Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Shumi від 25 Лютий 2008, 11:48:13
-
Столкнулся с такой проблемой: требуется заменить ВВГ на ВВГндг, но такая замена влетит в копеечку. Можно ли проложить не кабелем, а проводами в отдельности(тоже с маркировкой "ндг") и каким способом? Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, расскажите.
-
Желательно бы поконкретней, где, для чего? Я думаю, можно, главное чтобы выполнялись требования пунктов ПУЭ от 2.1.31 по 2.1.52 по выбору вида эл.проводки
-
Столкнулся с такой проблемой: требуется заменить ВВГ на ВВГндг, но такая замена влетит в копеечку. Можно ли проложить не кабелем, а проводами в отдельности(тоже с маркировкой "ндг") и каким способом? Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, расскажите.
Какого сечения кабеля?
-
Сечение от 10 до 70 провода проложены в школе в коридорах, подвале и лестничных клетках
-
В дополнение к верхнему почитай из ДБН-23:
5.35 Електропроводку в приміщеннях слід виконувати з урахуванням можливості її заміни: приховано - в каналах будівельних конструкцій, замонолічених трубах; відкрито – в електротехнічних плінтусах, коробах тощо. Розміщення плінтусів, коробів необхідно узгоджувати з архітектурно-будівельною частиною проекту.
Вибір виду електропроводки і способів прокладання проводів і кабелів з урахуванням вимог електробезпеки, пожежної безпеки повинен виконуватись згідно з главою 2.1 ПУЕ. При цьому необхідно враховувати:
а) ізольовані проводи без захисної оболонки згідно з таблицею 5.1 слід прокладати тільки в трубах, коробах і на ізоляторах. Не допускається прокладати ізольовані проводи без захисної оболонки в порожнинах будівельних конструкцій, а також на поверхні стін, по стелі, на лотках, кронштейнах, на тросах (струнах). У цьому випадку необхідно застосовувати ізольовані проводи в захисній оболонці та кабелі. Електропроводки в порожнинах будівельних конструкцій можна розташовувати найкоротшим шляхом;
б) не допускається замонолічене прокладання кабелів і проводів без можливості їх заміни у панелях стін, перегородках та перекриттях під час виготовлення конструкцій на заводах будіндустрії або під час спорудження будівель. Не допускається також замонолічення проводів у монтажних стиках панелей;
в) у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги . Електропроводки під штукатуркою повинні розташовуватись горизонтально,
вертикально або паралельно краю стін приміщення, тобто паралельно архітектурним лініям на відстані не більше ніж 150 мм від плит перекриття і не більше ніж 500 мм від підлоги;
г) кабелі, проводи і інші елементи електропроводки, які мають необхідну вогнестійкість згідно з відповідними стандартами, можуть застосовуватись без будь-яких додаткових запобіжних заходів. Кабелі мережі, що забезпечують постачання електроенергії до обладнання, робота якого в умовах пожежі обов'язкова для проведення швидких та безпечних рятувальних робіт (ліфти для транспортування пожежних підрозділів, електродвигуни вентиляторів систем протидимного захисту, пожежних насосів-підвищувачів систем автоматичного пожежогасіння та внутрішнього водопроводу, пожежної сигналізації, системи оповіщення та керування евакуацією людей при пожежі тощо), повинні відповідати вимогам, установленим нормативними документами;
д) елементи електропроводки (труби, короби, лотоки, кронштейни, скоби тощо), крім кабелів і проводів, які не відповідають як мінімум вимогам відповідних стандартів щодо здатності поширювати полум'я, але у всіх інших відношеннях відповідають вимогам
стандартів, повинні бути розміщені повністю в оболонці з негорючих матеріалів або бути захищені (покриті, пофарбовані) вогнестійкими матеріалами.