Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Iceman від 19 Серпень 2009, 11:42:56

Назва: Нормы по расходу песка для прокладки кабелей в траншее
Відправлено: Iceman від 19 Серпень 2009, 11:42:56
Добрый день! Ребята, подскажите где можно взять нормы по расходу песка для разного количества кабелей в траншее...   :(
Назва: Re: Нормы по расходу песка для прокладки кабелей в траншее
Відправлено: Torro від 19 Серпень 2009, 11:49:07
В типовике Л3006 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях" (лист Л3006-12)
Он здесь http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=458
Назва: Re: Нормы по расходу песка для прокладки кабелей в траншее
Відправлено: Roman3R від 19 Серпень 2009, 11:53:41
Ширина траншеї  х  0,2  х  довжина траншеї . Все в метрах .
0,2 це товщина шару піску (0,1 м під кабелі  і  0,1 м над кабелями ) . Ширина траншеї вибирається в залежності від кількості кабелів , відстань між силовими кабелями береться 100 мм . В місцях прокладання кабелів в трубах давати пісок не потрібно .
Назва: Re: Нормы по расходу песка для прокладки кабелей в траншее
Відправлено: Iceman від 19 Серпень 2009, 11:57:32
Roman3R, дякую!!!
Назва: Re: Нормы по расходу песка для прокладки кабелей в траншее
Відправлено: Iceman від 19 Серпень 2009, 12:00:30
Torro, спасибо!
Назва: Re: Нормы по расходу песка для прокладки кабелей в траншее
Відправлено: Redmont від 19 Серпень 2009, 12:30:27
Лучше всего придерживаться типового альбома А5-92 в России. А то знаю коллег которые берут из разных источников, включая собственное воображение. Да и нареканий со стороны сметчиков-коллег не будет. если всегда придерживаться норм по документам.
Назва: Re: Нормы по расходу песка для прокладки кабелей в траншее
Відправлено: Sergey U. від 21 Серпень 2009, 09:36:15
Вложение №1 Спавочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования. Барыбин Ю.Г. 1991г.
Вложение №2 Справочник по проектированию электроснабжения городов 1986г. Козлов В.А.

P.S. Качество правда не очень, плохой ксерокс!
Назва: Re: Нормы по расходу песка для прокладки кабелей в траншее
Відправлено: pashket від 01 Вересень 2009, 20:24:10
я по опыту принимаю песок-0,04 м3 на погонный метр траншеи
кирпич красный-7,5 шт на погонный метр траншеи