Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: kuzanchik від 11 Лютий 2025, 16:25:27

Назва: Заземлення в системі 3х220В
Відправлено: kuzanchik від 11 Лютий 2025, 16:25:27
Добрий день, колеги! Маю дуже цікаве питання, яке поки не можу вирішити самотужки.
Маємо відділення банку, що знаходиться в житловому будинку в центральній частині м. Львів.
Живлення приміщень банку виконується по схемі ТП - щит будинку - щит відділення банку.
Живлення виконується по так званій системі 3х220В, тобто 220В це лінійна напруга.
У відділення заходит трижильний кабель, при чому одна з фаз заземлена на ТП.
По факту маємо систему на малюнку, додаю.
ПУЕ, а також ДСТУ наводять дещо іншу схему, малюнок додаю.
Тож проблема в організації шини PE в щиты відділення банку. Поки маю 2 варіанти:
1 варіант. Організація шини PE від уземленої на ТП фази L3. Недолік – фаза L3 може вимикатись разом з іншими фазами на будь якому автоматі (на ТП, в будинку, в банку).
2 варіант. Влаштування власного контуру заземлення з приєднанням до нього шини PE щита, а також приэднання до шини PE уземленої на ТП фази L3. Недолік – перетікання по фазі L3 струмів до влаштованого контуру заземлення та як наслідок перевантаження провідника фази L3.
Можливо хтось стикався в практиці.
Назва: Re: Заземлення в системі 3х220В
Відправлено: Andrey_ka від 12 Лютий 2025, 10:14:01
На практиці не стикався, но за логікою слід використовувати систему, запропоновану в ПУЕ та ДСТУ.
Назва: Re: Заземлення в системі 3х220В
Відправлено: 3oloS від 12 Лютий 2025, 10:59:23
також на практиці не стикався, але пом"ятаю декілька обговорень схожих питань - особливості мереж деяких районів Львова
http://eom.com.ua/index.php/topic,17993.msg126945.html#msg126945 (http://eom.com.ua/index.php/topic,17993.msg126945.html#msg126945)
http://eom.com.ua/index.php/topic,19322.msg135519.html#msg135519 (http://eom.com.ua/index.php/topic,19322.msg135519.html#msg135519)
http://eom.com.ua/index.php/topic,21208.msg148054.html#msg148054 (http://eom.com.ua/index.php/topic,21208.msg148054.html#msg148054)
думаю треба шукати в напрямку " система ТТ"
Quote (selected)
1.7.26 Тип заземлення системи  показник, який характеризує влаштування нейтрального провідника (N-провідника) або провідника середньої точки (М-провідника) і з'єднання з землею струмовідних частин джерела живлення та відкритих провідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ.

...

система ТТ  система, одну точку струмовідних частин джерела живлення якої заземлено, а відкриті провідні частини електроустановки приєднано до РЕ-провідника, з'єднаного із заземлювачем, електрично незалежним від заземлювача, до якого приєднано точку струмовідних частин джерела живлення;
Назва: Re: Заземлення в системі 3х220В
Відправлено: Сугор від 12 Лютий 2025, 20:58:03
kuzanchik, можливо, має сенс звернутися за роз'ясненнями до місцевого РЕСу? Все одно вони мають погодити схему