Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: ig_man від 05 Вересень 2024, 10:40:11
-
Вітаю! Буду дуже вдячний за допомогу, в намаганнях мені не електрику розпізнати систему заземлення в таунхаусі, в щит з лічильниками йде 4х кабель 3 фази і нуль земля є окремий "контур" з металевою фігнею закопаною в земля за будинком, нуль до цього PE не підєднаний ні там де лічильники ні в домі нуль і РЕ окремі на окремих шинах, з того що я бачу це ТТ, є фото щита на вулиці з лічильниками, хату не показую там все як описав 2 окремі шини на нуль і РЕ. Всім заздалегідь вдячний за приділений час!
-
Якщо шина N не з'єднана з шиною РЕ (на фото й правда цього не видно), то це система ТТ. Можете перевірити мультиметром, якщо з'єднання немає то між N та РЕ буде декілька вольт.
-
Дякую за відповідь! Так це ТТ, дякую що пдтвердили! Не так щоб супер але хоч ясно як тепер гібрид до цього всього під'єднувати.
-
ig_man, ДБН-23 вимагає для житлових будинків викорисиовувати систему TN-C-S або TN-S
-
Було б непогано, якби була TN-S, але вже що маємо то маємо. Знав би все, що знаю на сьогодні , як мінімум сам би будував хату з нуля, рухаючи всіх кого найму на кожному кроці.
-
А кабель ввідний не броньований?
-
ig_man, проблема вирішується просто, треба лише поставити перемичку в щиті на шини РЕ та N
-
А кабель ввідний не броньований?
Ні не броньований
-
ig_man, проблема вирішується просто, треба лише поставити перемичку в щиті на шини РЕ та N
Дякую за пораду! Але це вже буде не зовсім мабуть TN-CS і вже і не ТТ а шось таке що потім забудовник і енергетики в разі чого скажуть ви ж тут ось нашо перемичку ставили у вас по проекту тт...Або то я так це розумію. Поставлю ще в свій щит пзіп додатково і най поки так і буде.
-
ig_man, проблема вирішується просто, треба лише поставити перемичку в щиті на шини РЕ та N
Дякую за пораду! Але це вже буде не зовсім мабуть TN-CS і вже і не ТТ а шось таке що потім забудовник і енергетики в разі чого скажуть ви ж тут ось нашо перемичку ставили у вас по проекту тт...Або то я так це розумію. Поставлю ще в свій щит пзіп додатково і най поки так і буде.
Та ні. Перемичка "перетворять" систему заземлення з ТТ в класичну TN-C-S. Але, звісно ж, самому робити це не раджу. На фото доволі сучасний щит, можливо на нього є десь проект, гляньте як в проекті. Бо деякі, не зовсім кваліфіковані монтажники не зовсім розуміють як працює система заземлення, можливо вони просто не встановили цю перемичку.
-
Схоже, що саме не встановили, але з ними поговорити то не проста справа багато гонору і понтів місцевих, ту треба скаргу писати що типу система заземлення примітивна і суперечить держ нормам для житлових будинків і що порушення цих норм може призвести до проблем у випадку форсмажора(блискавки). Але вже на сьогодні так з****ся нерви витрачати на цих обмороків, може потім з'явиться настрій знову в цей нєрвотрьоп влізати.