Собственно вопрос.
Лично я пользуюсь "Формулой света" и "Диалюкс" .
А Вы?
-
"Диалюкс"
-
тоже диалюксом
-
как когда, если что-то срочное - пользуюсь Формулой Света или Кноррингом,
а так Диалюкс
-
доброго времени суток, коллеги!
использую dialux, правда в основном нужно ЛЛ, прожекторы, галогенки .. недавно стал вопрос расчитать с обычными нашенскими лампочками накаливания на 60, 100W, а прога-то буржуйская и кроме маломощных ламп ничего найти не могу (базу в основном юзаю трилюкс). ребята, подскажите, плиз может есть какая-то база с такими ЛН или где порыться тщательно? :-\
-
Ардатовский светотехнический завод www.astz.ru (в разделе расчет освещенности можно скачать базу для DIALux).
Светотехнический завод ВАТРА http://www.vatra.te.ua (после регистрации, на вкладке Download в самом конце списка станет доступна для скачивания база для DIALux).
На сайте http://www.northcliffe.com.ua найдите вкладку Eulum-Dat (.ldt). В ней аналогичная база (только для светильников с ЛЛ, может пригодится), а также сама программа DIALux 4.1 и руководство на русском языке.
-
Спасибо большое! пойду-ка погляжу....... :)
-
Базу к светильникам Ватра можна скачать также тут http://depositfiles.com/files/864843
-
Был на презинтации "световых технологий" дали диск с плагином к Диалюксу, ну чтоб было как у Филипса и других матерых производителей, проинсталил - и ничего - все по старому, приходиться вручную тыркать на каждый светильник, у кого-то получилось данный плагин проинсталить корректно?
-
В свое время скачал http://ltcompany.com/UserFiles/LT_ldt.rar, прикрепил к диалюксу - проблем нету.
Раньше была примитивная база, сейчас с выбором по категориях. Ну не так круто как у филипса.
-
Я пользуюсь "Формулой света". Большое спасибо за ссылу на базу к светильникам Ватра для "Диалюкс" :)
-
Был на презинтации "световых технологий" дали диск с плагином к Диалюксу, ну чтоб было как у Филипса и других матерых производителей, проинсталил - и ничего - все по старому, приходиться вручную тыркать на каждый светильник, у кого-то получилось данный плагин проинсталить корректно?
Та же самая проблема и у меня! У тебя диск черный со звездным небом?
Тыкаешь на Световых технологиях - выскакиевает окошко с телефонами и адресом сайта. Руками приходится светильники искать в базе, при этом подгрузки картинки в отчет диалюкса не происходит - нехорошо. Писал в техсуппорт на Световые технологии - тишина. Но что я заметил, что я юзаю версию 4.4 Диалюкса, скачанную с оф. сайта ДИАЛ. А на диске у россиян - версия 4.2. Может, дело в версии? По логике не должно из-за версии быть сбоя.
По теме. Пользую Relux, Dialux, Calculux в основном.
Что касается отсутствия светильников в базе. Если нет светильника - то надо выбрать наиболее подходящий светильник, которые есть, модифицировать его, и результат программа покажет абсолютно правильный.
1. Найти светильник с максимально похожей КСС (кривой силы света). Похожесть определяется ее формой и значением максимума. "Визуально" КСС должна на 80-90% "совпадать" хотя бы. Назовем этот найденный светильник суррогатом.
2. Установить поток лампы суррогата равным потоку той лампы, которую будете использовать.
3. Установить КПД суррогата равным КПД реального светильника, которых будете использовать.
4. Для полного счастья переименуйте суррогат в требуемый светильник.
5. Можете использовать модифицированный суррогат в расчете.
Погрешность расчета будет минимальной!
-
для не сложных рассчетов (и не только освещения) можн использовать прогу Электрик http://www.elektrik-soft.ru/
-
Народ! А что это за Формула света? Скачать где-нить можно? Я тока диалюкс юзаю. Интересненько! А с Calculux кто-нить работал? Может знаете, где его раздобыть мона?
-
Да, и еще.... есть ли возможность создавать собственные базы в диалюксе?
