ГОСТ 13109-97 НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
5.2. Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы: - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δ Uу на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение).
Помню, что нормально - это нормальный режим, предельно - -это аварийный режим. Но где в нормативе Украины это написано не помню. Или вообще этого нет ни где??
-
В Политехнике нас учили, что предельно - это послеаварийный (максимальный) режим. Есть ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
-
Есть ГОСТ 13109-97
да я на него и ссылался в посте.
-
:-[ пора в отпуск 8)
-
А нас вчили так: нормально допустимі відхилення--це ті, імовірність виникнення яких складає 95 %, а оці от "предельно допустимые" (гранично допустимі) -- це ті, імовірність виникнення яяких складає 5 %.
Щось схоже написано і в гл. 6 (пункт 6.2) вказаного ГОСТа.
-
Так одне другого не виключає
Під час проектування ел. мереж розраховують відхилення напруги на виводах електроприймачів в нормальному (5% - нормально допустимі) та післяаварійному (10% - гранично допустимі) режимах
-
розраховують відхилення напруги в нормальному (5% - нормально допустимі) та післяаварійному (10% - гранично допустимі) режимах
где написано ???
-
Можливо ви і маєте рацію, Ірина, просто в ГОСТ про якість ел. енергії взагалі жодного разу не зустрічаються слова "аварійний", "післяаварійний", і т.д.
Чесно кажучи, я сам розраховую мережі так, щоб відхилення напруги в норм. режимі було 5%, а в післяаварійному -- 10%, але це регламентується не в ГОСТі про якість ел.енергії, а в "УКАЗАНИЯХ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ". Є такий документ, там дані значення втрати напруги для мереж всіх напруг в норм. і післяавар. режимі :thumbsup:
-
Згідно того ж ГОСТу, Додаток Б, Б1.4:
Дополнительно допускается определять соответствие нормам стандарта по суммарной продолжительности времени выхода измеренных значений данного показателя за нормально и предельно допустимые пределы.
При этом качество электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если суммарная продолжительность времени выхода за нормально допустимые значения составляет не более 5 % от установленного периода времени, т. е. 1 ч 12 мин, а за предельно допустимые значения — 0 % от этого периода времени.
-
розраховують відхилення напруги в нормальному (5% - нормально допустимі) та післяаварійному (10% - гранично допустимі) режимах
где написано ???
ГОСТ 13109-97 .
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.
-
Нашел в "Инструкции по проектированию сетей 110-0,38 кВ г. Киева"
7.1. В міських електричних мережах повинна забезпечуватись якість електричної енергії згідно з вимогами ГОСТ 13109-97 “Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего пользования”.
В електричних мережах на вводах електроприймачів повинні бути забезпечені такі відхилення напруги (від її номінальних значень за ГОСТ 721 і ГОСТ 21128):
нормально допустимі (в нормальних режимах роботи) — +/- 5%;
гранично допустимі (в післяаварійних режимах роботи) — +/- 10%.
-
"Инструкции по проектированию сетей 110-0,38 кВ г. Киева"
а Я из Донбасса ::) . Я имел ввиду общие нормы, для всей территории Украины.
-
чому ви говорите про ГОСТ 13109-97, коли в ПУЕ, яке діє на території України вказано користуватися ГОСТ 13109-87 ? Чи, може, вони ідентичні?
-
ГОСТ 13109-87
опечатка мабуть просто
-
Та ні , це не опечатка, просто ГОСТ 13109-97 прийшов на заміну ГОСТ 13109-87 та чи дійсні зміни, якщо вони є, в україні?
-
а, точно ...Схоже, ви праві, зараз діє ГОСТ 13109-87, бо я ось дивлюсь, що серед країн, які затвердили ГОСТ 13109-97, Україна не значиться.
-
А де можна почитати ГОСТ 13109-87, не знаєте ?
-
зараз діє ГОСТ 13109-87, бо я ось дивлюсь, що серед країн, які затвердили ГОСТ 13109-97, Україна не значиться
Ось що знайшов
Вимоги та норми якісного постачання електроенергії в Україні визначені державним стандартом ГОСТ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення» (далі – Стандарт), введеним в дію з 1 січня 2000 відповідно до наказу Держстандарту України від 18.06.99 № 354.
-
У "Стройинформі" ГОСТ 13109-97 має статус діючого, ГОСТ 13109-87 - відсутній.
-
sashkomtm, спасибі. Нарешті розібрались.
-
допоможіть в боротьбі за якісну електроенергію з поставщиком (в мережі постійно підвищена напруга в межах230-240В аінколи короткочасно й вище .автоматика на захист виставлена на 243В відкалибрована приладом класа 1.0 повіреного в держстандарті хоч ресовці користуються електрокліщами з вольтметром без класа точності і різниця в показах вімірювальних приладах 10 В.і ще одне хтось зможе пояснити (нормально допустимое и предельно допустимое значение установившегося отклонениянапряжения )так як ресовці користуються предельно допустими нормами а не нормально допустимими.
-
Для начала почитайте ГОСТ 13109-97 Приложение Б в том числе
Б.1.4 Качество электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения в точке общего присоединения к электрической сети считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если все измеренные за каждую минуту в течение установленного по пункту 5.1 периода времени (24 ч) значения установившегося отклонения напряжения находятся в интервале, ограниченном предельно допустимыми значениями, а не менее 95 % измеренных за тот же период времени значений установившегося отклонения напряжения находятся в интервале, ограниченном нормально допустимыми значениями.
Дополнительно допускается определять соответствие нормам стандарта по суммарной продолжительности времени выхода измеренных значений данного показателя за нормально и предельно допустимые пределы.
При этом качество электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если суммарная продолжительность времени выхода за нормально допустимые значения составляет не более 5 % от установленного периода времени, т. е. 1 ч 12 мин, а за предельно допустимые значения — 0 % от этого периода времени.
Желаю удачи в нелегкой борьбе.
-
подскажите какие сейчас нормы по подаче напряжения в жилых домах, потому как у нас напряжение скачет от 235В и до 255В и мне говорят норма 240В. заранее спасибо
-
Виктория100, для України ГОСТ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення»