Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Shturman від 07 Березень 2025, 16:13:17
-
Добрий день. Чи є заборона на прокладання кабельної лінії яка живить одну із секції житлового комплексу під паркомісцями? Прямої заборони знайти не можу, але чуйка підказує, що під паркомісцями прокладати кабель не дуже добре з точки зору його ремонту чи якогось обслуговування. Може хто підкаже?
-
Shturman, На чийому балансі КЛ? Я так розумію кабель не маленький? Якщо турбує лише можливість ремонту, то можна спробувати прокласти кабель в двошаровій трубі замонолічено. Але краще поспілкуватися з експертом який буде приймати проект
-
На чийому балансі КЛ?
кабелі будуть на балансі обленерго. Був випадок давно коли погоджували схожу ситуацію, то вони були проти прокладання під паркомісцями посилаючись на утруднений ремонт, бо там типу машини будуть стояти. Мене зараз цікавить чи є заборона саме в нормах на прокладення під парковками
-
під паркомісцями прокладати кабель не дуже добре, но з іншого боку і заборони немає. В мене зараз об'єкт в якому 90% мереж (КЛ-0,4) йдуть під дорогою з асф. покриттям, просто іншого місця немає...
-
ДБН В.2.3 -15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" каже:
8.2 ...
У випадку транзитного прокладання через приміщення гаражів інженерних комунікацій,що належать будинку, в який вбудований (прибудований) гараж, зазначені комунікації, крім водопроводу, каналізації та теплопостачання, виконаних зметалевих труб, повинні бути ізольовані будівельними конструкціями з класом вогнестійкості не менше ЕІ 45.
Чи є покриття паркінгу будівельною конструкцією і якого воно класу вогнестійкості - можна з'ясувати у архітекторів.
А далі, як розумію, - всі вимоги ПУЕ для прихованої прокладки, зокрема в полу (ремонт, обслуговування, люки, навантаження на прокладені кабелеводи і т.і).
-
мова не іде про паркінг. Просто кабельна лінія 0,4 кВ в землі, а над кабелем стоянка для машин (паркомісця).
-
Shturman, якщо мова йде про "вулицю", то заборон немає. Що стосується заміни та ремонту, то дивись типовик ДКС прокладання кабелів в двошарових трубах ПНТ. Якщо траса виходить довгою (більше 30м) та (або) з поворотами, то треба ставити колодязі. Пошукай в мережі є пластикові колодязі але вони виготовляються під заказ.
-
Просто кабельна лінія 0,4 кВ в землі, а над кабелем стоянка для машин (паркомісця).
якщо кабелів багато (ні 2-4), то можна зробити ось так:
-
якщо кабелів багато (ні 2-4), то можна зробити ось так:
та ні, там звичайна КЛ-0,4 кВ з двома кабелями.
Значить нормами прямо не зоборонено під паркомісцями проходити. Це я і хотів почути. Дякую всім