Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Готові проекти, розрахунки, заготовки. => Тема розпочата: Fogoso від 05 Березень 2008, 08:59:14
-
Вчера обрадовали новой проблемой расчитать электрические нагрузки,для получения ТУ, комплекса складских помещений здание склада 144х240м, будет артскважина, насосная станция пожаротушения с чего начать пока не знаю.....
-
Потребуй у заказчика перечень оборудования, расчеты следует вести по РТМ а не по ДБН, если считать по укрупненным показателям, приведенным в ДБН ТУ для заказчика выльется в копеечку. Для начала попроси схему растановки стелажей для расчета освещения.
-
Сугор,
Схема растановки уже есть сейчас расчитываю светильники, а нельзя ли полное название РТМ или ссылку на него?
-
Fogoso,К сожалению РТМ Российский, но если на него не ссылаться то методику расчетов можно использовать. Если найдешь старый справочник по проектированию электрических сетей, то можна сослаться на него, если незабуду завтра скажу как правильно он называется
-
Есть еще такой документ, но я незнаю действует ли он сейчас
-
К сожалению в этих документах ни чего нет, хотя формой из РТМ я пользуюсь...
-
Я имел ввиду форму и методику расчета, а что тебе конкретно надо?
-
какой либо укрупненный расчет нагрузок
-
Попробуй тогда 0,035кВт/м2 для складских помещений и 0,055 для офисных, это удельная мощность по одному реальному проекту (насколько это будет соответвать твоим условиям трудносказать), склад был большой, но точную площадь и назначение его я непомню.