Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Системи безпеки => Техногенна безпека => Тема розпочата: pouzp від 27 Квітень 2021, 15:13:20
-
Может кто-нибудь прояснить ситуацию. В свое время "на підставі Наказу Міністерства надзвичайних ситуацій N 793" біли внесені изменения в наказ 288. Согласно этого документа АЗС не подлежали защите АСРВНСО. С введение ДБН 76 наказ 288 отменен. А что с АЗС? Брать по категории "ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)"?
Заранее спасибо!
-
ДБН В.2.5-76 говорит:
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ці будівельні норми встановлюють вимоги до проектування та монтування автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій (НС) та оповіщення населення (далі - СРВНСО), обов’язковому обладнанню якими підлягають об’єкти [1, 2], будівлі та споруди з ризиком виникнення надзвичайної ситуації [4] загальнодержавного, регіонального або місцевого рівнів [7], а також будівлі і споруди класу наслідків (відповідальності) СС2, СС3 (крім житлових будинків) відповідно до ДБН В.1.2-14, ДБН А.2.2-3.
[4] Постанова Кабінету Міністрів України "Про ідентифікацію і декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки" від 11.07.2002 р. № 956.
[7] Постанова Кабінету Міністрів України "Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями" від 24.03.2004 р. № 368.
То есть, смотреть надо не только класс последствий, но и относится ли объект к объектам повышенной опасности. Последнее, как я понимаю, определяет не проектировщик АСРВНСО. Об этом должно быть в ЗУ "Про об’єкти підвищеної небезпеки" и "Кодекс цивільного захисту України".
Вот здесь http://eom.com.ua/index.php?topic=27424.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=27424.0) еще был перечень нормативки, касающейся АЗС. Можете глянуть, что еще актуально. Может, и по вашему вопросу что-то там есть, пусть и косвенно.
В НАПБ В.01.058-2008/112 много по АЗС.
-
Дякую, за вичерпну відповідь.
-
Всё не так!
С введение ДБН 76 наказ 288 отменен.
Приказ № 288 отменён на основнии Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 166-р ( 166-2017-р ) від 10.03.2017 }
ссылка https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0785-06#Text (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0785-06#Text)
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ці будівельні норми встановлюють вимоги до проектування та монтування автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій (НС) та оповіщення населення (далі - СРВНСО), обов’язковому обладнанню якими підлягають об’єкти [1, 2], будівлі та споруди з ризиком виникнення надзвичайної ситуації [4] загальнодержавного, регіонального або місцевого рівнів [7], а також будівлі і споруди класу наслідків (відповідальності) СС2, СС3 (крім житлових будинків) відповідно до ДБН В.1.2-14, ДБН А.2.2-3.
Сфера применения ДБН не устанавливает перечня объектов подлежащих оборудованию СРВНСО!
Сфера определяет где можно применять ДБН!
А оборудованию СРВСНО подлежат только объекты повышенной опасности и точка!
Просите у Заказчика результат про ПКМУ №956 и только тогда сможете сказать подлежит или нет.
А если Заказчик по своей инициативе хочет смонтировать СРВНСО - то только задание будет основанием для проектирования.
только один момент сразу стоит выяснить: какие параметры будет контролировать СРВНСО!
В НАПБ В.01.058-2008/112 много по АЗС.
Это вообще к делу не относится!
pouzp, рекомендую избегать смешивания в один котёл вопросов пожарной безопасности и техногенной безопасности (гражданской защиты)!
Они как бы по названию вместе, но природа у них разная и нормы тоже разные!