-
Calculux
(http://www.lighting.philips.com/gl_en/tools_downloads/calculuxdialux/downloads.php?main=global&parent=4390&id=gl_en_calculuxdialux&lang=en)
-
онли "Диалюкс"
-
Пользуюсь Prolite и Dialux, Prolite проще быстрее работает,но базы тока под Gewiss
-
Я уже писал. Недавно поигрался с программой DIALux 4.4. Можно даже видеоролик сделать. Знал бы как его прилепить к посту - показал бы.
-
Я в ручную считаю, методам коэфициента использования светильников, так надежнее
-
Володя, Согласен, по Кнорингу хоть и достаточно приблизительно, но быстро и практично. В диалюксе долго, и точность такая ненужна: все равно то светильники не те купят, то повесят не так...
-
программой DIALux 4.4 асистент и по таблицам, у меня тоже проблемы с DIALux не видно картинок поэтому не удобно выбирать, а так он считает достаточно точно. а 3d в DIALux не использую это ближе уже к дизайн проекту.
-
подскажите, пожалуйста, где можно взять таблицы из Кнорринга для определения коэффициента использования? или всю книгу целиком
-
подскажите, пожалуйста, где можно взять таблицы из Кнорринга для определения коэффициента использования? или всю книгу целиком
http://tipovoy-proekt.ru/l_svet.html
-
Или вот тут:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=42
-
Спасибо :D
-
Я вот так мужики считаю.
Диалюкс у меня есть, но я предпочитаю ручной способ.
-
А я уже не представляю себе, как бы я считал вручную. Разве что так, как когда-то в одном Гипро... Была закладка в Кнорринге на нужной странице, прикинул площадь помещения, ГЛЯНУЛ на диаграмму, на чертеже проставил 300лк, 4ARS 418. Все расчеты.
В DIALuxе только руку набить и почти с такой же скоростью, но с большей точностью считаешь.
P.S. По поводу кропотливости: подсчет метража кабеля куда больше времени занимает :D
-
В DIALuxе только руку набить и почти с такой же скоростью, но с большей точностью считаешь.
P.S. По поводу кропотливости: подсчет метража кабеля куда больше времени занимает Grin
подписываюсь :)
-
Подскажите, пожалуйста , те кто считает в диалюксе наружное освещение -После расчета какую принять для печати таблицу освещенности Е для сравнения с нормативом? Спасибо!
-
Діалюкс сила
-
В DIALux, 3D MAX, LightConverse всё работает, и всё сила.
-
LightConverse
Что это за зверь и с чем его едят?
-
Electric, http://dmx.kiev.ua/lc/lc_about-lc_.htm
Сам первый раз слышу. Интересно посмотреть будет.
-
Спасибо!!!
-
Кто может помочь разобраться с DiALux ,при выводе результатов расчета какие таблицы освещ.( Е ) нужно брать для контроля по нашим нормативам???
-
подскажите пожалуйста где взять таблицы коэфициентов использования для новых светильников (ЛПП)
-
подскажите пожалуйста где взять таблицы коэфициентов использования для новых светильников
смотри в конце каталога "Световых технологий" http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=25
-
kjkszpj, у производителей на сайтах есть либо пдф либо плагин к диалюксу. я пользуюсь плагинами от филипс, световых технологий. в каталогах световых технологий есть коэф.
-
А скажіть будь-ласка що говорять діючі нормативні документи про "правильний" розрахунок освітленості. Як правильно рахувати. Я рахував на попередній роботі в DiaLux, а тепер новий керівник групи переконує шо треба рахувати по Кнорінгу, але ні один ні інший метод я не знайшов у відомих мені нормативних док. :'(
-
5.48. Разработку проектов общего освещения (независимо от принятой системы освещения), необходимо производить на основе рекомендаций [5, 7] с использованием типовых проектных решений. При отсутствии таких материалов разработку проекта рекомендуется производить в следующей последовательности:
определить точность зрительных работ, уровень нормируемой освещенности и регламентируемые значения неравномерности пе коэффициента пульсации Кп и показателя ослепленности Р;
выбрать тип источника света;
выбрать тип светильника по исполнению и светораспределению с учетом условий среды и возможной высоты его подвеса;
выбрать наиболее пригодные для рассматриваемого объекта схемы размещения светильников, пользуясь рис. 31-33;
выбрать местоположение контрольных точек для расчета освещенности, разместив их в одном из средних модулей помещения;
рассчитать в каждой контрольной точке горизонтальную освещенность E (а также ее слагаемые -- Еа, Ев, Ес -- при условии включения светильников в разные фазы трехфазного тока);
рассчитать Е можно на ЭВМ (при наличии соответствующей программы) или любым методом, из числа изложенных в разд. 7 (п. 7.14).
