Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: mabp від 03 Листопад 2009, 13:07:39

Назва: Не якісно або не вірно виконана система блискавкозахисту
Відправлено: mabp від 03 Листопад 2009, 13:07:39
Мабуть кожен з Вас займаючись блискавкозахистом бачив  неякісно або не вірно виконану систему блискавкозахисту. В даній темі пропоную викладати фото та розповіді про те як не потрібно робити систему блискавкозахисту.
Назва: Re: Не якісно або не вірно виконана система блискавкозахисту
Відправлено: SMM від 30 Березень 2010, 14:38:22
предлагаю выкладывать фото с комментариями и ссылками на нормативы
Назва: Re: Не якісно або не вірно виконана система блискавкозахисту
Відправлено: Bobertigra від 30 Березень 2010, 15:56:39
Ну хотя бы комментарии, фото само по себе информативно для профессионалов, но не для новичков :-[
Назва: Re: Не якісно або не вірно виконана система блискавкозахисту
Відправлено: mabp від 31 Березень 2010, 09:00:19
Коментарі:
        1. Не вірно виконаний зварний шов нада проварювати 15 см по ГОСТ 5264-80, провід потрібно класти на опори, а не но горуче покриття даху.
         2. Підтримуючі опори треба ставити через 1 - 1,5 м.
         3. Провід сітки повинен лежати зверху на поверхні даху, а не буди засунутий в гофру, а потім щей під плиткой.
         4. зварний шов необхідно фарбувати.
Назва: Re: Не якісно або не вірно виконана система блискавкозахисту
Відправлено: Bobertigra від 31 Березень 2010, 09:19:54
Вже набагато зрозуміліше :thumbsup:
Назва: Re: Не якісно або не вірно виконана система блискавкозахисту
Відправлено: andery від 31 Березень 2010, 09:57:38
Супер крестовой соединитель из жести )
Трос в качестве молниеотводов.
(http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=3066.0;attach=1605;image)
Назва: Re: Не якісно або не вірно виконана система блискавкозахисту
Відправлено: mabp від 31 Березень 2010, 11:22:30
 :D
Назва: Re: Не якісно або не вірно виконана система блискавкозахисту
Відправлено: mabp від 31 Березень 2010, 11:23:07
 :o
Назва: Re: Не якісно або не вірно виконана система бл
Відправлено: PrepsuPatha від 31 Березень 2010, 11:31:25
Судя по всему на фото к ответу №7 трос служит токоотводом, а не молниеприемником, да еще и обеспечивает растекание тока молнии в двух направлениях  :)
Назва: Re: Не якісно або не вірно виконана система блискавкозахисту
Відправлено: andery від 31 Березень 2010, 16:37:01
Цитата: PrepsuPatha
да еще и обеспечивает растекание тока молнии в двух направлениях  Smiley
ага, типа так?   :D
Назва: Re: Не якісно або не вірно виконана система блискавкозахисту
Відправлено: PrepsuPatha від 31 Березень 2010, 16:44:49
Цитата: andery
ага, типа так?   
Подозреваю, что с противоположной стороны спускается другой конец троса  :) А трос по периметру - система уравнивания потенциалов  :)