Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: alvo від 09 Грудень 2009, 10:35:24
-
может уже задавался вопрос но на форуме не нашел.... подскажите плиз по РЗА.... расчет реактивного и активного сопротивление системы? я могу найти полное через Zc=U/(Ikz*sgr(3))... по ТУ даны токи Кз мин. и макс... а как найти Хс и Rc ума не приложу.... может гдето надо еще что-то узнать? подскажите :'(
-
ИМХО для системы, R не принимается во внимание, то есть Z=X
-
перед глазами типовой проект там как я понял расчитан и Хс и Rc но как эго считали не могу понят... ну не могли же они брать цифры с потолка ???
-
не вижу конечно типового проекта, но могу предположить такой вариант - в качестве системы принималась какая нибудь электростанция/подстанция с отходящими линиями (и соответственно, элементы схемы замещения имели свои X и R) после чего схема замещения была свернута до одного сопротивления (собственно сопротивления системы) и поэтому оно (сопротивление) имеет реактивную и активную составляющие
-
Вот типовой расчет... качество не ахти но моно что-то разобрать... помогите понять что где и как?
-
ну если исходить из того, что я рассмотрел, похоже именно на то, что я и говорил - в роли системы выступает сетевой элемент - подстанция, РП. Где нибудь в группе расчета режимов в Киевэнерго(?) были в свое время рассчитаны различные режимы к.з. и определены сопротивления элементов системы, после этого проектировщик пришел к ним и получил сопротивление до той точки, которую принял в качестве системы для своего расчета. Такое мое мнение
-
таки ты прав :) есть все эти данные в отдели РЗА расчет ... в зеленой папочке под названием Токи К.З. :-[
-
в зеленой папочке
вот черт! а я думал папочка будет красной :D
-
Вот типовой расчет... качество не ахти но моно что-то разобрать... помогите понять что где и как?
Ну это не типовый расчет. Это расчет моих коллег из Киевпроекта :)
Стиль у них уж больно неповторимый
А сопротивления систем для Киева нужно брать в службе РЗА Киевэнерго, у Устича то бишь :)
Там же где и существующие уставки