Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: dimitrioglo від 14 Жовтень 2009, 16:04:43

Назва: Встроенные в жилые здания ТП
Відправлено: dimitrioglo від 14 Жовтень 2009, 16:04:43
...В каких-то нормах прочитал что можно встраивать в жилье ТП с сухими трансформаторами, обеспечив звуко/вибро изоляцию  и при допустимых значениях электромагнитных полей (ЭМП), так вот никак не могу найти ответ, как на стадии проектирования посчитать величину ЭМП.....

может кто знает, прошу помочь... (предварительно ТП будет в цокольном этаже, над ним этаж соцкультбыта, а потом уже жилье...)

Жду ответов, ссылок и просто соображений
Назва: Re: Встроенные в жилые здания ТП
Відправлено: NeON2K від 14 Жовтень 2009, 16:56:08
Нормирование шума производится по  СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» в зависимости от вида трудовой деятельности по предельному спектру уровней звукового давления, дБ, или эквивалентному уровню звукового давления, дБА (таблица К.6).
На главной понизительной подстанции основным источником шума является трансформатор. Рассчитать уровень звукового давления, создаваемого  трансформатором, и сравнить с допустимым значением по ГОСТ 12.2.024-76 ССБТ «Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля» (подраздел К.7 приложения К и таблица К.14).
   Вибрация нормируется по  Санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» величиной виброскорости (м/с), виброускорения (м/с2) и их логарифмическими уровнями  (дБ) в зависимости от вида вибрации и  частоты (Гц) (таблица К.7).
Электромагнитные поле промышленной частоты (открытые распределительные устройства, воздушные линии и т.д.), допустимые величины по  СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» (подраздел К.3 приложения К, таблица К.8 ) и при необходимости выбрать средства коллективной и индивидуальной  защиты. Средства индивидуальной защиты от воздействия электрического поля приведены в подраздел К.4 приложения К
   Выполнить расчет величины электрической напряженности для воздушной линии на границе охранной зоны (ГОСТ 12.1.051-76 ССБТ «Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне ЛЭП  напряжением свыше 1000 В»- таблица К.10) и сравнить с допустимой величиной (таблица К.9).



Назва: Re: Встроенные в жилые здания ТП
Відправлено: oipop від 14 Жовтень 2009, 17:58:10
Мне так думается что на стадии П (или Р) ничего считать не нужно. Для этого просто попросить у производителя трансформатора "сертификат" от СЭС. Если такого сертификата у производителя нет, значит нужно искать другого производителя. :)
Назва: Re: Встроенные в жилые здания ТП
Відправлено: Electrician від 15 Жовтень 2009, 10:17:10
Ответы и соображения  :D - на первой странице, приложенного документа, цитата из пояснительной записки, относительно такой же ТП (по результатам замечаний СЭС), на последующих листах - расчеты шума из раздела ОВОС, на которые ссылаются в тексте (там правда маленько в тексте расчетов, смешали два объекта разных, для которых расчеты делались - использовали козу)
Назва: Re: Встроенные в жилые здания ТП
Відправлено: dimitrioglo від 15 Жовтень 2009, 13:15:37
NeON2K
спасибо за информацию, но методов расчета я так и не нашел... хотя ПДУ мне пригодяться
Назва: Re: Встроенные в жилые здания ТП
Відправлено: dimitrioglo від 15 Жовтень 2009, 15:05:55
Electrician
Спасибо большое..! на душе легче стало, есть от чего "плясать", если что то еще под руку подвернется - присылай.
Назва: Re: Встроенные в жилые здания ТП
Відправлено: Дядя від 16 Жовтень 2009, 14:58:33
Розробляю стадію П студ містечка по навантаженнях виходить треба ставити підстанцію 2х1000кВА. ГАП помудрував і випросив у замовника окремостоячу господарську споруду в якій мають поміститись: ТП, РУ10, Ру0,4, Дизельнаа також  :'(приміщення для сміття, господарські комори.Дуже мене непокоять ті приміщення для накопичення сміття, але ніде не можу знайти документальної заборони на ті речі. То що виходить можна? =-0
Назва: Re: Встроенные в жилые здания ТП
Відправлено: Roman3R від 16 Жовтень 2009, 15:15:47
Цитата: Дядя
То що виходить можна?
ПУЕ . 4.2.70. ЗРУ и ПС могут быть как расположенными в отдельно стоящих 
зданиях, так и встроенными и пристроенными.
Назва: Re: Встроенные в жилые здания ТП
Відправлено: Дядя від 16 Жовтень 2009, 16:25:46
Так про це я знаю, якщо вони відділені  вогнетривкою стінкою то незабороняється. Запроектувати звичайно можна але чи не виникнуть проблеми з погодженнями? можливо є якісь норми що забороняють таке розміщення і про які я незнаю.
Назва: Re: Встроенные в жилые здания ТП
Відправлено: Roman3R від 16 Жовтень 2009, 16:31:10
Цитата: Дядя
можливо є якісь норми що забороняють таке розміщення і про які я незнаю
Я таких норм не зустрічав .
Назва: Re: Встроенные в жилые здания ТП
Відправлено: Дядя від 16 Жовтень 2009, 16:36:06
Тоді проетуємо, а експертиза покаже :-[
Назва: Re: Встроенные в жилые здания ТП
Відправлено: aleks від 20 Жовтень 2009, 21:11:56
Electrician, не подскажешь, как определить "Октавні рівні звукової потужності джерела"?. откуда эти данные взять для проета?
Назва: Re: Встроенные в жилые здания ТП
Відправлено: Electrician від 21 Жовтень 2009, 11:08:10
Цитата: aleks
как определить "Октавні рівні звукової потужності джерела"?
Это работа ОВОСовцев - я им выдал паспортный уровень шума от тр-ра и размеры трансформаторной камеры, а они уже считали и в своем разделе проекта выдавали
Назва: Re: Встроенные в жилые здания ТП
Відправлено: aleks від 21 Жовтень 2009, 23:44:36
Electrician, спасибо за консультацию... :thumbsup:
Назва: Re: Встроенные в жилые здания ТП
Відправлено: DLINN від 27 Жовтень 2009, 12:38:46
могу предоставить сертификат СЭС на сухие трансформаторы итальянского производства , производитель SEA SpA, серия TTR
Назва: Re: Встроенные в жилые здания ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 29 Жовтень 2009, 16:17:31
Сколько мы проектировали встроенные и ТП и РП и ФП - в экспертизе задавали вопросы только по шумам и вибрациям. Причем удовлетворялись нашим заданием акустикам, которые и принимали решение по устройству "плавающего пола" для защиты от вибрации и обклейке стен и потолка ТП шумостопом.
Но в любом случае - все свои решения они передавали архитекторам и те уже разрабатывали устройство стен/потолка/пола. По излучению - вопросов не было. Думаю из-за того, что арматура зданий создает достаточный экран для защиты. Но у нас этого никто не проверял. если кто-то считал - поделитесь информацией. буду благодарен