Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: hi_tech від 27 Лютий 2008, 15:22:25

Назва: Электроснабжение комплекса по 2 категории
Відправлено: hi_tech від 27 Лютий 2008, 15:22:25
Есть комплекс из 3 зданий (административное, гостиница с офисами, служебное), относящийся ко 2 категории электроснабжения.
В главное (админздание) заводятся 2 кабеля от ТП в щитовую в которой установлено ВРУ с 2 секциями шин.
Вопрос: остальные здания запитывать двумя кабелями от разных секций шин ВРУ или достаточно 1-го кабеля?
Назва: Re: Электроснабжение комплекса по 2 категории
Відправлено: 3oloS від 27 Лютий 2008, 15:37:48
Я бы рядышком АВРку поставил на всякие там противопож.установки, сигн.загаз, лифты, авар.осв, охр.сигн. А остальным по 1 кабелю
Назва: Re: Электроснабжение комплекса по 2 категории
Відправлено: andery від 27 Лютий 2008, 15:47:38
Делел комплекс похожее, те здания что попадали под 2-ю категорию тянул 2 набеля от главного ВРУ кот-ый находился тоже в административном здании. Так надежнее.
Назва: Re: Электроснабжение комплекса по 2 категории
Відправлено: hi_tech від 27 Лютий 2008, 15:53:33
ZoloS9479, там в админздании так и сделаю. Будет и АВР между двумя секциями шин во ВРУ, и ДЭС для особой группы (в том числе для охраны, пожарки, сигнализации загазованности, хотя у них есть свои БП с аккумуляторами), и АБП для особой группы категории А (серверы). Но все для потребителей админздания. Охрана, пожарка хозблока будет от пульта админздания, остальное по месту.
А вот гостиница полностью автономна, там будет ресепшн, туда приборы все поставил, теперь вот задумался может и зря, может и переделаю.
А вот тянуть отдельные группы аварийного освещения от админздания к другим зданиям не хочется.
andery, спасибо, они все 2 категории походу, вот сижу и думаю как поступить.
Назва: Re: Электроснабжение комплекса по 2 категории
Відправлено: andery від 27 Лютий 2008, 15:58:35
так что думать? тянуть 2 кабеля. Ты в общих данных здания будешь писать 2ая категория, а запитаны будут одним кабелем - не дело как-то....
Назва: Re: Электроснабжение комплекса по 2 категории
Відправлено: 3oloS від 27 Лютий 2008, 16:18:40
hi_tech, подрозъясни, ВРУ будет одно на всех, а у каждого распред.щиты? Здания далеко разнесены?
Назва: Re: Электроснабжение комплекса по 2 категории
Відправлено: hi_tech від 27 Лютий 2008, 16:35:19
Главное ВРУ будет в админздании. Админздание расположено по центру. Расстояния между зданиями 20-30 м.
В каждом здании есть осветительный, аварийный, силовой, вентиляционный щиты.
Думаю буду тянуть от ВРУ админздания по 2 кабеля, а в каждом из них на вводе ящик с перекидным рубильником, а потом ГРЩ.
Назва: Re: Электроснабжение комплекса по 2 категории
Відправлено: 3oloS від 27 Лютий 2008, 16:51:13
Я просто решил что они все в куче. Здравое решение, поддерживаю ;)
Назва: Re: Электроснабжение комплекса по 2 категории
Відправлено: Manowar від 27 Лютий 2008, 17:57:21
Цитата: hi_tech
Главное ВРУ будет в админздании. Админздание расположено по центру. Расстояния между зданиями 20-30 м.
В каждом здании есть осветительный, аварийный, силовой, вентиляционный щиты.
Думаю буду тянуть от ВРУ админздания по 2 кабеля, а в каждом из них на вводе ящик с перекидным рубильником, а потом ГРЩ.
Абсолютно согласен запасной ввод никогда небыл лишним.