______________________________________________________
Це цитата з "посібника по проектуванню освітлення до СНиП ІІ-4-79". Цей СНиП хоч і не діє, але оскільки з виходом ДБН В.2.5-28 додаток не оновився, то слід думати, що цей посібник дійсний. Останній абзац наведеної мною цитати, думаю, розставить крапки над "і".
Від себе додам, що навіть тоді в 1984р. вже була прога для розрахунку освітлення ("Свет-1" називалась) і цей додаток до СНиП рекомендує нею користуватись.
Я особисто--за Діалюкс. Розрахунок точніше в ньому, ніж по таблицям, які багато факторів не враховують.
-
O.S., дякую за відповідь, це вже вагомий аргумент. Цікавить ше одне питання чи перевіряв хто на практиці освітленість що забезпечують світильники пораховані в DiaLux.
-
чи перевіряв хто на практиці освітленість що забезпечують світильники пораховані в DiaLux.
Я особисто не перевіряв, але десь може рік тому читав в інеті статтю про те, як подібні досліди проводили вчені в Росії. І вони встановили, що реальна освітленість чомусь завжди виходить трошки менше від розрахованої в Діалюксі (десь на 10-15%). Після прочитаного я завжди беру невеличкий запас при розрахунках в Діалюксі. Жаль, зараз вже не пам"ятаю адресу статті.
-
Проверял, правда помещения обычные (офисы), никаких сложных элементов. Примерно соответствует. Хотя запас небольшой не помешает.
-
Да, и еще.... есть ли возможность создавать собственные базы в диалюксе
Можно самому делать базы на светильники .
-
А что, все только импортные светильники применяете? А на Отечество кто работать будет? Пользуюсь иногда Calculux, если "филипсы или осрамы" ставлю, но их не люблю. А наши рассчитываю в ручную по методу коэф. использования.
Была закладка в Кнорринге на нужной странице, прикинул площадь помещения, ГЛЯНУЛ на диаграмму, на чертеже проставил 300лк, 4ARS 418. Все расчеты.
Жаль, что вы так и не научились правильно считать. ::) Знать "азы" никогда не повредит. :)
-
Ну я особисто навпаки--застосовую 80 % світильників наших -- "Світлові Технології", "Ватра", "Люмен", "Світлотехніка"...На всі ці світильники є бази в діалюксі (крім "Люмена", бази до нього зараз потроху пишу сам). З імпортних іноді застосовую філіпс та дженерал електрик.
-
крім "Люмена", бази до нього зараз потроху пишу сам
а можна поцікавитись як Ви пишете бази?
-
Quik, тут у повідомленні № 44 Roman3R виклав короткий опис як це робити, почитайте, там добре описано.
Якщо коротко--то треба за допомогою блокнота відкрити якийсь вже готовий файл з розширенням "ies" і на основі існуючої КСС вбивати значення яскравості для кожного значення кута (0, 5, 10 град, і т.д.). Тобто якби перегнати КСС з малюнку в цифровий вигляд. Дуже марудна робота чесно кажучи >:(
-
У нас в проектном институте все считают вручную. Я еще освещение не проектировала. Кто может скиньте пошаговый расчет на примере помещения. И программу для сравнения.
-
Внутреннее электроосвещение проектировал в прошлом будучи еще студентом. Считал вручную. В настоящее время часто делаю проекты наружного электрического освещения (придомовые площадки, автомагистрали, дачные поселки, транспортные развязки). В общем для меня (при проектировании ЭН) DIALux пока самый подходящий вариант.
