Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: LarenMc від 23 Січень 2025, 11:46:36
-
Вітаю.
Колеги, поясніть, будь ласка.
В технічній документації до модему MCL 5.10 прописано, що максимальна кількість підключення по RS-485 (вита пара) становить 32 лічильника.
Але відділ обліку місцевого обленерго це заперечує і з досвіду кажуть, що максимально можна приєднати 12 лічильників.
То де правда? Чи хтось стикався з роботою такого модему?
-
В інструкції вказано максимальна кількість в ідеальних умовах тобто лабораторних.
На кількість впливає багато факторів і основне, це довжини між лічильниками , якість інтерфейсного проводу і так далі.
Тому 12 лічильників, практично ідеальний варіант.