Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: mabp від 03 Листопад 2009, 13:07:39
-
Мабуть кожен з Вас займаючись блискавкозахистом бачив неякісно або не вірно виконану систему блискавкозахисту. В даній темі пропоную викладати фото та розповіді про те як не потрібно робити систему блискавкозахисту.
-
предлагаю выкладывать фото с комментариями и ссылками на нормативы
-
Ну хотя бы комментарии, фото само по себе информативно для профессионалов, но не для новичков :-[
-
Коментарі:
1. Не вірно виконаний зварний шов нада проварювати 15 см по ГОСТ 5264-80, провід потрібно класти на опори, а не но горуче покриття даху.
2. Підтримуючі опори треба ставити через 1 - 1,5 м.
3. Провід сітки повинен лежати зверху на поверхні даху, а не буди засунутий в гофру, а потім щей під плиткой.
4. зварний шов необхідно фарбувати.
-
Вже набагато зрозуміліше :thumbsup:
-
Супер крестовой соединитель из жести )
Трос в качестве молниеотводов.
(http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=3066.0;attach=1605;image)
-
:D
-
:o
-
Судя по всему на фото к ответу №7 трос служит токоотводом, а не молниеприемником, да еще и обеспечивает растекание тока молнии в двух направлениях :)
-
да еще и обеспечивает растекание тока молнии в двух направлениях Smiley
ага, типа так? :D
-
ага, типа так?
Подозреваю, что с противоположной стороны спускается другой конец троса :) А трос по периметру - система уравнивания потенциалов :)