-
Кто может скиньте пошаговый расчет на примере помещения
Yanel, Вам сюда http://forum.dialux.ru/ - форум (там и сама программа "Диалюкс", и всевозможне вопросы с ответами по ней), http://electrolibrary.info/books/urokdialux.rar - пример "Проектируем освещение за 5 минут с помощью программы DIALux"
-
Ох если бы не было этих программок, то многие псевдопроектировщики пошли бы учиться по новому и это было бы правильно...А так халява, неправда ли...
-
Некто, Предупреждение согласно п. 4.3 Правил форума
-
Некто, дать тебе стадион посчитать и рассчитаться по окончании работ. :D
-
Жаль, что вы так и не научились правильно считать. ::) Знать "азы" никогда не повредит. :)
На сей счет не беспокойтесь, если для вас "правильно" это по к-там использования, то этим методом я владею и использую, в случаях, если в проекте всего несколько помещений. Пример приводил именно для того, чтобы показать как не надо работать.
А в случае большого объекта, полностью согласен с предыдущим постом, еще добавлю: попробуйте рассчитать вручную хотя бы 3-4 сцены освещения для того стадиона. Комп и тот по полтора часа, порой, думает. В этом смысле как бы быстро землекоп не копал, а экскаватором все равно быстрее будет ;).
-
Просьба поділитися базами даних Діалюкс для вітчизняних світильників. Закачав з сайта "Ватри" - з ЛЛ встановлюються, а з ГЛВД не хочуть, вискакує табличка з розмірами світильника. Бази в файловому архіві - те саме. Може не туди жму? Версія Діалюкс 4.4.
-
Леонідович, у меня тоже выскакивает такая табличка в Ватре. Я ввожу данные из каталога, жму ок и все работает. Правда есть у меня один небольшой глюк -чтобы диалюкс нормально работал, должен быть выключен Автокад
-
Electric, :thumbsup:
-
Якшо вискакує подібна табличка, значить в ies-файлі не вказано один (або навіть два чи всі три) розміри світильника. Промашка того, хто писав бази. Якшо внести зміни в файл, ввівши всі три розміри, то ця фігня щезне.
-
ZoloS9479, как вы решили вопрос с паролем к базе данных для программы CalcuLux ? :(
-
Aleks62, честно, - CalcuLux уже давно не включал (пересел на Dial), что там за пароли не в курсе, единственное что помню, в CalcuLux Road 7 когда его ставил, то да, какая-то запара была там с базами, то ли только филипсовские он воспринимал, то ли еще чего...не припомню, тогда нашел и установил CalcuLuX Area 6.5 там все норм было и кадовскую основу можно вкладывать, и светильники разных производителей
Сейчас CalcuLuX даже не установлен на компе, и посмотреть не смогу, но инстал-дистрибутивы остались (Calculux Indoor, Road 4.5b, CalcuLuX Area 6.5, CalcuLuX 7.0.0.1 (includes Area and Road)) если подходят - пишите, выложу
-
Проблема в файле с базой данных светильников Philips. При попытке открыть его или из самой программы выбрать светильник, всплывает окошко,
« введите пароль базы данных».
-
DIALux -отличный вариант
-
« введите пароль базы данных».
Ты где взял базу? И база Philipsa и DIALux бесплатны.
-
Коллеги! я относительный новичек в светотехнике, поэтому собираю много информации. так вот, диалюкс последнюю версию и самые последние плагины со светильниками можно получить у световых технологий. надо написать в офис на украине и они вышлют диск. там и мануал есть. в общем - только бери и работай)) лучше прямо в маркетинг, v.milyuk@kiev.ltcompany.com
-
диалюкс последнюю версию
Последняя версия таки здесь :D
http://www.dial.de/CMS/English/Articles/DIALux/Download/Download_ru.html?ID=1 (http://www.dial.de/CMS/English/Articles/DIALux/Download/Download_ru.html?ID=1)
-
ага, программу можно скачать с сайта диал, а базы данных тут:
http://www.ltcompany.com/tech.php (http://www.ltcompany.com/tech.php)
кстати, световые технологии часто проводят семинары по обучению рабе с диалюксом. причем бесплатно. я был на таком, можно спокойно позадавать вопросы, у них несколько специалистов по программе есть. график на сайте вывешен ну и можно написать письмо о том, что хочу принять участие в ближайшем обучении и они пришлют письмо когда будет с приглашением
-
кстати, световые технологии часто проводят семинары по обучению рабе с диалюксом. причем бесплатно. я был на таком, можно спокойно позадавать вопросы, у них несколько специалистов по программе есть. график на сайте вывешен ну и можно написать письмо о том, что хочу принять участие в ближайшем обучении и они пришлют письмо когда будет с приглашением
Можно и самостоятельно, сразу много вопросов отпадает (чисто субьетивное мнение).
