Доброго дня. Хто по чому вибирає тривало допустимі струми для кабелів в ваших проектах? ПУЕ, ГОСТИ, ДСТУ? Раніше вибирав тільки по ПУЕ, потім мені сказали, що правильніше вибирати по документах по яким виготовляють кабелі. Я дивився тоді ГОСТ 16442-80. Цей гост відмінили на території України ще в 2019 році. Діючий аналогічний документ це ДСТУ ІЕС 60502-1. І в ньому взагалі відсутні таблиці по допустимим струмам.
Хто по чому вибирає допустимі струми?
-
Хто по чому вибирає допустимі струми?
На мій погляд краще всього по ТУ по якому виробляють кабель, на сайті, наприклад "Одескабель" ця інформація присутня.
-
то по чому вибирає тривало допустимі струми для кабелів
ДСТУ HD 60364-5-52:2022
Дата початку дії: 31.12.2023
Використовувати інші документи не можна.
-
Де можна знайти даний документ?
-
ДСТУ HD 60364-5-52:2022
ніде... в нас вже англійська друга державна мова?
-
Використовувати інші документи не можна.
а де це написано?
мабуть краще сказати, що: "тривало допустимі струми для кабелів у залежності від способів прокладки"?
-
Використовувати інші документи не можна.
а хіба ПУЕ вже відмінили? В гл. 2.1 Електроповодкі наведені допустимі струми кабелів в залежності від умов прокладання. В п.2.1.42 є посилання на ІЕС 60364-5-52 (ДСТУ HD 60364-5-52). Але, особисто я, обираю кабелі за гл.1.3.
-
а хіба ПУЕ вже відмінили? В гл. 2.1 Електроповодкі наведені допустимі струми кабелів в залежності від умов прокладання. В п.2.1.42 є посилання на ІЕС 60364-5-52 (ДСТУ HD 60364-5-52). Але, особисто я, обираю кабелі за гл.1.3.
Підкажіть будьласка, якщо кабель прокладений в металорукаві по стіні, то яке у нього може бути умовне позначення за таблицею 2.1.4 -В2 ? якщо прирівняти металорукав до металевої труби.
-
2.1.4 -В2 ?
dimon-ru-80, угу.