Кабель в промышленном здании
-
Поделитесь опытом. Кто какой кабель применяет в промышленных зданиях. И должен ли он быть негоричим "нг" или "LS". Заранее спасибо
-
Все зависит от категории по пожаровзрывоопасности. Более конкретней пожалуйста вопрос. НГ не обязательно!!
-
Помещение - машинный зал насосной очистных сооружений (влажное ), не является пожаровзрывоопасным. Значит, я могу применить кабель ВВГ?
-
Узнайте точно у технологов категорию. Если это не пожароопасная и не взрывоопасная зона - то можно ВВГ. но кабель нужно защищать от механических повреждений. Для этого его прокладывают или у потолка (выше 2 м от уровня пола в помещении) а спуск к двигателю делают в трубе или ложат полностью в стальной трубе
-
Спасибо. :)
-
Или, чтобы не заморачиваться с трубами, можно использовать бронированный кабель (ВБбШв), но это уже вопрос экономической целесообразности.
-
Для этого его прокладывают или у потолка (выше 2 м от уровня пола в помещении) а спуск к двигателю делают в трубе или ложат полностью в стальной трубе