Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Bobertigra від 22 Лютий 2008, 10:01:07

Назва: защита линий питающих лифты
Відправлено: Bobertigra від 22 Лютий 2008, 10:01:07
Уважаемые профессионалы! Подскажите, плавкую вставку в начале линии питающей лифтовое оборудование выбирают по пусковому току или по длительному? заранее благодарен.
Назва: Re: защита линий питающих лифты
Відправлено: IgorS від 22 Лютий 2008, 11:47:44
Зі старого ДБН, чому не війшло у новий не зрозуміло
Назва: Re: защита линий питающих лифты
Відправлено: Bobertigra від 26 Лютий 2008, 13:18:12
Дуже дякую :thumbsup: