Добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли кабельный наконечник или аппаратный зажим для медного кабеля с сечением жилы 800 мм2. Или свой вариант как можно оконцевать данный кабель.
-
ГОСТ 10434-82 п. 2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться для жил сечением 25 мм2 и более оконцеванием наконечниками по ГОСТ 7386, ГОСТ 7387, ГОСТ 9581 или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.
п. 2.1.11 Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться для жил сечением 16 мм2 и более оконцеванием наконечниками по ГОСТ 7386, ГОСТ 7387, ГОСТ 9581, ГОСТ 22002.1, ГОСТ 22002.2, ГОСТ 22002.6, ГОСТ 22002.7.
-
И еще одна просьба :).
Подскажите тип штыревого зажима (медного) для штыря диаметром 32 мм или на токи 900 А и 1300 А.
-
На каком расстоянии от земли (тротуара) можно установить распределительную коробку (это в наружных
сетях, кабель прокладывается шлейфом от ЩР к потребителям) ?
-
Iryna, посмотри 5.407-64(85). Установка одиночных навесных и протяжных ящиков
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=717
-
Тоже столкнулся с проблемой, подскажите плиз.
Вскоре прийдется подключать щит, на вводе 1 жила 800мм.кв.на каждую фазу , что деляать с этим монстром, как он обжимается или плющится , или этим занимаються специализированые конторы?! :)
-
на вводе 1 жила 800мм.кв.на каждую фазу , что деляать с этим монстром
ВСН 139-83
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=755
-
Roman3R, пасиба ;)