Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Різне => Відпочиваємо від роботи => Загадки із практики в електротехніці. Розберемося? => Тема розпочата: Рус987 від 17 Липень 2024, 15:31:03

Назва: Что может быть причиной пульсирующего напряжения на стояке отопления?
Відправлено: Рус987 від 17 Липень 2024, 15:31:03
Речь идёт о стояке отопления на кухне.  По форме это положительные полупериоды синусоиды, как бы выпрямленное однополупериодное напряжение. "Плюс" на трубе, "минус" - на ноле розетки и на водопроводных трубах.  То есть измерения производятся относительно ноля розетки или водопроводного стояка. Размах примерно равен напряжению сети. Форма напряжения на осциллограмме:

(https://i.ibb.co/zFfL03D/IMG-6932.jpg)

Цена деления - 100 вольт

Трубы изначально - советские стальные, но на верхних этажах уже заменены на пластик и на нижних - тоже пластик, таким образом стальной стояк на протяжении нескольких средних этажей оказался НЕ заземлён.

Ток короткого замыкания со стояка отопления на ноль розетки (или на  стояк водопровода) - 15 мА.. Я на стояк ничего не заземлял (но это могли сделать соседи на других этажах).

Этот ток, 15 мА, он довольно велик и поэтому не может быть следствием "заземления" на трубу кем-то исправного электроприбора. Потому что ток, создаваемый напряжением на корпусе стиральной машинки (при замыкании на ноль розетки или стояк водопровода) составляет всего лишь 0.5 мА ( я проверил) Этот ток ограничен реактивным сопротивлением конденсатора в фильтре помех стиральной машинки. И форма на корпусе стиралки или холодильника - нормальная синусоидальная. Вот она:

(https://i.ibb.co/rpBbgCy/IMG-6933.jpg)

Амплитуда около 100 Вольт

А вот на стояке - напряжение как после однополупериодного выпрямителя.  Что может быть причиной?

Дом построен в 1974 году. Проводка в подъезде никогда не  менялась. Счётчики менялись. Счётчики электронные, поэтому версию с воровством энергии нужно отмести.