Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: prihodsv від 22 Вересень 2020, 11:25:51

Назва: Аварийное освещение возле ручников.
Відправлено: prihodsv від 22 Вересень 2020, 11:25:51
Добрый день! Подскажите пожалуйста, надо-ли ставить теперь возле ручников аварийное освещение, так-как  из ДБН 56-2014 убрали приложение Ж (Ж. 6.9), где это требовалось. Как теперь быть?
Назва: Re: Аварийное освещение возле ручников.
Відправлено: rga від 22 Вересень 2020, 11:52:28
Подскажите пожалуйста, надо-ли ставить теперь возле ручников аварийное освещение,
ИПР, как правило, устанавливаются на путях эвакуации. А пути эвакуации должны освещаться согласно ДБН В.2.5-28, и занимаются этим электрики.
Если вам нужно установить ручник где-нибудь внутри помещения, цех там или склад, то неплохо бы сделать его заметным, иначе смысл его ставить? Хотя и здесь надо пообщаться с электриками, в больших помещениях тоже есть пути эвакуации и, возможно, этот ИПР и так будет освещен эвакуационным освещением.
Назва: Re: Аварийное освещение возле ручников.
Відправлено: prihodsv від 22 Вересень 2020, 12:50:41
Спасибо!