Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: alvo від 09 Грудень 2009, 10:35:24

Назва: РЗА (активное и реактивное сопротивление системы)
Відправлено: alvo від 09 Грудень 2009, 10:35:24
может уже задавался вопрос но на форуме не нашел.... подскажите плиз по РЗА.... расчет реактивного и активного сопротивление системы? я могу найти полное через Zc=U/(Ikz*sgr(3))... по ТУ даны токи Кз мин. и макс... а как найти Хс и Rc ума не приложу.... может гдето надо еще что-то узнать? подскажите  :'(
Назва: Re: РЗА (активное и реактивное сопротивление системы)
Відправлено: Electrician від 09 Грудень 2009, 11:02:58
ИМХО для системы, R не принимается во внимание, то есть Z=X
Назва: Re: РЗА (активное и реактивное сопротивление системы)
Відправлено: alvo від 09 Грудень 2009, 11:44:30
перед глазами типовой проект там как я понял расчитан и Хс и Rc но как эго считали не могу понят... ну не могли же они брать цифры с потолка ???
Назва: Re: РЗА (активное и реактивное сопротивление системы)
Відправлено: Electrician від 09 Грудень 2009, 12:06:38
не вижу конечно типового проекта, но могу предположить такой вариант - в качестве системы принималась какая нибудь электростанция/подстанция с отходящими линиями (и соответственно, элементы схемы замещения имели свои X и R) после чего схема замещения была свернута до одного сопротивления (собственно сопротивления системы) и поэтому оно (сопротивление) имеет реактивную и активную составляющие
Назва: Re: РЗА (активное и реактивное сопротивление системы)
Відправлено: alvo від 09 Грудень 2009, 13:03:26
Вот типовой расчет... качество не ахти но моно что-то разобрать... помогите понять что где и как?
Назва: Re: РЗА (активное и реактивное сопротивление системы)
Відправлено: Electrician від 09 Грудень 2009, 14:19:10
ну если исходить из того, что я рассмотрел, похоже именно на то, что я и говорил - в роли системы выступает сетевой элемент - подстанция, РП. Где нибудь в группе расчета режимов в Киевэнерго(?) были в свое время рассчитаны различные режимы к.з. и определены сопротивления элементов системы, после этого проектировщик пришел к ним и получил сопротивление до той точки, которую принял в качестве системы для своего расчета. Такое мое мнение
Назва: Re: РЗА (активное и реактивное сопротивление системы)
Відправлено: alvo від 10 Грудень 2009, 11:13:25
таки ты прав :) есть все эти данные в отдели РЗА расчет ... в зеленой папочке под названием Токи К.З. :-[
Назва: Re: РЗА (активное и реактивное сопротивление системы)
Відправлено: Electrician від 10 Грудень 2009, 11:32:12
Цитата: alvo
в зеленой папочке
вот черт! а я думал папочка будет красной  :D
Назва: Re: РЗА (активное и реактивное сопротивление системы)
Відправлено: Андрюха РЗА від 21 Грудень 2009, 16:23:02
Вот типовой расчет... качество не ахти но моно что-то разобрать... помогите понять что где и как?
Ну это не типовый расчет. Это расчет моих коллег из Киевпроекта :)
Стиль у них уж больно неповторимый
А сопротивления систем для Киева нужно брать в службе РЗА Киевэнерго, у Устича то бишь :)
Там же где и существующие уставки