Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Affi від 08 Лютий 2010, 19:31:45

Назва: Кабель в промышленном здании
Відправлено: Affi від 08 Лютий 2010, 19:31:45
Кабель в промышленном здании
Назва: Re: Кабель в промышленном здании
Відправлено: Affi від 08 Лютий 2010, 19:35:18
Поделитесь опытом. Кто какой кабель применяет в промышленных зданиях. И должен ли он быть негоричим "нг" или "LS". Заранее спасибо 
Назва: Re: Кабель в промышленном здании
Відправлено: tuilri від 08 Лютий 2010, 19:36:16
Все зависит от категории по пожаровзрывоопасности. Более конкретней пожалуйста вопрос. НГ не обязательно!!
Назва: Re: Кабель в промышленном здании
Відправлено: Affi від 08 Лютий 2010, 19:49:02
Помещение - машинный зал насосной очистных сооружений (влажное ), не является пожаровзрывоопасным. Значит, я могу применить кабель ВВГ?
Назва: Re: Кабель в промышленном здании
Відправлено: tuilri від 08 Лютий 2010, 19:53:01
Узнайте точно у технологов категорию. Если это не пожароопасная и не взрывоопасная зона - то можно ВВГ. но кабель нужно защищать от механических повреждений. Для этого его прокладывают или у потолка (выше 2 м от уровня пола в помещении) а спуск к двигателю делают в трубе или ложат полностью в стальной трубе
Назва: Re: Кабель в промышленном здании
Відправлено: Affi від 08 Лютий 2010, 20:02:48
Спасибо. :)
Назва: Re: Кабель в промышленном здании
Відправлено: Nick_O_Lay від 09 Лютий 2010, 09:11:13
Или, чтобы не заморачиваться с трубами, можно использовать бронированный кабель (ВБбШв), но это уже вопрос экономической целесообразности.
Назва: Re: Кабель в промышленном здании
Відправлено: devchonka від 09 Лютий 2010, 09:18:31
Цитата: tuilri
Для этого его прокладывают или у потолка (выше 2 м от уровня пола в помещении) а спуск к двигателю делают в трубе или ложат полностью в стальной трубе
+1  :)