http://dialux-help.ru/help.html (http://dialux-help.ru/help.html)
-
mictor, що це за прихована реклама СТ на форумі?
-
Quik, не обращай внимания, mictor уже исправился и пишет под своим настоящим именем, в соответствующем разделе :)
-
DIALux
-
В DIALux
-
Скачав DIALux з /www.dial.de/ англійська версія, десь є русифікатор? Далі розберуся, будуть інші питання.
-
Aksikus, http://www.dial.de/download/dialux/download/4.8.0.1/DIALux_4801_Admin_Setup.exe (http://www.dial.de/download/dialux/download/4.8.0.1/DIALux_4801_Admin_Setup.exe) русский вариант
-
десь є русифікатор
При установке указываешь языки пользования.
-
Спасибо!!!
-
Всем привет!Подскажите,пожалуйста,что делать если коэффициент пульсации превышает допустимое значение,как с этим бороться? :-[
-
Застосовувати світильники з ЕПРА.
-
То есть находить способы на увеличение коэффициента использования - другими словами? ::)
-
То есть находить способы на увеличение коэффициента использования - другими словами?
не совсем :) (или совсем не) - раскидать по возможности светильники по разным фазам http://lightlamp.ru/modules/Articles/article.php?storyid=25&storypage=0 (http://lightlamp.ru/modules/Articles/article.php?storyid=25&storypage=0)
-
То есть находить способы на увеличение коэффициента использования - другими словами?
Якшо чесно я не зовсім розумію, до чого коефіцієнт пульсації і Ки. Я мав на увазі, шо застосування електронної пускорегулюючої апаратури в світильниках знижує пульсацію світлового потоку до таких низьких величин, що про це можна не паритись.
А якшо уникнути застосування ЕмПРА неможливо, тоді дійсно -- розкидати по фазам.
-
Что ЗА формула света ?
-
оффтоп
Михаил,
http://www.youtube.com/watch?v=LEkAtAfgxzA# (http://www.youtube.com/watch?v=LEkAtAfgxzA#)
конкретизируй свой вопрос, если не хочешь, чтобы такие ответы были :D
Тебя интересует из курса физики?
-
Михаил, если речь о программе , то сюда:
http://energosoft.info/soft_svet.html (http://energosoft.info/soft_svet.html)
там несколько программ по расчетам светы :D
-
Використовую:
DIALux 4.13
DIALux Evo 7.1
Ulysse 3.4
Relux
AGI32
*Upd. 2017
-
плагин для диалюкс http://essystem.pl/index.php?lang=2&cl=download_files&download=b49972c20a0049ecc5667e2cba9d4240 (http://essystem.pl/index.php?lang=2&cl=download_files&download=b49972c20a0049ecc5667e2cba9d4240)
-
плагин для диалюкс [url]http://essystem.pl/index.php?lang=2&cl=download_files&download=b49972c20a0049ecc5667e2cba9d4240[/url] ([url]http://essystem.pl/index.php?lang=2&cl=download_files&download=b49972c20a0049ecc5667e2cba9d4240[/url])
А на прямую или в "Файловый архив" - не люблю "бинары", зараза там бывает.
-
Обязательно выложим в файловый архив для получения файлов Ldt или Ies на светильники напишите запрос на techdesk@essystem.com.ua
-
Светотехнические расчёты проводим в DIALux 4.12 и DIALux EVO 5