нет времени да и не мое дело. У меня сейчас задача стоит так: В моей проект электроснабжения необходимо добавить подключение сигнализатора на основании плана расстановки датчиков. Для это мне необходимо определить как эта сигнализация подключается к питанию, где ставиться централь, как её обозначить на плане и каким кабелем запитать. Какие нормы необходимо применить при этом. Времени в обрез, сдать проект необходимо в четверг, а помимо этой сигнализации есть еще недоработки, которые я и исправляю сейчас.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Виктор від 09 Березень 2010, 23:33:15
Цитата: Spacedreamer
НЕ могли бы вы указать нормы?
Считайте, что Вам надо подключить лампочку. Никаких особых требований для кабеля питания в данном случае нет.
Так как у Вас жилой дом, то ставьте Щит-3 в щитовой (больше просто некуда). Но учтите, что сигнализатор должен питаться по первой категории (поэтому нужен ИБП).
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Виктор від 09 Березень 2010, 23:41:52
Spacedreamer, уточню по надежности питания:
 п.2.6.2 НПАОП 40.1-1.32-01:
"2.6.2. Противопожарные приборы, сигнализация загазованности и охранная независимо от категории надежности электроснабжения дома должны питаться от двух независимых вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от ВРУ или ГРЩ. Переключение с одной линии на другую осуществляется автоматически."
Но можно поставить ИБП (т.к. Щит-3 имеет возможность подключения резервного питания, если не изменяет память,  12 В). Решать Вам.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Spacedreamer від 09 Березень 2010, 23:58:02
Цитата: Виктор
Но можно поставить ИБП (т.к. Щит-3 имеет возможность подключения резервного питания, если не изменяет память,  12 В). Решать Вам
Да, возможность подключения резервного питания у "ЩИТа" есть (12 В, постоянное). А какие ИБП применяются? Думаю это лучше, чем от разных фаз запитывать. Надежнее.
А как централь на плане обозначается?
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Виктор від 10 Березень 2010, 00:06:16
Цитата: Spacedreamer
какие ИБП применяются?

http://gamma.com.ua/production/ups/
Цитата: Spacedreamer
А как централь на плане обозначается?

Строго гостовского нет, но можно как прибор пожарной сигнализации по ГОСТ 28130-89 - просто прямоугольник и дать выноску "Щит-3".
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: andery від 10 Березень 2010, 07:27:18
Наша задача как проектировщика-электрика - подать питание на эти датчики согласно выданному заданию. Задание есть? - Есть.
В котельных к датчикам загазованости разве никогда никто не подводил питание, а потом на светозвуковой сигнализатор? По-моему, здесь нет разницы.
Есть задание - надо подвести кабель.
Цитата: Виктор
должны питаться от двух независимых вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от ВРУ или ГРЩ. Переключение с одной линии на другую осуществляется автоматически."
Объясните мне это предложение. Если у меня 3-я категория и один(два) датчика, как мне правильно "запитать" без ИБП?
Если у меня 2-ая категория и один(два) датчика, как мне правильно "запитать" без ИБП?
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: andery від 10 Березень 2010, 07:29:02
Spacedreamer,
какая у Вас категория?
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Roman3R від 10 Березень 2010, 09:08:06
Цитата: andery
как мне правильно "запитать" без ИБП?
При необходимости , можно предусмотреть датчики со встроенными аккумуляторами для резервного питания .
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Spacedreamer від 10 Березень 2010, 13:05:51
andery, У меня 3-я категория.
Не вижу проблемы-либо двумя линиями от ВРУ (например разные фазы) через какой-нить АВРчик (нормы соблюдены), либо одна линия+ИБП. Я так это представляю.
Назва: Re: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения
Відправлено: Spacedreamer від 10 Березень 2010, 13:09:11
Цитата: Roman3R
При необходимости , можно предусмотреть датчики со встроенными аккумуляторами для резервного питания
А разве сама централь, к которой сводятся датчики, не обеспечивает питание этих самых датчиков? Т.е. по аналогии с системой пожарной сигнализации. Там питание подается только на централь. И обеспечив бесперебойное питание централи (сеть+аккумулятор), мы гарантируем постоянную работу системы.